Badaboom написал : То есть заземление сопротивления не создаёт?

Если только оно (заземление...) плохое. Чем меньше сопротивление у контура заземления, тем лучше...

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

09.01.2014 в 01:28:09

Вопрос немного оффтопный - а что там за такие древние провода в тканевой изоляции. По-моему это уже антиквариат.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.01.2014 в 01:51:50

Антиквариат, да. Под тканью - в резиновой изоляции, если не ошибаюсь.

Badaboom написал : Завтра придёт электрик, утверждающий, что заземление есть.

Пусть этот дегенерат сосчитает количество проводов стояка. Насчитает пять (три фазы, нулевой рабочий проводник и защитный проводник) - бинго, он прав. Но готов поспорить на мою зарплату за 10 лет вперёд, что выйдет только четыре (три фазы и рабочий ноль, "зануляться" на который при таком раскладе, как на фотографиях щита - верное самоубийство).

ksiman написал : Самое интересное (стояк) не показано

Если у ТС последний этаж, то осьминог между счётчиками частично и есть стояк (рабочие нули берутся с рамы щита, фазы идут напрямую в пакетники/вводные АВ.

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

09.01.2014 в 02:01:39

Звездец - резиновая изоляция имеет свойство растрескиваться от времени.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.01.2014 в 02:12:23

Сегодня перебирал подобный щиток (дом 1964 года постройки) - изоляция не сахар конечно, но в порядке, кое-как сохранила пластичность и без трещин.

0
Аватар пользователя
Badaboom

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Иркутск

Сообщений: 65

09.01.2014 в 02:48:02

Заземления нет. Зануления нет. Что делать?

0
Аватар пользователя
Badaboom

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Иркутск

Сообщений: 65

09.01.2014 в 02:49:27

Mazayac написал : Если у ТС последний этаж, то осьминог между счётчиками частично и есть стояк (рабочие нули берутся с рамы щита, фазы идут напрямую в пакетники/вводные АВ.

Не последний. :-(

0
Аватар пользователя
Badaboom

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Иркутск

Сообщений: 65

09.01.2014 в 02:52:16

Mazayac написал : Но готов поспорить на мою зарплату за 10 лет вперёд, что выйдет только четыре (три фазы и рабочий ноль, "зануляться" на который при таком раскладе, как на фотографиях щита - верное самоубийство).

Электрик упр. компании сказал, что там их четыре. А этот старый конь считает, что щиты заземлены. Блин, да что ж это такое-то!!! ПЯТЫЙ электрик!!! Они что, ВСЕ идиоты! Где взять нормального специалиста!!!

И главное, что теперь делать, если ни заземлиться, ни занулиться нельзя!

:mad: :mad: :mad: :mad: :mad:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.01.2014 в 03:00:01

Не надо забывать, что мы разглядываем этажный щит не в новостройке, а в здании старой постройки - который нормативы тех лет полностью удовлетворяет. Да, сечение совмещённого нуля сегодняшние требования не устраивает, но для зануления электроплиты по тем годам годится. Нет шины PEN, но в её качестве использован сам корпус щита, для чего предусмотрены специальные винты и это тоже в порядке вещей ... Как поступить ТС в данном случае я советовать не имею права, но УЗО, по крайней мере, грамотно подключить надо.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.01.2014 в 03:03:20

Badaboom написал : И главное, что теперь делать, если ни заземлиться, ни занулиться нельзя!

Что делать, что делать - поставить УЗО и не подключать защитный проводник (где он имеется в кабеле) в розетках.

0
Аватар пользователя
Badaboom

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Иркутск

Сообщений: 65

09.01.2014 в 03:14:08

Mazayac написал : Что делать, что делать - поставить УЗО и не подключать защитный проводник (где он имеется в кабеле) в розетках.

avmal написал : но УЗО, по крайней мере, грамотно подключить надо.

Не встаёт УЗО. Вышибает его сразу. :( Перебирать всю домовую проводку нет возможности.

0
Аватар пользователя
Badaboom

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Иркутск

Сообщений: 65

09.01.2014 в 03:15:37

avmal написал : Нет шины PEN, но в её качестве использован сам корпус щита, для чего предусмотрены специальные винты и это тоже в порядке вещей

То есть это какое-то заземление? Так можно делать?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.01.2014 в 03:18:03

Badaboom написал : Не встаёт УЗО. Вышибает его сразу

Дайте угадаю: вышибает с "новым" кабелем, у которого защитный проводник на корпус щита прикручен?

0
Аватар пользователя
Badaboom

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Иркутск

Сообщений: 65

09.01.2014 в 03:21:06

Mazayac написал : Дайте угадаю: вышибает с "новым" кабелем, у которого защитный проводник на корпус щита прикручен?

Ага. А как надо?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.01.2014 в 03:23:50

А фото инсталляции УЗО не сохранилось? Может его вообще через .опу подключали? Оторвать жёлто-зелёный от щита для начала, потом пробовать с УЗО. Последовательно: вводной автомат - счётчик - УЗО - групповые автоматы. Только ноль и фаза через всю эту цепочку должны проходить. Вот как-то так:

А у Вас ноль мимо УЗО шёл (на иллюстрации - от N до шинки под УЗО), практически на 100% уверен.