Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

15.01.2014 в 20:21:29

Фото жесть. По ходу в Ук в СПБ денег даже на отводы нет.... Дорогая редакция, я аху...ю с вашей ботва.

Вентиля рвет скорее чего из-за линейного расширения общедомового лежака. Стояк не причем. Имхо. Ваши со сварным приварки арматуры что мертвому припарки. Какая температура ГВС? Обычно она достаточно стабильна и ничего там сверхестественно не расширяется-сужается. Какое давление, каким образом подается ГВС в дом из сети и т.д?

0
Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

15.01.2014 в 21:50:40

"фирменное" решение уже было показано в 4 сообщении , на видео

упс, сорри... видео не захотел смотреть вначале...

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

15.01.2014 в 22:20:47

Техник-сан снова +100500!

А товарищам, которые снова что-то "меняют" в доме МИМО проектной документации - этим самым медным стояком, да по ищущей приключений жопе!

0
StarkMesseng
StarkMesseng
Новичок

Регистрация: 15.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

15.01.2014 в 23:25:32

Жилин написал : Фото жесть. По ходу в Ук в СПБ денег даже на отводы нет....

А в шушарах дохрена таких домов где УК бомжуют.

Жилин написал : Вентиля рвет скорее чего из-за линейного расширения общедомового лежака. Стояк не причем. Имхо. Ваши со сварным приварки арматуры что мертвому припарки. Какая температура ГВС? Обычно она достаточно стабильна и ничего там сверхестественно не расширяется-сужается. Какое давление, каким образом подается ГВС в дом из сети и т.д?

Мы со сварным просто прикрепили лежак к стене чтоб не болтался.
Температура 80-90 гр. Но она изменяется, вот перед НГ тепло было - отопление гр 50-70 подавали. Как холодно стало - топят сильнее. Давление очков 5 где то, система двухтрубка, подача снизу, в дом подается от котельной микрорайонной.

0
Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

15.01.2014 в 23:41:57

StarkMesseng написал : А в шушарах дохрена таких домов где УК бомжуют.

Мы со сварным просто прикрепили лежак к стене чтоб не болтался. Температура 80-90 гр. Но она изменяется, вот перед НГ тепло было - отопление гр 50-70 подавали. Как холодно стало - топят сильнее. Давление очков 5 где то, система двухтрубка, подача снизу, в дом подается от котельной микрорайонной.

Ну в котельной в курсе, что вы их тепло разбазариваете? При этом еще и создаете аварийные ситуации? Что ж за народ такой у нас, пятой точкой размышляющий, двадцатьпервую на всё кладущий - и хоть трава не расти?!

Что самое интересное, народ ведь реально не понимает, что творит.

Выбрана сталь была почему для ГВ? (или чугун для ЦО)? - Теплоемкость в порядке, коэффициент температурного расширения в норме, при этом теплопередача на минимуме.

НО НЕТ! РЕБЯТАМ ПОНАДОБИЛАСЬ МЕДЬ! ВОТ ТЕПЕРЬ ПУСТЬ И ЗАНИМАЮТСЯ ЛЮБОВЬЮ СО СВОИМИ СТОЯКАМИ, поделом.

Зы. Знать бы где, натравил бы службы... Это вообще нетрадиционная ситуация, от начала до конца...

0
SanSvar
SanSvar
Резидент

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

16.01.2014 в 02:10:10

StarkMesseng написал : Однако рвало даже шаровые ITAP

Однако ITAP бренд изветный и неплохой, но я на ЦО я их никогда не поставлю, так как слабоватые они... им место только на "дачах"

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

16.01.2014 в 05:05:23

Упс... извиняюсь, речь о ЦО. А я что-то вчера с устатку подумал про ГВС.

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

16.01.2014 в 05:28:49

http://www.lunda.ru/lunda/opencms/catalogue/icon?iconId=9966 Вот такие попробуйте поставить. кхе-хе И это : http://www.artr.ru/Armatura/Kompens/kompens_Typ/ArmaTrade_arma_kompens_Typ.htm

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.01.2014 в 06:16:50

Не понял я , почему весь стояк медный, а в подвал опущена сталь. Один вентиль вообще неразборно установлен. Когда делают такое, то нужно внимательно искать другие мины поблизости.

Жилин написал : Вентиля рвет скорее чего из-за линейного расширения общедомового лежака.

И мне нравится эта версия. Больших смещений лежаков для разрушения вентилей не потребуется. Установите сильфонные компенсаторы на оба стояка, и нормальные шаровые краны.

0
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Местный

Регистрация: 03.10.2013

Хабаровск

Сообщений: 111

16.01.2014 в 09:06:20

а если попробовать кран в горизонтальной плоскости разместить, ну и сильфонник на верт. участке

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

16.01.2014 в 09:38:27

Советы форумчан это конечно прекрасно, но проблема находится в конкретном месте и решать ее должны ответственные за участок спецы, а не жильцы при помощи советов с форума. По вашим словам оба стояка в доме медные, у меди тепловое линейное расширение гораздо больше чем у стали, но на вертикальном участке она вряд ли способна рвать подвальный вентиль. Теперь про лежаки. По идее в подвале у лежаков должны быть неподвижно закрепленные участки, между ними п-образные компенсаторы или сильфоны. При линейном ( на то оно и линейное) расширении труба увеличивается в длину, если ей некуда увеличиваться, то она играет ( гнется) в горизонтали, что скорее всего происходит именно на вашем участке. Самое слабое звено латунный вентиль, его и рвет. Не занимайтесь самодеятельностью, а разбирайтесь с УК. Там, в конце концов, кроме криворуких сварщиков должен быть инженер. И это в Питере происходит...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.