Johnny27 написал :
В таких ситуациях спасает "противопожарное" УЗО 100-300 мА.
Вы много видите сейчас автоматов без теплового расцепителя? Почему это его обязательно нет у 16, а у 40 он есть? Идеи для троллига совсем иссякли?))
Ей богу лопну от смеха. Я говорил о дифавтомате без тепловухи только потому что иначе -с тепловухой-он будет отрабатывать -выше я приводил расчёты то есть это Вам для реализации своей схемы-вводной 40-диф на 16 надо найти диф на 16 без тепловухи. С тепловухой Ваша схема не работает-то есть периодически вышибает дифавтомат по тепловухе.
Противопожарное УЗО ставится после вводного автомата. Ах да, с вводными автоматами и рубильниками у нас тоже непонимание... Короче обычно после счетчика и перед вводным кабелем в квартиру или частный дом. Селективного действия (S).
Деда вернулся!))
с тепловухой-он будет отрабатывать
А он там для того и стоит - защищает кабель от перегрузки. Вот))
Уф... А после 5-ти УЗО - слабо объеденить...? Не пишите ересь..!!Ё!
А при чём тут УЗО? Узо работает по небалансу-то естт когда втекающий ток не равен вытекакющему проще говоря оно сравнивает втекающий ток и вытекающий и при некоторой разнице срабатывает Оно не меряет непосредственно ток утечки и не срабатывает от него как от физическуого параметра
Johnny27 написал :
Противопожарное УЗО ставится после вводного автомата. Ах да, с вводными автоматами и рубильниками у нас тоже непонимание... Короче обычно после счетчика и перед вводным кабелем в квартиру или частный дом. Селективного действия (S).
Деда вернулся!))
Мы рассматриваем конкретную схему. Сами написали :"В общем щитке ставите трехполюсник 16А, от него Ваша существующая линия 5х2.5...." Где там Вы написали про противопожарное УЗО на входе в квартиру? По ходу дела появилось? Вдруг откуда не возьмись появися.....
Johnny27 написал :
В таких ситуациях спасает "противопожарное" УЗО 100-300 мА.
)
Объясните каким образом? Конкретизирую. У нас в щитке стоит чудесным образом появившееся УЗО. Возникло неметаллическое кз между фазным и нулевым проводом.Без замыкания непосредственно на землю. Но при этом токи и в фазном и нулевом проводе будут равны. С скакой стати отработает УЗО? Ещё раз. УЗО работает по небалансу. Нет небалаенса-никакое УЗО не отработает
Rostic написал :
Объясните каким образом? Конкретизирую. У нас в щитке стоит чудесным образом появившееся УЗО. Возникло неметаллическое кз между фазным и нулевым проводом.Без замыкания непосредственно на землю. Но при этом токи и в фазном и нулевом проводе будут равны. С скакой стати отработает УЗО? Ещё раз. УЗО работает по небалансу. Нет небалаенса-никакое УЗО не отработает
так пожар и случился, стояло общее узо на вводе 0.3 а 63 ам - замкнул в дальшем саузле ноль на фазу, так и не отключилось узо пока не отгорел провод
Объясните каким образом? Конкретизирую. У нас в щитке стоит чудесным образом появившееся УЗО. Возникло неметаллическое кз между фазным и нулевым проводом.Без замыкания непосредственно на землю. Но при этом токи и в фазном и нулевом проводе будут равны. С скакой стати отработает УЗО? Ещё раз. УЗО работает по небалансу. Нет небалаенса-никакое УЗО не отработает
Вообще то принято в этажных щитах устанавливать диффавтомат типа ВАД2 S, который имеет кучу дополнительных защит. А на счет УЗО в этажном щите - то оно во-первых должно быть S 100-300мА, то есть с задержкой срабатывания, а во-вторых ставится всовокупе с вводным АВ...
vkis написал :
думаю будет достаточно вместо УЗО 40А 4 полюса посадить дифавтомат 20А 4 полюса 30ма c тепловухой и отсечкой всего делов то на пять минут.
вот этот вариант мне нравится. что за прибор такой?
Что конкретно не нравится то? Вместо узо 4 полюса 40 а, ставим 4 полюсник 20А 30ма. Достаточно иметь одну отвёртку и пятьт минут времени. Отключаем вводной и поехали... В итоге имеем вводной 40 А и после него узо 4 полюса 20 а 30ма в щитке и из щитка как и раньше "От щита уходит 3 фазы 2.5 мм и 1 N , общий на все 3 санузла с ответвлением в каждом"" По одной фазе на каждый санузел" Имеем-ток небаланса при котором сработает УЗО-30ма что вполне достаточно для защиты человека ну а если сработает от 30 ма то от 100 тем более-то есть противопрожарка будет то же обеспечена.Защищена будет вся зона от УЗО в щитке и далее. По мощностям-"в одном санузле стиралка 2 квт + джакузя 2 квт, в другом санузле джакузя 2 квт." то же соответствие. Тепловуха начинает работать от 23А что превышает ток самой нагруженой фазы-там 4квт или 1ё8А ,отсечка сработает при 100а(характеристика С) так что соблюдена и селективность-вводной не отработает -там отсечка 120 тепловуха 50.Теперь прикинем когда сработает тепловуха при токе 30А-предельно допустимом для провода 2,5 Итак номинал 20, ток 30-делим одно на другое- 1.5 Смотрим http://keaz.ru/f/131/catalog-optidin-vd63-4.pdf время срабатывания около 10 секунд-это при токе котрый допускается длительно. То есть защита кабеля так же обеспечена Так что не так?
Абсолютно всё...!!! Особенно Ваше стремление подавить всех своим - а я хочу...!!! Для начала надо знать чего хотеть, затем как можно сделать!!! Чего Вы прицепились к 4-х пиновой модульке, на кой она Вам сдалась, зачем рогами упираться вместо того чтобы понять как надо делать и как правильно это делается...!!!
Так что всё будет работать и безопасность будет обеспечена. Единстьвенно-при аварии погаснет электричество везде и запитываться придётся от вводного 40А. Но это-плата за минимум переделок. в дальнейшем всё таки подумайте как поставить отдельный автомат на каждую фазу. Это будет удобнее тем что при аварии любой фазы другие фазы будут жить и значит отключится питание только одного санузла из трёх Но это можно будет сделать уже не торопясь и не спеша