lexabez067 написал : Вводной автомат до счетчика, опломбировать. 63А УЗО избыточно по номиналу, можно меньше. Но если денег не жалко.. Ванну повесить на отдельный автомат и после него поставить УЗО 25А 10мА. Противопожарное УЗО будем делать?
Вводной до счетчика попробую, если пломбировщик лесом не пошлет :) Переделал чтобы ванна висела на 16А автомате, после него поставил УЗО на 16А(на 25 и 10 мА у АВВ нет) и 10мА. Уменьшил 2хУЗО до 25А
Противопожарное УЗО если ставить то как вариант "АВВ 2п 25А 300мА F202 АС (F202 AC-25/0,3)" после УЗМ-51М и от него уже делать шины разводки дальше?? Я правильно понимаю, что по сути он отрубается когда температура проводов поднимается выше номинала, чтобы они не воспламенились?
дружба написал : Узо устанавливайте все на 40А30мА. Что с вводом? откуда будите подключать квартирный щиток?
А на 25А можно ведь, как и написал Соловей?
Про ввод, я так понимаю электрик перекинет те провода что идут к старому счетчику на новый щиток.