Волгоград

Сообщений: 9105

05.01.2014 в 00:01:18

Fenrisar написал : возможно есть аналоги по цене, но лучше по качеству?

Самое скромное http://www.rnd.etm.ru/cat/nn/960917/?city=34

Fenrisar написал : А далее по блокам делить на УЗО

Очень желательно,а то при срабатывании отключится всё - глупо из-за какого-то светильника потерять настройки на таймере в микроволновке(или комп в перезагрузку уйдёт без UPS-а).

Fenrisar написал : то хотя бы в инструкции к кухням ИКЕИ

Ох,уж эти затейники :p Их рекомендации перед прочтением надо сжигать,инквизиции на них нет.

Fenrisar написал : для электро варочных поверхностей или электро духовок использовать необходимо провод 3х4мм.

Всегда было 3х6.Может у них свой стандарт :o

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.01.2014 в 00:13:25

Fenrisar написал : Кабель планирую взять СЕВКАБЕЛЬ ВВГнг: 3х1,5, 3х2.5, 3х4 Новый счетчик ЛЕНЭЛЕКТРО ЛЕ 22.1.К.R2.PO

Этот счетчик не пойдет,вам нужен счетчик на дин-рейку,по цене столько-же стоит.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.01.2014 в 00:18:08

Fenrisar написал : Духовка Мощность гриля: 1500 Вт, мощность СВЧ: 900Вт
Стир. машина Мощность: 200 Вт
Холодильник Мощность: 445 Вт
Вытяжка Мощность: 125 Вт
Чайник Мощность: 2400 Вт

Стир. машина Мощность: 2000 Вт. Потребляет в режиме нагрева воды и стирки. Потом, когда просто крутит барабан - да всего 200.

На всякий случай. Зная где лежат грабли для всех. Если вешать на одну линию в ванной комнате три розетки (стиральная машина + розетка + розетка). Криминала в этом нет. Только вопросы: Какое сечение линий и количество жил будете использовать? Какой автомат / дифавтомат / связку УЗО + автомат будете использовать? Как розетки эти будут расположены (все в куче, отдельно, место расположения в ванной)? Как эти розетки соедините с линией? КУП и сколько жил от КУП пойдёт к тем розеткам?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.01.2014 в 00:21:27

Счетчик электроэнергии НЕВА МТ 123 AS E4P 220V 5(60)Я вот такие ставлю,проблем пока не было,2 тарифный стоит где-то 1160р.Если средства позволяют,можно и АВВ-этот уже под 4т.р.

0
Аватар пользователя
Евгений77

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Москва

Сообщений: 238

05.01.2014 в 09:30:18

Юрий-Электр написал : ответьте на вопрос

как вы собираетесь "пихать" в розетку 4 квадрата? - не представляю....

Наверно розетку на 32 А на стиралку поставит ) :D

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.01.2014 в 10:32:18

Евгений77 написал : разетку на 32 А

рАзетку в подрИзетник? :mad:

Розетка!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.01.2014 в 13:27:24

Fenrisar,

1) Схему увеличить! Хрен что поймешь. 2) про 20А автомат и кабель 4 квадрата забыть! 3) ИЭК - отстой 4) Для себя любимого кабель только ВВГнг-LS (Севкабель, Кольчугино или РЭК\PRYSMAN)

Fenrisar написал : Можно ли в распаячной коробке пользоваться такими зажимами http://www.220-volt.ru/images/f/1200...e/93/93592.jpg или лучше СИЗ, самозажимные клеммники?

В распайках или пайка или сварка или обжим гильзами или СИЗ. Если распайка на свет, и линия под защитой автомата 6-10А, то можно ваги плоскопружинные поставить.

А еще лучше, сделать всю проводку вообще без распаек!

0
Аватар пользователя
Fenrisar

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

10.01.2014 в 21:36:35

Переделал. Автомат входной стоит после счетчика, тем не менее на неделе придут старую пломбу снимать из петроэлектросбыта, заодно узнаю, сделают ли пломбировку на автомате до счетчика. Каким проводом внутри соединять автоматы и т.п.? с каким сечением? имеет смысл делать наконечники(гильзовые к примеру) или просто зачищенный провод зажимать?

На свет УЗО ставить не обязательно, насколько я понял. 2 УЗО расчитаны исходя из суммы автоматом после него, 1но на 25А исходя из входного автомата. Если так делать не вариант, то можно один из автоматов перекинуть, на посудомойку к свету и туда поставить УЗО на 63А ну и 25А заменить тоже на 63А, дорогие они правда :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.01.2014 в 21:39:31

Fenrisar написал : Переделал.

а) схема стала нечитаемая б) на розетки кабель 3*2.5 и автомат на 16А. Про 20А забыть раз и навсегда!

0
Аватар пользователя
lexabez067

Местный

Регистрация: 27.01.2010

Самара

Сообщений: 79

10.01.2014 в 22:16:44

Делал че-то подобное..

В основном АВВ.

0
Вложение
Аватар пользователя
Fenrisar

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

10.01.2014 в 22:38:49

Solovey написал : а) схема стала нечитаемая б) на розетки кабель 3*2.5 и автомат на 16А. Про 20А забыть раз и навсегда!

Щяс иначе все разрисую тогда :) lexabez067 - спасибо, поизучаю сейчас вот варочная панель у Вас 3х6, а меня тут на смех подняли из-за 3х4.5

0
Аватар пользователя
lexabez067

Местный

Регистрация: 27.01.2010

Самара

Сообщений: 79

10.01.2014 в 23:11:30

Что- за 4,5? 4 знаю, 6 знаю; 4,5 - не знаю. Выбор сечения вызван: 1.Не ограничивать себя мощностью при выборе панели и духовки. 2.Вероятностью несоблюдения должных характеристик провода(диаметр жилы, содержание меди и т.д.) Подключение планируется через маленький щиток на кухне в доступном месте - варочная панель напрямую через клемник или специальную розетку, духовка - через автомат на 16А.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.01.2014 в 12:10:12

Fenrisar написал : Если не IEK, то в чью сторону смотреть? при этом чтобы не сильно вырос бюджет или возможно есть аналоги по цене, но лучше по качеству?

Из смых бюджетных это наверное Хагер Легран и Шнайдер - у последнего серия «Домовой»

дружба написал : Мне АВВ нравиться

Но это самая дорогая фирма, я сравнивал, даже Сименс дешевле.... (по прайсу ЭТМ)

0
Аватар пользователя
stan

Местный

Регистрация: 11.10.2013

Хабаровск

Сообщений: 21

11.01.2014 в 14:40:22

Можно ли в распаячной коробке пользоваться такими зажимами http://www.220-volt.ru/images/f/1200...e/93/93592.jpg или лучше СИЗ, самозажимные клеммники?

уж лучше сиз, чем это

0
Аватар пользователя
Fenrisar

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

11.01.2014 в 18:13:55

через эксел сделал, может удачней получилось:

Сегодня доломал стенку, теперь видно что за провод входит:

А над ним идет провод уже от счетчика на свет в ванну, прихожую и кухню, а также 3 розетки :)

Провода планирую брать как и советовали ранее ВВГнг-LS РЭК\PRYSMAN, на 1.5 и 2.5 соответственно.

MINik написал : Из смых бюджетных это наверное Хагер Легран и Шнайдер - у последнего серия «Домовой» Но это самая дорогая фирма, я сравнивал, даже Сименс дешевле.... (по прайсу ЭТМ)

В итоге хозяин квартиры, у которого снимаю её, сказал что: "ставь сразу ABB, не экономь" :)

Какой провод использовать внутри щитка? сечение 2.5 брать? или 4? Имеет смысл использовать на них НШВИ? Или просто зачищенного провода достаточно?

0
Вложение