16.09.2014 в 21:04:08
iyri написал : Нужен диапазон 400- 500ВА к пределу не стремлюсь.
Ваш инвертор будет нормально работать на такой нагрузке. Но пусковые токи нагрузки не должны превышать 4,5А при прямом включении в сеть
16.09.2014 в 21:10:25
ksiman написал : Но пусковые токи нагрузки не должны превышать 4,5А при прямом включении в сеть
с этим все ясно, потом надо это замутить
17.09.2014 в 15:53:13
Практически работает со всеми типами нагрузок, но только до определенной мощности. Собрал сеть начинаем нагружать, до 1А- полет нормальный, 1,1А- в преобразователе слышны посторонние звуки, 1,2А уходит в защиту. (Напряжение аккумулятора 12в) Напрашивается вывод- брак изделия. Производитель молчит. Техподдержка не отвечает. Попробую позвонить.....но кажется ответа не будет.
17.09.2014 в 16:34:37
Подробнее опишите чем и как нагружали, чем измеряли, какая АКБ и кабель подключения к ней
17.09.2014 в 18:45:41
видео, сетевой насос и пару ламп берет легко, но только подходит к порогу 1,1А- начинаются проблемы, после этого решил прогрузить одними лампами результат тот- же.
17.09.2014 в 20:03:04
ЛН - это специфическая нагрузка, имеющая немалый пусковой ток (10In). Попробуйте в начале подключить лампы, а затем подключать АКБ Ещё проверьте работу с нагрузкой в виде нагревателей
17.09.2014 в 20:35:07
ksiman написал : Попробуйте в начале подключить лампы, а затем подключать АКБ Ещё проверьте работу с нагрузкой в виде нагревателей
???танцы с бубнами.
17.09.2014 в 21:32:47
ksiman написал : А куды деваться?
возможности определены, перезимую и под вскрытие не думаю что в теле что- то сверхестественного замутили, придется разбираться и дорабатывать сей агрегат (раньше был опыт изготовления подобных устройств).
Все- таки считал что СИБКОНТАКТ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу