Нюка
Нюка
Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 108

20.12.2013 в 18:31:17

Покритикуйте пирог на лоджии, который нам сделали Лоджия монолитного дома- стены и парапет толстые Сказали, что стены и потолок утеплили так: гидроизоляция- пенокплекс (зелёный и серый) 2см в 2 слоя - гипсокартон, который держится с помощью металлических профилей, профили со стороны окон прикреплены к оконным доборам и ничем не изолированы от них (т.е. от доборов) На полу только залили стяжку, тёплый пол (маты) и плитка

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

20.12.2013 в 20:05:40

гипсокартон, который держится с помощью металлических профилей, профили со стороны окон прикреплены к оконным доборам и ничем не изолированы от них (т.е. от доборов)

Не совсем понятно, как держатся металлические профили.

На полу только залили стяжку, тёплый пол (маты) и плитка

Лучше бы, конечно, и пол утеплить, но, на мой взгляд, не критично - будет просто повышенный расход электричества на теплый пол.

0
Нюка
Нюка
Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 108

20.12.2013 в 20:10:04

ssolovov написал : Не совсем понятно, как держатся металлические профили.

Честно говоря, я сама не знаю, как они держатся, но они вплотную к доборам, возможно, прикручены к самим доборам

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8426

20.12.2013 в 20:58:17

Нюка написал : На полу только залили стяжку, тёплый пол (маты) и плитка

А пол-не утепляли, что ли?

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

20.12.2013 в 21:10:27

возможно, прикручены к самим доборам

Одну сторону прикрутили к доборам, а другую? Ведь за одну сторону лист гипсокартона держаться не будет.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

20.12.2013 в 21:11:38

Плесень, Ваш друг при этом "пироге".

0

Баш майсторът

Kreker
Kreker
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

20.12.2013 в 21:12:10

Нюка написал : Покритикуйте пирог на лоджии, который нам сделали

Нельзя сказать, нормально ли утеплили, не имея точных данных о конструкции стен. Если Вас волнует только вопрос прочности, необходимо выложить фотографии и рассказать, что за профили (они разные бывают. Как по конструкции, так и по толщине). Скоро приморозит и сами узнаете, нормально утеплили или нет.

0
Нюка
Нюка
Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 108

20.12.2013 в 21:15:07

ma-masha написал : А пол-не утепляли, что ли?

Судя по всему нет... Видела только стяжку на которую положили маты и плитку

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8426

20.12.2013 в 21:26:29

Нюка написал : Судя по всему нет...

А что под вами? Другая лоджия или потолок квартиры(теплое помещение)? Тогда на электричестве раззорИтесь. Но, вообще конечно, такого, по моему, быть не может, чтоб не утеплили...

0
Нюка
Нюка
Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 108

20.12.2013 в 21:35:09

Под нами точна такая лоджия, остеклённая, но, скорей всего, не утеплённая Рабочие утверждали, что пол утеплять не надо и если положить пенофлекст, то к нему не прилипнет стяжка Пол уже не переделаешь ибо банально жалко плитку она не только дорогая, но ещё и очень красивая... А вот стены ещё можно исправить и основной мой вопрос именно про стены и потолок)

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8426

20.12.2013 в 21:45:53

Нюка написал : Рабочие утверждали, что пол утеплять не надо и если положить пенофлекст, то к нему не прилипнет стяжка

Рабочих-четвертовать без суда и следствия... ;)

Нюка написал : пенофлекст

Или ПЕНОФОЛ или ПЕНОПЛЕКС. А так получается, как в анекдоте-Ты с чем любишь бутерброд: с мясом или с маслом? -С МЯСЛОМ:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.