BV написал :
Вообще-то там метр или два металлом надо....
Конечно лучше, но далеко не все так делают. Да и если уж делать, например, медными трубами, так уж везде ими и делать.
BV написал :
уж лучше поставить такую как было....как предохранитель - если бабахнет при большем давлении - будет хуже. Я бы еще аварийный клапан дополнительный поставил в канализацию - бар так на 6....
Думаете, такой клапан не "залипнет" и не "закоксится"? Да и далеко не всегда на вводе из ХВС стоит обратный клапан. Так что при закипании воды в колонке давлению-то есть куда уходить в этом случае. Предусматривать общую схему системы так, чтобы при закипании колонки пар выходил через "подрывник" на выходе, а на вход поступала холодная вода, тоже довольно проблематично (все равно паром может обварить). Ведь для этого нужно довольно большое давления не вводе ХВС, которого обычно в домах с газ.колонками и так сильно не хватает.
Но вообще, согласитесь, в случае НЕИСПРАВНОСТИ газовой колонки все эти меры не помогут. Сам лично наблюдал, как колонка закипела, а потом почти сразу начали сыпаться из-под колонки куски перегретых и раскаленных докрасна пластин теплообменника.