27.02.2015 в 00:26:36

Прочитал ветку .... Странно у меня на работе сделали все отопление ПП не армированным металлом , со стекловолокном . 5 лет полет нормальный. Специально лазил сегодня смотрел ,нет и подозрений на такое что здесь обсуждается. Температура постоянно 80-90 градусов. Система открытая правда, давление 1.2 атм только. Но в начале отопительного сезона,глюканул контроллер и температура поднялась до 120 градусов в котле ,новый сотрудник перенервничал, это была его первая ночь в котельной и зачем то, перекрыл подпитку...... Я приехал кормить собак часов в 23 ,слышу кто то кувалдой по котлу колотит,как в колокол, зашел в котельную проверить и чуть не охерел,температура на обратке 110 градусов, давление 12 атм . Я чуть не обосрался, надомной и со всех сторон трубы фильтра насосы и грохот из котла бум..бум..бум. Я понимаю что я в потенциальной скороварке. Приоткрываю кран подпитки,и слышу как начало кипеть , давление падает , вода с шумом вырывается из системы в 5ти кубовый расширительный бак на втором этаже . Может терпит ,так как от котла сначала металл идет метров 10 а потом ПП. Хотя в квартире тоже ведь метал стояки. В квартире ПП напугали , неужели так у всех плохо?

0
Аватар пользователя
Vtec

Местный

Регистрация: 21.09.2014

Краснодар

Сообщений: 5

30.03.2015 в 13:45:46

Здравствуйте. Вот и меня интересует. Можно ли в ЦО 9-ти этажного дома использовать просто полипропиленовые трубы (не армированные)?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.03.2015 в 14:30:01

Vtec, и армированные-то нельзя, а без армирования вообще будет кошмар.

0
Аватар пользователя
dezil

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

30.03.2015 в 16:06:46

А у меня все Rehau stabil. И вода и отопление коллекторные разводки. Это тоже ужас ужас?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.03.2015 в 16:47:43

dezil написал : А у меня все Rehau stabil. И вода и отопление коллекторные разводки. Это тоже ужас ужас?

У Вас центральное отопление? В доме по проекту трубы стальные или пластиковые?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
dezil

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

30.03.2015 в 16:53:46

Inch1964 написал : У Вас центральное отопление? В доме по проекту трубы стальные или пластиковые?

Отопление центральное, в доме от застройщика был заведен в квартиру ПП и разведен по полу к батареям (подразумевается замуровывание в стяжку) ПП немецкий зеленый.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.03.2015 в 17:08:16

dezil написал : Отопление центральное, в доме от застройщика был заведен в квартиру ПП и разведен по полу к батареям (подразумевается замуровывание в стяжку) ПП немецкий зеленый.

Значит в Вашем доме можно использовать пластик на ЦО, так как наверняка Ваш дом имеет ИТП. И проект отопления дома был уже рассчитан на свойства именно пластика.

В старых же домах с элеватором, проект которых был сделан на стальных трубах использование пластиковых труб категорически запрещено.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.03.2015 в 17:29:36

dezil, исчерпывающий ответ выше. Сшитый полиэтилен не хуже ППР, так что всё у Вас хорошо.

0
Аватар пользователя
dezil

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

30.03.2015 в 17:43:55

Mazayac написал : dezil, исчерпывающий ответ выше. Сшитый полиэтилен не хуже ППР, так что всё у Вас хорошо.

Ну да, основная идея была уйти от стыков и пайки в стяжке, даже с учетом качественного ПП. Сейчас в стяжке нет стыков, от коллектора идет к радиатору целой трубой

0
Аватар пользователя
Djey38

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

19.05.2015 в 18:32:26

Не сработала автоматика колонки. В результате вырвало резьбовую вставку из муфты комбинированной. Труба не пострадала, хотя была выполнена не из армированного ППР. На вставке видны характерные, разного назначения шипы, которые препятствуют как её прокручиванию в пластике, так и вырыванию из оного вдоль оси трубы. Так же, почему-то остался целым шланг которым был подключён выход горячей воды колонки.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.05.2015 в 18:42:15

Djey38 написал : Не сработала автоматика колонки. В результате вырвало резьбовую вставку из муфты комбинированной. Труба не пострадала, хотя была выполнена не из армированного ППР. На вставке видны характерные, разного назначения шипы, которые препятствуют как её прокручиванию в пластике, так и вырыванию из оного вдоль оси трубы. Так же, почему-то остался целым шланг которым был подключён выход горячей воды колонки.

Воообще-то для обвязки газ.колонок лучше использовать армированную алюминием ПП трубу, чем другую ППр трубу. Но при неисправности самой колонки, даже применение такой трубы может не спасти от сильных ожогов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114259

19.05.2015 в 18:54:23

Inch1964 написал : Воообще-то для обвязки газ.колонок нужно использовать армированную алюминием ПП трубу.

Вообще-то там метр или два металлом надо....

Inch1964 написал : Но при неисправности самой колонки, даже применение такой трубы может не спасти от сильных ожогов.

уж лучше поставить такую как было....как предохранитель - если бабахнет при большем давлении - будет хуже. Я бы еще аварийный клапан дополнительный поставил в канализацию - бар так на 6....

0
Аватар пользователя
Djey38

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

19.05.2015 в 19:11:59

Труба 63, треснула ночью, пока приехала аварийная служба сильно затопило подвал, хотя включились насосы расположенные в приямках. Приходилось вырезать десятки метров таких труб. Многим домам по 5 лет, но трубы (видимо бракованные) подлежат полной замене.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.05.2015 в 19:22:14

BV написал : Вообще-то там метр или два металлом надо....

Конечно лучше, но далеко не все так делают. Да и если уж делать, например, медными трубами, так уж везде ими и делать.

BV написал : уж лучше поставить такую как было....как предохранитель - если бабахнет при большем давлении - будет хуже. Я бы еще аварийный клапан дополнительный поставил в канализацию - бар так на 6....

Думаете, такой клапан не "залипнет" и не "закоксится"? Да и далеко не всегда на вводе из ХВС стоит обратный клапан. Так что при закипании воды в колонке давлению-то есть куда уходить в этом случае. Предусматривать общую схему системы так, чтобы при закипании колонки пар выходил через "подрывник" на выходе, а на вход поступала холодная вода, тоже довольно проблематично (все равно паром может обварить). Ведь для этого нужно довольно большое давления не вводе ХВС, которого обычно в домах с газ.колонками и так сильно не хватает.

Но вообще, согласитесь, в случае НЕИСПРАВНОСТИ газовой колонки все эти меры не помогут. Сам лично наблюдал, как колонка закипела, а потом почти сразу начали сыпаться из-под колонки куски перегретых и раскаленных докрасна пластин теплообменника.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Djey38

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

19.05.2015 в 21:11:06

Когда стояли трубы из стали перегревал много раз колонку (тогда ещё КГИ) - и довольно сильно, потемнел даже внешний эмалированный корпус, но всё заканчивалось стравливанием плюющегося пара из крана.

0