Аватар пользователя
Vobbler

Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

09.01.2014 в 10:41:55

Поскольку коллеги по увлечению знают, что вожусь сейчас со своим водопроводом, попросили меня обвязать флотационную установку :) Давление в установке 14бар. Трасса - 1м от насоса до установки, плюс к этому куча отрезков внутри установки (общей длиной около 7метров). Давление будет даваться периодически, 2-3 раза в день по 20-30минут. Вопрос: что использовать для трубопровода, при условии инертности материала (будет прокачиваться дисциллированная вода 0-10 градусов) - Pex Рехау или нержа пресс? Пресс-нержу очень не хочется - накладно...

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.01.2014 в 11:22:37

Vobbler, если не будет гидроударов, думаю можно и ППр. Если же будут гидроудары - медь паяная.

Флотационная установка - это самогонный аппарат, что-ли? ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

09.01.2014 в 12:20:40

Inch1964 написал : Флотационная установка - это самогонный аппарат, что-ли?

:D Это обогащение руды. Я за медь. Если абразива не будет, если будет - ППР или Рехау.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.01.2014 в 16:07:06

psnsergey написал : :D Это обогащение руды. Я за медь. Если абразива не будет, если будет - ППР или Рехау.

Надо же, еще кто-нибудь кроме меня понимает, что такое флотационное обогащение руды!!! ПСНСергей! Возьмите с полки пирожок! Расширьте свой кругозор! Понятие "флотация" применятся не только в рудообогащении, ни и в самогоноварении! ;)

С Вашей то эрудицией, стыдно не знать, что в спиртодобыче применяется принудительное флотационное обогащение распыленным воздухом сырья, нагретого до 85 градусов Целсьия! :) :) :)

Уверен, что ВЫ это знали, просто сформулировали плохо! ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Vobbler

Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

09.01.2014 в 22:21:03

По ТУ медь нельзя. ППР я не работал и желания нет. Так штааа... вопрос Рехау vs What? На Штабиле маркировка 10бар, что какбе намекает, что 14 нельзя. В то же время тот же Кан-терм дает 16бар...

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

11.01.2014 в 04:39:23

Inch1964 написал : стыдно не знать, что в спиртодобыче применяется принудительное флотационное обогащение распыленным воздухом сырья, нагретого до 85 градусов Целсьия!

Не знал, правда. Погуглил - так и есть. Я очень малопьющий, посему не разбираюсь в спиртоварении. ;)

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

11.01.2014 в 13:13:19

Vobbler написал : Давление в установке 14бар. Трасса - 1м

Vobbler, Вы, как все домашние мастера, не уделяете внимания внутреннему диаметру трассы. В "техзадании" о нем не слова. Это секретные данные?

0
Аватар пользователя
Vobbler

Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

11.01.2014 в 14:12:15

Установка - хоббийная :) Так что 1/2" или Stabil 16-20 вполне хватит.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

11.01.2014 в 14:22:17

15 медь на пайке, дешевле ничего нет.

0
Аватар пользователя
Vobbler

Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

11.01.2014 в 14:47:22

Медью нельзя по ТУ. А так бы сделал либо пайку, либо пресс (для экономии времени). Вот думаю, рискнуть ли и поставить Рехау? 25-я труба зело толстостенная. Думаю, что там и 25бар будет держать без труда. И переходники с нее есть на 1/2".

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

11.01.2014 в 14:55:53

Есть переходники. Вот Вам фото для

0
Вложение
Аватар пользователя
Vobbler

Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

11.01.2014 в 15:05:26

Что думаете по поводу 25бар и 25мм трубы Стабил?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

11.01.2014 в 22:54:18

Vobbler, 25 бар это очень много... А температура какая будет? , многие домашние мастера рассматривают отдельно температуру и давление, напрасно, имхо. Одно дело к потребителям, другое дело на полотенцесушитель даже никому не советую.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

11.01.2014 в 23:09:38

Нержавейка, лужёная пищевым оловом медь. Деионизированная или дистиллированная вода, лучше нержавейка. Хотя надо исходить из материала насоса, кранов и других комплектующих входящих в цепочку транспорта воды, чем меньше материалов тем ...

0
Аватар пользователя
andrey32

Местный

Регистрация: 22.03.2010

Минск

Сообщений: 73

11.01.2014 в 23:50:32

Понимаю, что многим не понравится. И не совсем понимаю что это. Но все-таки. ПВХ трубы на клею. У Genova есть трубы до 80 бар. Тем более, что ПВХ не боится многих химикатов. Правда не знаю есть ли они в Москве. В Минске уже нет.