09.01.2014 в 13:09:47
vkis написал : я не тупой, который раз вам говорю - не получится перетянуть все линии! а так как вы точного рецепта в моих обстоятельствах не говорите
вам один компромиссный рецепт, который позволил бы частично скомпенсировать ваш бардак, дали еще полгода назад:
Cs-Cs написал : Ну по идее у такого щитка функция - питать мелкие щитки, которые, скажем, по этажам стоят.
с тех пор, как можно судить, никакие дополнительные щитки не появились, как и адекватные автоматы на отходящих линиях.
09.01.2014 в 14:36:01
нууу нет возможности расставить щитки этажные есть только теоретически на санузлы, насосную(кстати там стоит отдельный щиток но тоже не стоит сейчас о нем) и сауну(там еще ремонт не сделан) и то в санузлах при условии "наращивания проводов к потребителям" на что вы тоже будете говорить "нельзя". а предложение все сломать - все равно что пожар
09.01.2014 в 15:16:32
предложение все сломать - все равно что пожар
По мне, так контролируемый пожар много предпочтительнее, чем стихийный.
09.01.2014 в 16:15:51
vkis написал : при условии "наращивания проводов к потребителям" на что вы тоже будете говорить "нельзя".
Если бы это так и было,очень многое не работало бы,наращивают и всё работает,просто у вас принципиально заложено было не верно.
И это пройдёт ...
11.01.2014 в 12:27:23
Ладно частично убедили, залез в одну из коробок моих(саму сложную наверное туда 3 ф заведено) там подгорает один вводной конец. Если поможете попробую ее заменить на щиток в этом месте с автоматами. От коробки расходятся пугнп к разным потребителям в кухне, концов провода не хватает для подключения к автоматам- дайте добро на наращивание пугнп, наращивание см по 10-15 всего и все сростки останутся внутри коробки.
11.01.2014 в 14:49:06
Можно заморочиться клеммаи на DIN-рейку самыми дешёвыми, хоть ИЭК. Придумать щиток так, чтобы со стороны проводов стояла линейка клемм. ИЛИ ЖЕ: а) Если линия под защитой автомата на 10А - можно нарастить WAGO б) Если линия под защитой 16А - я за гильзы. Берём ГМЛ 4, адски впихиваем туда провода, прессуем - это будет мёртво.
11.01.2014 в 14:58:34
Берём ГМЛ 4, адски впихиваем туда провода, прессуем - это будет мёртво.
Эх, а у меня две жилы ВВГ 2.5 не лезет в ГМЛ 4. Или гильзы не те.
11.01.2014 в 15:05:49
Жилы, наверное,ТЕ =)) ГОСТовские =)) Ну значит 6ку. Там экспериментально определяется. По идее 2хПУНП или ПУГНП влезут.
11.01.2014 в 15:16:14
vkis написал : От коробки расходятся пугнп
Скажите пожалуйста, данный провод был использован с целью сэкономить, или так было удобнее электрику?
11.01.2014 в 15:18:37
вот проблемное место приходит ввг 4 мм 5 жил уходит 2 на 2.5 5 шт и 1.5 мм - 1 шт пугнп плюс варочная панель на 2-х фазах самый мощный потребитель варочная панель 7 квт подключена на 2 фазы. черный ввод одной из фаз уже подгорела изоляция на 1 см от конца
11.01.2014 в 15:27:18
Тогда так.
Вот фотко наращивания. Откадрировал из случайной фотки, поэтому понятен будет только общий результат.
Тут наращивался ПВС на 1,5 и 2,5 квадрата и вообще ПУНП на 1,5.
11.01.2014 в 15:40:27
это все находится за кухонными шкафами нижними, и накладной не влезет, ящики выдвижные не закроются. присмотрел бокс ABB на 8 модулей к нему шина своя идет врезной, выдолблю штукатурку по периметру. узо сибирался ставить на шлавном щите. остаются вопросы с варочной панелью, посммотрел схему на самой панели так там написано что при моем виде подключения это аж 380 вольт получается!!! может поэтому подгорел? и 2 раза спирали перегорали, сейчас 2 из 4 работают. к чему бы это?
11.01.2014 в 15:41:49
тогда все считали что это лучший провод на свете, когда все остальные разводили 2 х проводным. это был 2006-2007 год. и провода в доме км 2 наверное
11.01.2014 в 15:43:40
Варочную надо было бы перевести на три фазы бы. Тогда ей надо что-то вида 5х4 и трёхполюсный автомат на 16А.
Но так 8 модулей мало. Там же ещё УЗО надо всякие... В теории, конечно, есть ещё шанс нарастить всё ПОБОЛЬШЕ и перенести щиток...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.