Надумал заменить батареи на биметалл. Возникли вопросы:

1) На кухне батарея расположенна под столом. Это нормально? Или в столе дырки делать? :-)

2) Планирую оставить только вертикальные трубы (стояк), а все горизонтальные, которые сеобственно соединяются с батареей собрать из металлопластика. Такой вариант нормальный?

3) В стенах под окном там где висит батарея имеется углубление. При этом, батарея в него не утопленна а висит на уровне всей остальной стены. Это углубление какую-нибудь функциональную нагрузку несет или его можно заделать пенопластом? Все таки теплее будет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24861

06.10.2006 в 17:42:51

Flowmaster

1) Лучше в подоконнике. 2) Параметры системы известны? Пресс-фитинги? 3) Углубите - больше места будет. Пенопластом не надо - зачем дышать стиролом?

0
Flowmaster
Flowmaster
Новичок

Регистрация: 27.09.2006

Москва

Сообщений: 73

06.10.2006 в 17:47:41

ВТБ! написал : 1) Лучше в подоконнике.

Это не поможет. Он на другой стене. Батарея не у окна.

ВТБ! написал : 2) Параметры системы известны? Пресс-фитинги?

Не известны. Даже слова такого не знаю :-)

ВТБ! написал : 3) Углубите - больше места будет. Пенопластом не надо - зачем дышать стиролом?

Углубить нельзя. Она под подоконник очень сильно уйдет. Пенопласт не пенопласт не важно имелось ввиду утеплять или не утеплять.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24861

06.10.2006 в 17:54:33

Flowmaster написал : под подоконник очень сильно уйдет

Под подоконником каналы к дыркам, :) в дырки - решётки.

Даже слова такого не знаю

Лучше узнать - оплачивать ремонт в квартирах до первого этажа дороже выйдет. Или ниже только подвал?

0
Flowmaster
Flowmaster
Новичок

Регистрация: 27.09.2006

Москва

Сообщений: 73

06.10.2006 в 18:30:19

ВТБ! написал : Лучше узнать - оплачивать ремонт в квартирах до первого этажа дороже выйдет. Или ниже только подвал?

Ниже только он, но ламинат заливать тоже не хочется :-)

Что такое пресс-фитинги?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

06.10.2006 в 18:34:07

Flowmaster написал : Батарея не у окна.

Плохо. Может быть конденсат на окне.

Если ничего не знаете, делайте такой-же трубой как и было....

0
ДОКА
ДОКА
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.10.2006 в 02:23:55

Flowmaster написал : Что такое пресс-фитинги?

http://www.termoros.com/catalog/?t=1&id=105

Flowmaster написал : Ниже только он, но ламинат заливать тоже не хочется

Позвоните главному инженеру дома и узнайте параметры системы.После этого можно будет определиться с материалом трубопроводов.

0