08.01.2014 в 11:33:00
Только что ушел мастер по котлу. Провел профилактику. Сказал что проблем нет. Заплатил 780 руб (ето в переводе на российские рубли). Цены растут, однако.
08.01.2014 в 23:14:04
Если не трудно, выложите регламент проведенных им работ.
09.01.2014 в 22:41:17
Жилин Не могу, к сожалению, ибо не знаю.За его работой наблюдал периодически, а бумаги с регламентом у него не было. В квитанции указано просто "ТО котла". По тому что видел-Демонтаж горелки (очистка кисточкой), вентилятора (очистка кисточкой под струей воды- само собой только крылатки), трехходового клапана (чистка и смазка), демонтаж даччика потока (чистка и смазка), очистка электродов зажигания, очистка электрода ионизации, пылесосение.Проверка давления в РБ. Вот вроде все, что видел.
18.01.2014 в 23:55:18
Дабы не плодить тем напишу тут. Смущает меня, что у моего котла Viessmann Vitopend 100 (буквы не помню) постоянно крутится турбина. Она продолжает крутится в простое котла и издаёт шум (крутится не так быстро, как при работе, но и не медленно, как при естественной тяге). Не думаю, что шум характерный по громкости (нет излишнего дисбаланса), но и его бы слышать не хотелось ))) Это так положено, что на турбину постоянно подаётся напряжение?
20.01.2014 в 19:30:29
62santehnik написал : Смущает меня, что у моего котла Viessmann Vitopend 100 (буквы не помню) постоянно крутится турбина. Она продолжает крутится в простое котла и издаёт шум
У меня точно не работает так. Т.е. пока горит горелка котла- работает и турбина.Как только погасла горелка встала и турбина. УВас коаксиальная труба стоит?
20.01.2014 в 19:54:23
Там выход с котла коаксиальный, после стоит специальный двойник и делит на подачу воздуха и дымоход.
Сейчас котёл приработался и шум исчез, просто думаю вы не замечали что крутится т.к. не слышали, я же снимал крышку с котла и видел своими глазами как он работает.
20.01.2014 в 20:12:13
62santehnik написал : Там выход с котла коаксиальный, после стоит специальный двойник и делит на подачу воздуха и дымоход.
Сейчас котёл приработался и шум исчез, просто думаю вы не замечали что крутится т.к. не слышали, я же снимал крышку с котла и видел своими глазами как он работает
Нет,у меня точно не работает турбина без горелки. У Вас может крылатку турбинки вращает поток воздуха из-за разницы давлений между воздухозабором и выпуском продуктов сгорания.Высоко выхлоп поднят?Но для надежности все же померяйте напряжение на клеммах электродвигателя вентилятора.
20.01.2014 в 20:30:44
Да, померю, но он начинает вращаться сильнее при включении котла по нажатию на кнопку, при этом без включенной горелки.
20.01.2014 в 20:42:19
62santehnik написал : начинает вращаться сильнее при включении котла по нажатию на кнопку
Если Вы ориентируетесь только на слух (без снятия кожуха), то не факт,что звуки идут именно от вентилятора. У меня при нажатии кнопки питания котел тоже что-то делает внутри себя :). Это слышно, но с турбиной не связано, ощущение, что шевелит трехходовой клапан и прокручивает насос коротко.В любом случае измерение напряжения на турбине даст полное понимание того, что ее вращает
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.