10.01.2014 в 21:36:35

Переделал. Автомат входной стоит после счетчика, тем не менее на неделе придут старую пломбу снимать из петроэлектросбыта, заодно узнаю, сделают ли пломбировку на автомате до счетчика. Каким проводом внутри соединять автоматы и т.п.? с каким сечением? имеет смысл делать наконечники(гильзовые к примеру) или просто зачищенный провод зажимать?

На свет УЗО ставить не обязательно, насколько я понял. 2 УЗО расчитаны исходя из суммы автоматом после него, 1но на 25А исходя из входного автомата. Если так делать не вариант, то можно один из автоматов перекинуть, на посудомойку к свету и туда поставить УЗО на 63А ну и 25А заменить тоже на 63А, дорогие они правда :)

0
Вложение
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.01.2014 в 21:39:31

Fenrisar написал : Переделал.

а) схема стала нечитаемая б) на розетки кабель 3*2.5 и автомат на 16А. Про 20А забыть раз и навсегда!

0
lexabez067
lexabez067
Новичок

Регистрация: 27.01.2010

Самара

Сообщений: 79

10.01.2014 в 22:16:44

Делал че-то подобное..

В основном АВВ.

0
Вложение
Fenrisar
Fenrisar
Новичок

Регистрация: 01.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

10.01.2014 в 22:38:49

Solovey написал : а) схема стала нечитаемая б) на розетки кабель 3*2.5 и автомат на 16А. Про 20А забыть раз и навсегда!

Щяс иначе все разрисую тогда :) lexabez067 - спасибо, поизучаю сейчас вот варочная панель у Вас 3х6, а меня тут на смех подняли из-за 3х4.5

0
lexabez067
lexabez067
Новичок

Регистрация: 27.01.2010

Самара

Сообщений: 79

10.01.2014 в 23:11:30

Что- за 4,5? 4 знаю, 6 знаю; 4,5 - не знаю. Выбор сечения вызван: 1.Не ограничивать себя мощностью при выборе панели и духовки. 2.Вероятностью несоблюдения должных характеристик провода(диаметр жилы, содержание меди и т.д.) Подключение планируется через маленький щиток на кухне в доступном месте - варочная панель напрямую через клемник или специальную розетку, духовка - через автомат на 16А.

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.01.2014 в 12:10:12

Fenrisar написал : Если не IEK, то в чью сторону смотреть? при этом чтобы не сильно вырос бюджет или возможно есть аналоги по цене, но лучше по качеству?

Из смых бюджетных это наверное Хагер Легран и Шнайдер - у последнего серия «Домовой»

дружба написал : Мне АВВ нравиться

Но это самая дорогая фирма, я сравнивал, даже Сименс дешевле.... (по прайсу ЭТМ)

0
stan
stan
Новичок

Регистрация: 11.10.2013

Хабаровск

Сообщений: 21

11.01.2014 в 14:40:22

Можно ли в распаячной коробке пользоваться такими зажимами http://www.220-volt.ru/images/f/1200...e/93/93592.jpg или лучше СИЗ, самозажимные клеммники?

уж лучше сиз, чем это

0
Fenrisar
Fenrisar
Новичок

Регистрация: 01.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

11.01.2014 в 18:13:55

через эксел сделал, может удачней получилось:

Сегодня доломал стенку, теперь видно что за провод входит:

А над ним идет провод уже от счетчика на свет в ванну, прихожую и кухню, а также 3 розетки :)

Провода планирую брать как и советовали ранее ВВГнг-LS РЭК\PRYSMAN, на 1.5 и 2.5 соответственно.

MINik написал : Из смых бюджетных это наверное Хагер Легран и Шнайдер - у последнего серия «Домовой» Но это самая дорогая фирма, я сравнивал, даже Сименс дешевле.... (по прайсу ЭТМ)

В итоге хозяин квартиры, у которого снимаю её, сказал что: "ставь сразу ABB, не экономь" :)

Какой провод использовать внутри щитка? сечение 2.5 брать? или 4? Имеет смысл использовать на них НШВИ? Или просто зачищенного провода достаточно?

0
Вложение
lexabez067
lexabez067
Новичок

Регистрация: 27.01.2010

Самара

Сообщений: 79

11.01.2014 в 20:45:14

Fenrisar написал : через эксел сделал, может удачней получилось:

Вводной автомат до счетчика, опломбировать. 63А УЗО избыточно по номиналу, можно меньше. Но если денег не жалко.. Ванну повесить на отдельный автомат и после него поставить УЗО 25А 10мА. Противопожарное УЗО будем делать?

Fenrisar написал : Какой провод использовать внутри щитка?

ПВ-3 1*6, красненький и синенький. Распаечные коробки не нужны(респект cs-cs!). http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

11.01.2014 в 21:13:23

Fenrisar написал : Какой провод использовать внутри щитка? сечение 2.5 брать? или 4?

ПВ-1 4мм2, хватит просто зачищенного,ПВ-3 4мм2,на этот нужно НШВИ.Узо устанавливайте все на 40А30мА.Что с вводом? откуда будите подключать квартирный щиток?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.01.2014 в 23:36:50

Fenrisar написал : через эксел сделал, может удачней получилось:

при вводном автомате 25А можно все УЗО на 25А ставить.

Fenrisar написал : Какой провод использовать внутри щитка? сечение 2.5 брать? или 4? Имеет смысл использовать на них НШВИ? Или просто зачищенного провода достаточно?

достаточно и 4 квадрат, а можно и 6 взять :) если делать монтаж моножилой - то без наконечников, а если гибким ПуГВ - то НШВИ надо использовать

0