08.01.2014 в 01:16:48
то и линию нужно вести сечением, что и отходящий в дом (ну ли с расчетом на номинал вышестоящего АВ)
В дом 10мм отходит. Но так это питание всего дома. Автомат стоит на 25 А. А зачем мне в сарай вести 10мм?
08.01.2014 в 07:42:10
дом 10мм отходит. Но так это питание всего дома. Автомат стоит на 25 А. А зачем мне в сарай вести 10мм?
Незачем. В дом с запасом хватило бы 6 кв. мм (а если длина линии невелика, то 4). Соответственно, до сарая - также минимум 4 кв.мм. Ниже (2.5) - только при подключении через дополнительный АВ 16А, иначе кабель останется без должной защиты. А автомат случаем не ABB S203 C25, у которого есть штатная возможность зажимать на один полюс два провода, да еще и разного сечения? А если это более дешевый SH203L, так замените его на вышеуказанный, и будет Вам счастье. Получится надежный и изящный вариант.
08.01.2014 в 08:27:20
старыймастер написал : Зачем обжимать? Жилы не гибкие.
Абсолютно не зачем.
старыймастер написал : Отдельная линия- здесь не подходит, тк это питание в дом от счетчика. Я же не стану ставить другой счетчик
Вполне подходит если есть место для установки еще одного АВ.
старыймастер написал : АВВ трехполюсный. Две жилы по 10 кв может и влезут, но все равно ИМХО это не есть гуд.
АВВ славен именно тем что можно зажимать две(и более) жилы разного сечения. Две жилы сечением 10 мм кв можно зажать без проблем практически в любой модульный АВ.
старыймастер написал : Я вот тоже так думаю. Только все как-то однофазное кругом. Компрессор купил мощный- и тот на одну фазу. Наверное надо бывло такой-же с трехфазным движком брать. Да что теперь-то говорить?
"Еще не вечер"... "Завтра" вам подарят(отдадут за бесценок) какой нибудь промышленный агрегат и придется прокладывать новый кабель.
старыймастер написал : Так вот и спрашиваю: КАКОЕ??
ИМХО 6 мм кв.
Johnny27 написал : Незачем. В дом с запасом хватило бы 6 кв. мм (а если длина линии невелика, то 4). Соответственно, до сарая - также минимум 4 кв.мм.
По нагреву- да. Но по ожидаемому ТКЗ (полной петли фаза-ноль)- вряд-ли. АВ С25 в сарае может отключатся при ТКЗ в 250А.
08.01.2014 в 08:30:04
АВВ славен именно тем что можно зажимать две(и более) жилы разного сечения.
Не каждый ABB)
08.01.2014 в 09:17:44
старыймастер написал : ...зажимать одной клеммой провода разного сечения... здесь какие есть варианты, чтобы грамотно сделать?
поставить АВ серии "System pro M compact" : туннельная клемма позволяет зажимать два проводника, разных сечений. И это заявление производителя.
Или есть еще какие-то контактные устройства, мне неведомые. которые решат проблему более изящно?
угу, "нулевая шина в корпусе" или "кросс модуль", как больше нравится :
08.01.2014 в 09:29:32
Распределительные блоки на DIN-рейку.
08.01.2014 в 09:59:40
точна. А эти :
2-х и 4-х шинные с 5-ти "дырчатой" контактной группой - 4 модуля и в одном корпусе : кондово и надёжно, как бревно :)
08.01.2014 в 10:31:52
нафига эти клеммы, если нужно всего по одному дополнительному проводу подсоединить? пусть ТС сначала огласит модель автомата, а то там S203 небось, так что весь сыр-бор может быть зря поднят.
еще вопрос, как планируется тянуть кабель: по воздуху? под землей?
TiMg33 написал : кондово и надёжно, как бревно
по цене как половина автомата S203, который вполне показан в данном случае. или на худой конец 3 орешка поставить, для ответвления.
08.01.2014 в 10:45:47
Автор, вы все таки почему упорствуете и не желаете поставить отдельный автомат на линию сарая? Ведь это намного правильнее и надежнее. Особенно, если вы все таки поведете туда одну фазу - найти место для однополюсного автомата довольно просто. Да и трехполюсный расположить можно. Пускай не в самом щитке, может быть на боковую его стенку приделать боксик отдельный для него. И цена вопроса то от 100 до 500 рублей. Больше пропиваем.
08.01.2014 в 12:59:16
Больше пропиваем.
С этим утверждением спорить трудно. Я вовсе не упорствую. Дело вовсе не в попытке сэкономить. Хотя в случае с бронированным кабелем вопрос количества проводов в нем и их сечения может сложиться в пару тысяч. И не хотелось бы безосновательно завышать сечение.
Тут кстати про компрессор и 2,5 кв мм провода писал один товарищ, что из-за просадок не запуститься может. Так вот мой компрессор 2,2 кВт под давлением запускается легко от сети гаража ( свет, правда, в этот момент немного тускнеет), которая проложена по всему дому 2,5 кв мм).
Наоборот, как сухая губка впитываю все советы и пытаюсь анализировать их. Уже, кажется уважаемые спецы дали все возможные расклады. С невозможностью засунуть в автомат два провода разного сечения я, похоже, погорячился.
Но по прежнему не понимаю, зачем ставить отдельный автомат на отходящую новую линию? Она ведь и так будет защищена автоматом, который будет стоять в щитке сарая.
"кросс модуль",
спасибо. Я как-то забыл про них. У меня в щитке в доме такие стоят
Еще не вечер"... "Завтра" вам подарят(отдадут за бесценок) какой нибудь промышленный агрегат и придется прокладывать новый кабель.
Вашими устами-да мед пить. Мне до сих пор никто ничего не дарил. Наоборот, все время ездят цыгане и спрашивают, не подарю ли им что-нибудь из металла
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу