08.01.2014 в 13:05:38
старыймастер написал : Она ведь и так будет защищена автоматом, который будет стоять в щитке сарая.
можно обесточить всю сараюшку вместе с питающим ее кабелем. для этой цели можно поставить и рубильник. автомат, стоящий в сарае (обязательно вместе с узо!) вводной кабель НЕ ЗАЩИЩАЕТ, эту функцию выполняет автомат в щите на столбе
08.01.2014 в 13:11:19
старыймастер написал : Но по прежнему не понимаю, зачем ставить отдельный автомат на отходящую новую линию? Она ведь и так будет защищена автоматом, который будет стоять в щитке сарая.
Да в том то и дело, что номинал вашего автомата для 2,5 несколько завышен. Это первое. Второе. Есть возможность отключить линию на сарай и не отключать при этом дом. Это так же справедливо для случая КЗ.
08.01.2014 в 13:19:37
Костян челяб написал : для 2,5
экономия тут может выйти в будущем перекладкой линии на бОльшее сечение... короче, скупой платит дважды.
08.01.2014 в 14:41:48
старыймастер написал : Защита будет конечно. Только в щитке сарая. Ближе к потребителям.
защита защищает не потребителей а провод. потому должна быть до провода, а не "поближе к потребителю"
08.01.2014 в 14:47:18
старыймастер написал : Я вообще-то плохо себе представляю, как надежно обжать вместе жесткие жилы 10мм+ 4 мм
08.01.2014 в 14:54:59
ТС так и не сказал, какой серии у него автомат...
08.01.2014 в 23:17:49
ТС так и не сказал, какой серии у него автомат.
Виноват. Завтра доберусь до столба, посмотрю. такая погода мерзкая, что из дома выползать не хочется. Приятно сидеть в тепле за компом.
08.01.2014 в 23:21:00
Спасибо woddy, посмотрел по ссылке, как обжимать в гильзах два жестких провода разного сечения. Но в моем случае вряд ли осуществимо: у меня нет таких пресс-клещей, а для единственного случая покупать их вряд ли стоит
08.01.2014 в 23:28:42
Во первых- большой респект всем откликнувшимся.
Во вторых- из обилия информации делаю следующие выводы :
Кабель возьму 4х4мм + отдельную жилу на заземление
В щиток со счетчиком постараюсь впихнуть трехполюсный автомат на 16 А. Тогда вопрос коммутации отпадает вообще.
В сарае уже само собой- шкафчик, УЗО на 25А ( четырехполюсное), автоматы по группам. да и групп -то будет всего две: верхний свет и розетки. Ну при необходимости сделаю трехфазную розетку, если кто-нибудь подарит что-то трехфазное.
Поправьте, если я не прав в чем-то . Но полагаю. что для трехфазного автомата 16 А для линии сарая -достаточно ибо в дом стоит автомат 25 А . который ограничивает выделенную мощность 15 кВТ ( даже по факту немного больше), чего, слава богу, никогда не потребляю ибо это в наши дни весьма разорительно
09.01.2014 в 00:39:27
старыймастер написал :
- Кабель возьму 4х4мм + отдельную жилу на заземление
правильно. т.е. 5х4мм. одобряю. если цена устраивает.
старыймастер написал :
- В щиток со счетчиком постараюсь впихнуть трехполюсный автомат на 16 А. Тогда вопрос коммутации отпадает вообще.
а не 4хполюсный? 3 фазы и ноль?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу