26.02.2014 в 18:26:38
проверьте пожалуйста подключение РН
26.02.2014 в 18:32:55
Назарий написал : проверьте пожалуйста подключение РН
004075 - это контактор? В общем-то верно, насколько могу судить. А чего решили УЗМ на РН-113 поменять? Я бы УЗМ оставил.
26.02.2014 в 18:43:06
Назарий написал : проверьте пожалуйста подключение РН
С защитой цепей управления в виде 2P С0,5А переборщили :) Не нужен тут никакой автомат :)
26.02.2014 в 18:49:26
ksiman написал : С защитой цепей управления в виде 2P С0,5А переборщили
Ага. Достаточно C1 ;) Я себе на РН+контактор/вольтметр/РМТ поставил его, хотя не думаю, что в этом есть особая необходимость :)
26.02.2014 в 22:04:17
Johnny написал : 004075 - это контактор? В общем-то верно, насколько могу судить. А чего решили УЗМ на РН-113 поменять? Я бы УЗМ оставил.
Из соображений безопасности. На случай появления опасного потенциала на нуле. Контактор рвет фазу и ноль, а УЗМ лишь фазу.
Соображения чисто теоретические, если что поправьте
Johnny написал : Ага. Достаточно C1
Да сколько тому РН нужно, исходил из того что нужно максимально низкий номинал на сколько это возможно Исправил с 2Р на 1Р
26.02.2014 в 22:17:05
Назарий написал : Да сколько тому РН нужно, исходил из того что нужно максимально низкий номинал на сколько это возможно Исправил с 2Р на 1Р
Ещё раз повторю - в данном случае цепи управления дополнительно защищать не требуется, но если очень хочется - хотя-бы не ставьте экзотические номиналы (Вы видели сколько оно стоит?). С6 (B6) будет в самый раз.
26.02.2014 в 23:02:24
ksiman написал : Ещё раз повторю - в данном случае цепи управления дополнительно защищать не требуется, но если очень хочется - хотя-бы не ставьте экзотические номиналы (Вы видели сколько оно стоит?). С6 (B6) будет в самый раз
Защитить хочется, по ценам сильно не вникал, по прайсу Хагера С0,5 от В6 стоит примерно на 30% дороже..
26.02.2014 в 23:09:59
Назарий написал : Защитить хочется
Ну тогда ставьте для собственного успокоения. Только ни РН ни контактор он не защищает, а только проводочки до них (если очень тонкие)
27.02.2014 в 01:05:49
ksiman написал : Ну тогда ставьте для собственного успокоения. Только ни РН ни контактор он не защищает, а только проводочки до них (если очень тонкие)
Озадачили, исходил из примера подключения РН + контактор, консультанта соседнего форума..
27.02.2014 в 04:16:57
А что мешает подключить контактор к УЗМ?
27.02.2014 в 07:14:45
Назарий написал : Озадачили, исходил из примера подключения РН + контактор, консультанта соседнего форума
Автомат в любом случае не защищает РН и катушку пускателя, но это им и не требуется. Единственное, что он может защитить - это тонкие провода цепей управления. В бытовых щитах вся внутрищитовая разводка обычно делается толстым проводом единого сечения (для удобства монтажа и подключения). Если Вы решили цепи управления разводить проводом 1,5кв, то конечно автомат необходим
27.02.2014 в 15:28:39
ksiman написал : Автомат в любом случае не защищает РН и катушку пускателя, но это им и не требуется. Единственное, что он может защитить - это тонкие провода цепей управления. В бытовых щитах вся внутрищитовая разводка обычно делается толстым проводом единого сечения (для удобства монтажа и подключения). Если Вы решили цепи управления разводить проводом 1,5кв, то конечно автомат необходим
Понятно, спасибо. Уберу АВ
27.02.2014 в 18:33:12
ksiman написал : Если Вы решили цепи управления разводить проводом 1,5кв, то конечно автомат необходим
РН-113 позволяет зажимать в свои клеммы максимум 2.5 кв.мм.
01.04.2014 в 12:06:47
Приветствую друзья! Подходит собственно время к монтажу проводки, в связи с этим появилось несколько вопросов: кабель у меня будет ВВГнг sl, расположен в прослойке между гипсом и глиняной стеной, нужно ли его помещать в гофру и если нужно то в какую? на какой высоте относительно пола принято монтировать распределительный щит (VU48UA)? какой кабель применить для воздушки, две линии (2х2.5мм2 и 3х2.5мм2) примерно 10м? Спасибо за внимание.
01.04.2014 в 12:37:12
Назарий написал : нужно ли его помещать в гофру и если нужно то в какую?
не обязательно
Назарий написал : на какой высоте относительно пола принято монтировать распределительный щит (VU48UA)?
делаете для себя, поэтому чтобы не приседать(нагинаться) и не вставать на носочки вот в этом промежутке
Назарий написал : какой кабель применить для воздушки, две линии (2х2.5мм2 и 3х2.5мм2) примерно 10м
воздушки куда? СИП обычно для ВЛИ используется
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу