Stc написал :
Явный недостаток воды на подаче, по симптомам.
Пока не трогайте датчик, уточните давление до котла и после при полном расходе по обеим магистралям.
И еще: Уточните суть водоподготовки. Вполне вероятно, что именно в ней и может быть причина (особенно, если подпитка на полном автомате без индикации).
Сейчас вычитал в инструкции, что во время работы котла в режиме СО, он останавливается по причине срабатывания датчика NTC (часто мигает зеленый индикатор, котел перезапускается через 2 минуты).
Заменил этот датчик на СО. Изменений нет.
По водоподготовке я уже писал в начале: колодец - насос с расширительным баком - 3 механических фильтра по 10 микрон - фильтр с полифосфатом - СО. На ГВС - без полифосфата.
Давление в насосе стабильное 1,8 Бар. То есть, нормальное.
Померять давление до котла и после нет возможности.
Какие еще будут мысли?
У меня логических объяснений кроме большого напора газа нет.