04.01.2014 в 19:13:26
ЭМС Отношение имеет:)Посмотрите на конструкцию РБ.
04.01.2014 в 19:23:41
ЭМС написал : имеет отношения к воздушной стороне РБ.
Нет воздуха - вода заполняет РБ,давит, и идет сброс через подрывник котла.Есть воздух - он сжимается и ждет остывания системы,чтобы вытолкнуть воду назад.В СО.
04.01.2014 в 19:43:00
касимов написал : Нет воздуха - вода заполняет РБ,давит, и идет сброс через подрывник котла.Есть воздух - он сжимается и ждет остывания системы,чтобы вытолкнуть воду назад.В СО.
Это я понимаю, я имею в виду, что воздух из РБ может уходить только через ниппель или механические повреждения бака, никаких других подключений к воздушной стороне РБ нет.
04.01.2014 в 19:58:14
ЭМС написал : может уходить только через ниппель
Обязательно.Это и теоретически.и практически. Осталось малое, свершить действо!
04.01.2014 в 20:18:03
касимов Действо уже совершено, бак проверен (воздушная полость сухая) и закачан. Давление стабилизировалось. Теперь только уже наблюдать:). Если падение давление медленное и плавное, то и проблем никаких.Очень хочу на это надеяться.:)
04.01.2014 в 22:36:53
нет, не только через нипель, также через нижнее фланцевое соединение. Со временем болты надо протягивать.
05.01.2014 в 21:49:21
Жилин Спасибо, не знал.Если снова прижмет, придется искать и подтягивать. Но пока тьфу-тьфу:)
08.01.2014 в 11:33:00
Только что ушел мастер по котлу. Провел профилактику. Сказал что проблем нет. Заплатил 780 руб (ето в переводе на российские рубли). Цены растут, однако.
08.01.2014 в 23:14:04
Если не трудно, выложите регламент проведенных им работ.
09.01.2014 в 22:41:17
Жилин Не могу, к сожалению, ибо не знаю.За его работой наблюдал периодически, а бумаги с регламентом у него не было. В квитанции указано просто "ТО котла". По тому что видел-Демонтаж горелки (очистка кисточкой), вентилятора (очистка кисточкой под струей воды- само собой только крылатки), трехходового клапана (чистка и смазка), демонтаж даччика потока (чистка и смазка), очистка электродов зажигания, очистка электрода ионизации, пылесосение.Проверка давления в РБ. Вот вроде все, что видел.