Andrey2014 написал :
Сегодня попытаюсь сделать фото.
Я тут примерно посчитал потребителей, и у меня получилось следующее
- Утюг - 1.5 кВт
- Стиралка - 2 кВт
- Эл. Чайник - 2 кВт
- Эл. Варочная поверхность - 7 кВт !!!
- Эл. Духовка - 3 кВт
- Эл. нагреватель проточный 2-4 кВт
- Кондей 2*1,5 кВт
- Лампочки ....
Итого 21 кВт, это мне надо 90 Ампер !!!!!
для такой сети мне и 10-го сечения не хватит.
Как быть, где я неправ?
Понятно что на всю мощность одновременно я не буду все включать.
Но не хочется включив чайник и стиралку думать о том что плитой уже нельзя пользоваться
Утюг включается повторно-кратковременно (но он может быть и 2,5 кВт).
Чайник вскипел за 3 минуты и следующий раз включится либо через полдня, либо (при большой семье) через 10 минут, но опять же всего на 3 минуты.
Теперь давайте поговорим о возможном и невозможном.
Новый год, идёт массовая готовка пищи для застолья. Будут заняты духовой шкаф и пара конфорок на плите, вот это будет работать при частичной нагрузке, т.е. это не 7-8 киловатт в сумме, а примерно 4-5. В это время не будет работать кондиционер (чай не калифорния). Пока готовите чай кипятить никто не будет (а вспомните про чай к утру 2 января - тогда и включите). Стирать и гладить в это время никто не будет.
Проточный нагреватель? Вот этого убийцу я бы не ставил вообще.
Получается рассмотрели экстремальный режим и нагрузка вполне себе в норме.
Главное не перегружать отдельные группы.