vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

08.01.2014 в 16:33:53

жесткие. на что менять предлагаете и зачем?

что там рассказывать: от щита идет 5 проводов жестких 2.5 до распайки первого санузла 12-15 метров, оставядляет в распайке одну фазу и идет в следущую распайку 3 метра, оставляет там вторую фазу и идет 3 метра до 3 распайки. в распайках отходят 2.5 мм 3 х проводные на розетки 2-3 шт в санузле отрезками по 3-5 метров, на освещение 3 на 1.5, на насосы теплых полов 3 на 1.5, там же коммутируется проводка выключателей, насосы включены через выключатели.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.01.2014 в 16:40:40

vkis, нарисуйте схему электропроводки от щит до первого санузла и далее, до второго и третьего. с указанием количества и сечения проводников. без этой информации дальнейший разговор бесмысленен. фотки других распаек, щита только помогут быстрее разобраться и решить, что делать. если вам это нужно, конечно. надеюсь, я доступно объяснил, что вам нужно сделать?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

08.01.2014 в 16:58:40

Просто чтобы было...

0
Вложение
vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

08.01.2014 в 17:11:24

ну тогда проводка готова, также и есть сейчас, нехватает вместо распаек щитков с узо+ 2 автомата это общий щит

если что, я предупреждал что щит рано показывать

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

08.01.2014 в 17:14:23

Поздно показывать... Уже накосячил))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.01.2014 в 17:29:42

это общий щит

Откуда в квартире столько трёхфазных потребителей?

0
Rostic
Rostic
Новичок

Регистрация: 04.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

08.01.2014 в 17:36:10

Johnny27 написал : Просто чтобы было...

Только почему везде автоматы на 16А? я же вроде показал что есть вероятность срабатывания тепловухи. И-селективность обеспечивается только при кз за счёт разных характеристик B ,C? А ежели пойдёт ток недостаточный для электромагнитного расцепителя но достаточный для срабатываения тепловухи-например 25 А? Селективности уже не будет. Я бы поставил 2оА туда где нагрузка 4квт и 25 А как общий

0
vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

08.01.2014 в 17:37:23

котел 3 ф на кухню 3 фазы уходят для распределения нагрузки от плиты, духовки розеток резерв в сауну, также 3 фазы уходят на группу: насосная, бойлер плюс водоподготовка

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

08.01.2014 в 17:56:59

Кабель 2.5 держит 16А с некоторым запасом. Учитывая заниженное сечение, которое сейчас практически везде - ни в коем случае не следует пытаться защитить его автоматом с более высоким номиналом (20, а уж тем более 25А). 2.5 кв.мм - это 16А. Без вариантов. vkis, не поддавайтесь на провокации)) Никакой селективности не будет в любом случае.

0
vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

08.01.2014 в 18:22:14

Я. Ж не понимаю что такое селективность.

0
Rostic
Rostic
Новичок

Регистрация: 04.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

08.01.2014 в 18:47:26

селективность это принцип согласно которому сначала должен отработать ближайший к месту повреждения автомат-затем если он не отработал -котoрый чуть дальше, затем ещё и так далее... То есть в этой схеме если что случится сначала должен отработать автомат непосредственно питающий данный санузел, затем-если он не сработал -автомат в щитке который питает все 3 санузла, если не отработает и он то тот что стоит за ним и так далее... Селективность позволяет отключить при аварии именно повреждённый участок и минимизировать потери. В предложеной же схеме селективность не обеспечена. То есть что у вас там отработает-16А в щитке и отрубит все 3 санузла или 16А санузла заранее сказать нельзя. И более того один раз может быть так другой этак...

И в общем то надо признаться что я был неправ. Я ведь считал что если ремонт за мильёны то и сделано всё нормально на совесть а не эти сопли. Так что мои оппоненты оказались правы-Вам всё таки надо менять проводку.Протяните кабель 4- хотя бы магистральный, используя имеющийся как кондуктор. Поставьте те клемники о которых я говорил То есть сделайте всю разводку только не ставьте автоматы. Сделав всё померяйте за 200 рублей петлю фаза-нуль. И зная это сопротивление мы уже здесь посоветуем какие автоматы ставить чтоб и безопасность соблюсти и селективность чтоб была. C нынешним сечением 2.5 её не обеспечить-тут Johnny27 прав

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу