10.12.2013 в 16:52:54

avmal написал : Заземления, как такового, в многоквартирном доме не может быть по определению, а вот защитный ноль в домах с электроплитами имеется обязательно, правда, в домах старой постройки, начиная с точки деления совмещённого нуля - с этажного щита.

ниче не понял :)
что за точка деления ?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.12.2013 в 16:56:13

Andrey2014 написал : ниче не понял что за точка деления ?

Вы лучше сразу фото этажного щитка сюда выложите - разговор проще и понятнее для всех пойдет.

0
Andrey2014
Andrey2014
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Москва

Сообщений: 37

10.12.2013 в 17:46:13

Сегодня попытаюсь сделать фото. Я тут примерно посчитал потребителей, и у меня получилось следующее

  1. Утюг - 1.5 кВт
  2. Стиралка - 2 кВт
  3. Эл. Чайник - 2 кВт
  4. Эл. Варочная поверхность - 7 кВт !!!
  5. Эл. Духовка - 3 кВт
  6. Эл. нагреватель проточный 2-4 кВт
  7. Кондей 2*1,5 кВт
  8. Лампочки ....

Итого 21 кВт, это мне надо 90 Ампер !!!!! для такой сети мне и 10-го сечения не хватит. Как быть, где я неправ? Понятно что на всю мощность одновременно я не буду все включать. Но не хочется включив чайник и стиралку думать о том что плитой уже нельзя пользоваться

0
Oculus
Oculus
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

10.12.2013 в 17:55:37

Andrey2014 написал : Итого 21 кВт, это мне надо 90 Ампер !!!!!

Это максимально возможные мощности. В реальной жизни такого не будет.

В конце-концов в этажном щите Ваш автомат на 50А сработает - по остальному Вам уже подсказали.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.12.2013 в 17:55:53

Andrey2014 написал : Как быть, где я неправ?

Вы сами знаете где ошибка:

Andrey2014 написал : Понятно что на всю мощность одновременно я не буду все включать.

1) максимальная мощность 2) одновременность

Я полгода жил в квартире с электроплитой с вводным временным автоматом 16А - ни разу его от перегруза не выбивало. Сейчас собрал щиток, вкорячил на ввод амперметр - больше 30А я на табло еще ни разу не видел! И то это когда например плита и стиралка работают, ну и еще чайник врубить... - но такая нагрузка бывает только пару минут

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.12.2013 в 21:05:59

Andrey2014 написал : Сегодня попытаюсь сделать фото. Я тут примерно посчитал потребителей, и у меня получилось следующее

  1. Утюг - 1.5 кВт
  2. Стиралка - 2 кВт
  3. Эл. Чайник - 2 кВт
  4. Эл. Варочная поверхность - 7 кВт !!!
  5. Эл. Духовка - 3 кВт
  6. Эл. нагреватель проточный 2-4 кВт
  7. Кондей 2*1,5 кВт
  8. Лампочки ....

Итого 21 кВт, это мне надо 90 Ампер !!!!! для такой сети мне и 10-го сечения не хватит.
Как быть, где я неправ?
Понятно что на всю мощность одновременно я не буду все включать. Но не хочется включив чайник и стиралку думать о том что плитой уже нельзя пользоваться

Утюг включается повторно-кратковременно (но он может быть и 2,5 кВт).
Чайник вскипел за 3 минуты и следующий раз включится либо через полдня, либо (при большой семье) через 10 минут, но опять же всего на 3 минуты.

Теперь давайте поговорим о возможном и невозможном. Новый год, идёт массовая готовка пищи для застолья. Будут заняты духовой шкаф и пара конфорок на плите, вот это будет работать при частичной нагрузке, т.е. это не 7-8 киловатт в сумме, а примерно 4-5. В это время не будет работать кондиционер (чай не калифорния). Пока готовите чай кипятить никто не будет (а вспомните про чай к утру 2 января - тогда и включите). Стирать и гладить в это время никто не будет. Проточный нагреватель? Вот этого убийцу я бы не ставил вообще. Получается рассмотрели экстремальный режим и нагрузка вполне себе в норме.
Главное не перегружать отдельные группы.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.12.2013 в 09:46:18

web-rr написал : Проточный нагреватель? Вот этого убийцу я бы не ставил вообще.

А этот убийца тоже не пересекается обычно с другими электропотребителями, да еще и пользуются им всего 2 недели в году.

Вот я себе при вводе 50А повесил проточник на 40А.

Проснулся, пошел умылся, включил чайник, ну девушка встала умыться... Да даже если с чайником проточник совпадет - как раз 50А будет. А ради двух недель использования горячей воды вешать эту бочку на 30 литров минимум...

ИМХО! В квартиру для редкого использования проточник рулит! А вот на дачу, для летнего душика, которым пользуются 2 человека по выходным я поставил накопительный водогрей на 30л

0
Andrey2014
Andrey2014
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Москва

Сообщений: 37

11.12.2013 в 10:28:27

Спасибо за коментарии :)

Вот фото щитка с автоматами старыми.

Мои видимо слева три штуки. 1.Правильно я понимаю что сейчас один автомат на 40А от него развилка на два по 16А ? И от этих двух автоматов идет в квартиру две линии: одна на розетки(включая плиту), вторая на свет 2.Или автомат на 40А это как раз идет к электроплите? 3.При замене проводки хочу поставить УЗО, как лучше его ставить, планирую один на всю проводку. Но Электрик говорит что от стиралки может выбивать при включении. Так это или нет? И говорит что надо ставить на 100мА. Но ведь он человека не защитит, для защиты человека надо 30мА?

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.12.2013 в 10:41:14

Andrey2014 написал : 1.Правильно я понимаю что сейчас один автомат на 40А от него развилка на два по 16А ? И от этих двух автоматов идет в квартиру две линии: одна на розетки(включая плиту), вторая на свет 2.Или автомат на 40А это как раз идет к электроплите?

Здоровый - на плиту, два мелких на остальную сеть квартиры.

Andrey2014 написал : 3.При замене проводки хочу поставить УЗО, как лучше его ставить, планирую один на всю проводку. Но Электрик говорит что от стиралки может выбивать при включении. Так это или нет?

Выбивать не должно. Но 1 УЗО на всю квартиру все-таки мало... Вот 2-3 УЗО уже хорошо, и можно под них спокойно все прятать

Andrey2014 написал : И говорит что надо ставить на 100мА. Но ведь он человека не защитит, для защиты человека надо 30мА?

Верно, для защты человека УЗО должно быть не более 30мА (т.е. 10мА или 30мА). 100мА и выше, это так называемые противопожарные УЗО - которые человеку от смерти увы не спасут, но в отдельных случаях могут спасти дом от пожара.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

12.12.2013 в 11:10:21

Solovey написал : Проснулся, пошел умылся, включил чайник, ну девушка встала умыться... Да даже если с чайником проточник совпадет - как раз 50А будет.

даже если будет 80 или 100А автомат сразу не отключиться

0
Andrey2014
Andrey2014
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Москва

Сообщений: 37

16.12.2013 в 14:17:00

Подскажите, где нужно делать розетки под встраиваемую технику: Непосредственно за местом их расположением? выше или ниже или сбоку от прибора? Холодильник- Варочная поверхность - Духовой шкаф - СВЧ - Посудомойка - Вытяжка - Подсветка кухонных шкафов - Дополнительные розетка - над столешницей 10 см примерно?

0