Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

09.01.2014 в 12:40:34

Mazayac написал : Даже у модных электриков мегаомметров нет в 99% случаев. Увы.

У "модных" как раз и есть.Пользоваться не умеют.))) Только для вида.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.01.2014 в 12:44:46

AlexeyL написал : В очередной раз напомню, что без защитного проводника исправный 7-киловаттный водогрей имеет полное право убивать законным током утечки при исправной дифзащите.

7 кВт * 0,75мА/кВт = 5.25 мА - достаточно для остановки сердца при длительном воздействии, недостаточно для отключения УЗО 30 мА.

И присоединяюсь к уже данному совету: умерить аппетиты, поставить накопительный водогрей 2 кВт под отдельное УЗО 10 мА, и полностью отключать этим же УЗО во время использования.

К сожалению, это так :( Но можно свести негативные последствия грамотной изолированной водоразводкой, а потенциалы крана и ванной уравнять. Хотя формально это нарушение, но в данной ситуации без нарушений невозможно правильно подключить этот водогрей...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2014 в 13:13:29

ksiman написал : А использовать корпус щита одновременно для N и PE было запрещено даже по древним нормам и правилам...

Полностью согласен.
Вот пример (да есть такое).
По фото эт. щит имеет 3 положительных момента по сравнению со щитом ТС. 1 – одна фаза в работе 2 – читаем (визуальный доступ и т.д.) 3 – огромное поле для апгрейда

0
Вложение
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.01.2014 в 15:19:13

То ТС делайте так. Да желт. зел провода зануления прикрутите по человечески. При исправном водогрее и пластиковом корпусе и !!!! пластиковом подключении (полипропилен) в водопроводную сеть бояться не будете. Узо проверять регулярно. Накопительный предпочтителен. При пользовании водогреем не включать эл.плиту.

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2014 в 16:35:15

Насяльника написал : То ТС делайте так.

Проблема в том что, полностью не прочитав электрическую схему квартиры (нулевая колодка). Мы не только советуем а и берем точку подключения с вводного АВ. Который установлен до счетчика!!! Согласен, что и не так, а сплошная путаница. Местный электрик взял рабочие нули с АВ этой квартиры, прочитав схему только наполовину. Мы куда смотрим? Или начхать на проектные линии займемся только новыми. Получается что, не разобравшись вводим дополнительную сумятицу. И возможно даже не улучшая, а ухудшая ситуацию.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.01.2014 в 23:50:45

Bladiclab написал : Который установлен до счетчика!!!

Тс утверждает , что после счетчика. С автомата забирается только ноль. Счетчику фиолетово. Обычная практика в старом фонде, где нулевая шина далеко,глубоко,больная... Нет смысла новый кабель лепить к ней.

0
Badaboom
Badaboom
Новичок

Регистрация: 27.01.2013

Иркутск

Сообщений: 65

10.01.2014 в 04:11:24

Mazayac написал : Найти вменяемого электрика. На форумах местных или ещё как. С условием простым: он ставит УЗО, если оно работает - получает деньги.

Это ПЯТЫЙ электрик, которого мы выгоняем. Ах, да, я забыл сказать! Этот старый хрыч перепутал автоматы. На водогрей поставил 16А, а на свет - 25А. А когда 16-амперный перегрелся и выключился, он сказал, что это срабатывает защита водонагревателя. Причём заодно отрубился и автомат, который он установил у самого водогрея в кладовке - чтоб можно было быстро отключить, не выходя на лестничную площадку. Обнаружил это (случайно) САНТЕХНИК. И так уже пятый раз! Меня это достало до смерти! ГДЕ взять нормального электрика! С "простым условием" никто не придёт. Работать, мучиться и ничего не получить? Кто ж на это согласится! Все ж "не лже". Все всё умеют. :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:

0
Badaboom
Badaboom
Новичок

Регистрация: 27.01.2013

Иркутск

Сообщений: 65

10.01.2014 в 04:16:35

Насяльника написал : делайте так

Спасибо. Сейчас только найду ШЕСТОГО электрика. :-))

0
Badaboom
Badaboom
Новичок

Регистрация: 27.01.2013

Иркутск

Сообщений: 65

10.01.2014 в 04:22:38

Насяльника написал : При исправном водогрее и пластиковом корпусе и !!!! пластиковом подключении (полипропилен) в водопроводную сеть бояться не будете

Водогрей новый, корпус пластиковый, выводы чёрная пластмасса, думаю, полипропилен. Трубы правда к полипропилену подключены медные. Точнее, сначала шланги, потом трубы. А без УЗО никак, а? :-((

Насяльника написал : Узо проверять регулярно.

А как его проверяют? На кнопочку нажимать, чтоб всё выключалось?

Насяльника написал : Накопительный предпочтителен.

Кто бы спорил! Но 30-50 литров мало, а 200 много места занимает - всё же городская квартира. Занимать им всю кладовку ради недели отключения горячей воды мне представляется не слишком рациональным решением. Проточник казался более симпатичным. Да и сейчас казался бы, если бы у этой электрической братии руки росли выше пояса. :-((

Насяльника написал : При пользовании водогреем не включать эл.плиту.

Это понятно. Мы вполне вменяемые "пользователи".

Спасибо большое за советы!

0
Badaboom
Badaboom
Новичок

Регистрация: 27.01.2013

Иркутск

Сообщений: 65

10.01.2014 в 04:25:36

Bladiclab написал : с вводного АВ. Который установлен до счетчика!!!

Вводной автомат установлен ПОСЛЕ счётчика. По крайней мере, выше его физически, как видно на фотографиях... видно же? По крайней мере, когда меняли старые автоматы на новые, ящик со счётчиками даже не открывали.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.01.2014 в 07:31:22

Насяльника написал : С автомата забирается только ноль. Счетчику фиолетово. Обычная практика в старом фонде, где нулевая шина далеко,глубоко,больная...

Обычная практика это когда у запорожца движок сзади.
А в эт. щите каждый конец должен находится на своем месте!!! Вы даже не знаете, где нулевые колодки квартир стоят, и есть ли они вообще. Сколько фаз в работе тоже не знаете.
Продолжать!!!

Badaboom написал : Вводной автомат установлен ПОСЛЕ счётчика. По крайней мере, выше его физически, как видно на фотографиях... видно же? По крайней мере, когда меняли старые автоматы на новые, ящик со счётчиками даже не открывали.

Не чего сложного. 1- отключаем в квартире все, что стоит дороже настольной лампы 2 – отключаем АВ 3 – если счетчик перестал работать и в квартире нет света – ВВОДНОЙ до счетчика. Если счетчик работает, а в квартире света нет – ВВОДНОЙ после счетчика. Все очень просто – ПРОБУЕМ!!!

0