777bearrrrrrrrr написал:
Там в "судебной картотеке" прямо уточняют,что это именно трубы "рвутся"? Или просто "протечка полипропилена"?
Как правило причины указывают достаточно точно. По стали я находил именно "разрыв сварного шва", "коррозия резьбы". По полипропилену, приводил фрагменты судебных решений на предыдущей страничке:
AKI написал:
..ущерб, причиненный помещению и имуществу, возник в результате протопления горячей водой из-за разгерметизации/порыва вертикального полипропиленового трубопровода d=20 мм (стояка) системы отопления...
... сгнило соединение между металлической и полипропиленовой трубами. Частичная замена стояка ГВС инициирована квартирой 45 (собственником) и по указанию ЖЭУ. В результате чего произошел затоп ...
...Примерно через три часа после проведения работ сотрудниками ООО УК «Буран» по ремонту системы горячего водоснабжения произошел порыв стояка ГВС в месте соединения металлической и полипропиленовой трубы, вследствие чего причинен ущерб имуществу собственника квартиры...
...комиссия ООО "Нагорная управляющая компания" (дата) в присутствии собственника ... Кузнецова Д.А. обследовала ..., в результате чего был выявлен отрыв нижней подводки из полипропилена к полотенцесушителю в месте врезки в общий стояк ГВС...
...Заявленные требования мотивировала тем, что причиной залива явилась некачественная сварка полипропиленовой муфты и трубы то есть недостатки, допущенные ответчиком при строительстве многоквартирного жилого дома.
Там же есть ссылки, специально их копировал в заголовки... можете почитать дела целиком. И поискать самостотятельно. Это несложно.