Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

21.12.2013 в 20:19:14

Разумеется. Поставить его перед выбором - либо изоляция всего воздуховода, потому что если загорится жир то воздуховод может сам расплавиться и стечь :) Либо жироуловитель и искрогаситель.

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

21.12.2013 в 20:26:45

Onsyi написал : Разумеется. Поставить его перед выбором - либо изоляция всего воздуховода, потому что если загорится жир то воздуховод может сам расплавиться и стечь :) Либо жироуловитель и искрогаситель.

Ну мы обычно как делаем - прямо перед зонтом в воздуховод. У нас цех изготавливает, который делает воздуховоды. Он как решеточка такой

0
Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

21.12.2013 в 20:27:46

Onsyi написал : Либо жироуловитель и искрогаситель.

,жироуловитель наверно сработает как и искрогаситель ..

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

21.12.2013 в 20:41:50

Fresh написал : ,жироуловитель наверно сработает как и искрогаситель ..

Кстати да. Только его надо мыть регулярно, а то бывает дождутся когда с него капать начинает...

0
vitex73
vitex73
Резидент

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

21.12.2013 в 23:43:01

gotman написал : Около 4500 м3/час С водой- что будете делать?Там, ведь, до 80г в м3( в среднем)..Всю не "унесет"..

[quote="gotman;4240115"]P=около 150 Па

Это статика или напор?

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

22.12.2013 в 00:19:14

Добрый вечер!

gotman написал : Здравствуйте всем! Ребят, вопрос по дымососу... У клиента в ресторане стоит большой зонт, под ним 3 мангала. Трубу мы выводим на крышу здания и там стоит радиальный вентилятор. Воздуховод не спиральный используем, а прямошовный, заглушку для прочистки воздуховода тоже предусмотрел...

Вот теперь вопрос - в этой случае воздуховод тоже надо изолировать каменной ватой и снаружи закрывать кожухом, или изолируются только конкретно дымососы на выходе из котлов, печей, и т.д.???

для развития кругозора почитайте здесь темку, я на 3-й стр. с сообщения 59 задавал вопросы по одному объекту. Возможно будет и Вам позновательно: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39600&hl=%E2%FB%F2%FF%E6%EA%E0%20%EE%F2%20%EC%E0%ED%E3%E0%EB%E0&st=40

В дополнение к этой теме, продолжу о своих наблюдениях по этой вытяжки:

  1. Лучше закладывайте воздуховоды из нержавейки, мы от зонта прокладывали воздуховоды из нержавейки толщиной 0,8мм, далее метра через 4-5-ть уже из 0,5мм. Лучше конечно же сразу установить и искрогаситель, и жировые фильтра. Так удобней будет их расположить в самом зонте. Хотя, Вы пишите, что уже и зонты установлены, и от фильтров Клиент отказался - лучше бумагу попросите подписать с ним.
  2. Радиальный вентилятор - это хорошо, только шумный он. Жильцы не будут Вам затем бучу поднимать? Лучше заложите "Systemair"-ий для кухни. Да, дороже, но надёжней и к тому же он в корпусе - всё же шума меньше.
  3. На улице из моих наблюдений на воздуховоде (из нержавейки, выведен выше кровли 9-ти этажного дома) зимой образовывались сосульки, как снаружи, так и внутри. Кот. затем с грохотом падали вниз. Лучше изолируйте сразу воздуховоды на улице. А лучше я бы предложил Вам дымоходы проложить, см. фото здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91272&st=20&p=963182entry963182

фото самой конструкции дымохода в 26-ом сообщении выложил.

С Уважением,

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

22.12.2013 в 13:42:40

Фотки без регистрации посмотреть нельзя, так что пост Vnipi это спамерская реклама Абока :)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12849

22.12.2013 в 13:56:16

Onsyi написал : Фотки без регистрации посмотреть нельзя, так что пост Vnipi это спамерская реклама Абока

А зарегестрироваться слабО ??? ;) :) Хотя, на фотках ничего нового там нет и особо интересного то же. Все довольно стандартно ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

22.12.2013 в 14:29:09

Зарегистрироваться мне там лень и обломно, и так дофига форумов мониторить. К тому же там речь идет о котлах а не мангале. Спамеру похоже было лень вникнуть в суть этой темы, лишь бы спам свой впихнуть.

Хотя по первой ссылке про мангал, да.

0
Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

22.12.2013 в 14:29:56

vnipi написал : Радиальный вентилятор - это хорошо, только шумный он.

..устанавливали крышники ,пока работают и попыток побить нас не было.Про систему воздуховодов промолчу (отбоя не будет от желающих выписать горькую пилюлю..:()-делали по желанию хозяина.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12849

22.12.2013 в 14:39:00

Onsyi написал : лень и обломно, ..... Спамеру похоже было лень вникнуть в суть этой темы, лишь бы спам свой впихнуть......

Вот из-за "лень и обломно" Вы гоните настоящую напраслину на человека. В начале там реально про котел написано. А чуть бы лени стоило кренделей навешать то прочитали бы про мангалы .... ;) :) И никакого спама ....

Fresh написал : ..... попыток побить нас не было .....

;) :) Так хорошо спрятались ???? Или нЕкому Вам претензии предъявлять ??? ;) :)

Fresh написал : .... делали по желанию хозяина......

Наверно у хозяина совесть случайно нашлась и, зная что сам "косяк" предложил, Вас не трогает ???? ;) :)

Fresh написал : ..устанавливали крышники ....

Если воздуховод длинный то температура может быть и не страшна. Сажа, осевшая на лопатки - вот что будет плохо. Проще что нибудь ставить из серии Сamino

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу