Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

11.12.2013 в 22:46:45

70russo написал : ...через него проходит термостат с нагревателем . Зачем там нужен вообще разрыв ??

А затем чтобы не было возможности включить нагреватель при отключенной установке.

70russo написал : .... А ситуацию с 2 фазным нагревателем можно решить простой перемычкой между фазами ? ....

А вот ответ на этот вопрос только после того как посмотрите какие тэны стоят. Вариантов может быть два:

  1. применяемые тэны на 380В. В этом случае вся куча тэнов соединена параллельно и к клеммам подводится 380В. В этом случае Вы ничего не сделаете
  2. применяемые тэны на 220В. В этом случае соединение тэнов будет последовательно-параллельным (по 2 последовательных тэна соединены в параллельную батарею) В этом случае все получается нормально. Последовательную цепочку разбиваете и все тэны соединяются параллельно. Но, повторюсь, для такой нагрузки стоило бы сделать ступенчатое регулирование. И немного э/э сэкономите и устойчивее работать будет ...
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

70russo
70russo
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Томск

Сообщений: 11

11.12.2013 в 23:06:46

спасибо за информацию. Завтра посмотрю как соединены тэны, даже с фотографирую и выложу . ну и заранее интересно как организовать ступенчатое регулирование ? А что касается первого "А затем чтобы не было возможности включить нагреватель при отключенной установке." Соответственно если это так , то электропривода запитываем отсюда . Если исходить из схемы то перед термостатом .

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

11.12.2013 в 23:12:49

Ким написал : А теперь возникает вопрос: Когда замыкается контакт COM - NO ???? При каких условиях ???.

При уменьшении наружной температуры ниже -10 °С контроллер подает команду на включение нагревателя предварительного нагрева, поставляемого отдельно.

Получается, что нагрев включается, когда наружная температура ниже минус 10 град С. Если так, то для управления клапаном придется "городить" развязку из двух реле: управляющие обмотки запитываем параллельно вентилятору - от высокой и низкой скорости, через силовые контакты запитываем привод. Если модель указана верно, то при подаче питания привод должен открыть заслонки, при отключении, заслонки закрываются пружиной.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

11.12.2013 в 23:18:47

artem 16 написал : ... управляющие обмотки запитываем параллельно вентилятору - от высокой и низкой скорости, через силовые контакты запитываем привод.....

Теоретически все правильно. Но, кому-то, не помню кому, так и рисовал. Но там получился "косяк". Что именно - не помню. Но что-то связанное с обмотками вентилятора. И, насколько помню, это как-то решили.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

11.12.2013 в 23:41:57

Ким написал : Теоретически все правильно. Но, кому-то, не помню кому, так и рисовал. Но там получился "косяк". Что именно - не помню. Но что-то связанное с обмотками вентилятора. И, насколько помню, это как-то решили.

Возможно там был трансформаторный регулятор скорости, или что-то в этом роде меняющее характеристики электрической цепи и обмотки реле не могли нормально работать, здесь похоже используется двухскоростной вентилятор - скорость регулируется переключением обмоток самого вентилятора. Поэтому и предлагаю использовать два реле - обмотку одного запитываем параллельно высокой скорости, другого низкой.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

11.12.2013 в 23:48:57

artem 16 написал : Возможно там был трансформаторный регулятор скорости,

Нет там никакого регулятора. как Вы сами правильно написали, скорость меняется переключением обмоток. Но т.к. одна точка обмоток общая то при подключении получается "что-то что не помню", чуть ли не работает двигатель вентилятора через обмотки реле .... В общем, какая-то заморочка. ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

70russo
70russo
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Томск

Сообщений: 11

12.12.2013 в 14:48:31

Сегодня сделал фотки своего каларифера двухфазного http://disk.tom.ru/wxdgj8t Жду ответа ) возможно ли его подключить к установке без слёз )

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

12.12.2013 в 15:01:13

70russo написал : Сегодня сделал фотки своего каларифера .....

Фото сделано немного неудачно, не виднА обвязка проводами полностью всех тэнов. Но исходя из фото P1110834.JPG - у Вас самый не лучший вариант, у Вас каждый тэн на 380В. А это получится что если подключить калорифер к сети 220В то он будет работать не на полную мощность ...

А обменять калорифер на другой нет возможности ???? ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

70russo
70russo
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Томск

Сообщений: 11

12.12.2013 в 15:24:51

Навряд ли получится обменять , а на сколько процентов он будет работать ...процентов на 60 ?? и если с потерей мощности подключать , каким образом это делается ?

а что если использовать конденсатор ??

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

12.12.2013 в 16:03:29

70russo написал : а что если использовать конденсатор ??

;) А к чему их присоединять и чем они помогут ???

70russo написал : ...процентов на 60 ?? ...

почти

70russo написал : и если с потерей мощности подключать , каким образом это делается ?

никогда таким не занимался и как себя поедет терморегулятор и установка - не понимаю пока ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

12.12.2013 в 16:09:43

а на сколько процентов он будет работать ...процентов на 60 ??

на 30:).1.7квт получишь максимум(при паралельном подключении). конденсатор тут ваще ни при чем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу