Radio написал: GORIK, пуэ 3.1.19 стих 2 и 3. Источник: http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-3-1-4.html

Radio, Значит изначально выбор на 16А был правильным?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

01.03.2017 в 17:52:50

GORIK, ага.

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 18:04:36

Относительно вводного автомата. Устанавливаю один 25А (5,5 кВт) вместо старых двух 16А. Пакетник перед счетчиком пока не трогаю.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.03.2017 в 19:16:12

GORIK написал: Значит изначально выбор на 16А был правильным?

Только крайне желательно ставить автомат B16, а не C. Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А, а длитально допустимы ток для полтарашки 19А, так что все будет нормально. Но я бы все таки рекомендовал разделить группы розеток и освещения.

0

Грубый, но справедливый

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.03.2017 в 19:16:59

Radio написал: GORIK, пуэ 3.1.19 стих 2 и 3. Источник: http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-3-1-4.html

Я и не призывал ставить АВ в местах снижения сечения питающей линии или ответвления от питающей линии. А про освещение оговорка как раз в тему, самое то для квартиры.

Для защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А. Соответственно, для защиты цепи, в которой есть кабель сечением 1,5мм2, нужно ставить АВ 10А.

Radio и ebf, человек пришел совета спросить, а вы его троллите. Как не стыдно :nо:

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

01.03.2017 в 19:28:02

alx220 написал: ля защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А. Соответственно, для защиты цепи, в которой есть кабель сечением 1,5мм2, нужно ставить АВ 10А.

Очень толсто троллите. :)

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.03.2017 в 19:32:40

Vadim 161 написал: Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А

18 А - более часа, а не в течении часа. В течении часа - это ток 23 А

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.03.2017 в 19:34:34

alx220 написал: Для защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А. Соответственно, для защиты цепи, в которой есть кабель сечением 1,5мм2, нужно ставить АВ 10А. Radio и ebf, человек пришел совета спросить, а вы его троллите. Как не стыдно

Мы троллим, мы ему правду говорим.Мне мои познания, не дают права сказать человеку

alx220 написал: Для защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А.

Потому как это за гранью

Vadim 161 написал: Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А, а длитально допустимы ток для полтарашки 19А,

Почему именно В ,а не С и почему 18А ,и почему для кабеля 19А. Че хотим ,то и пишем :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

01.03.2017 в 19:37:13

Vadim 161 написал: крайне желательно ставить автомат B16, а не C. Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А, а длитально допустимы ток для полтарашки 19А, так что все будет нормально.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.03.2017 в 19:45:31

ebf написал: Мне мои познания, не дают права сказать человеку

Жаль только, что вы свои познания не озвучиваете и ответы не аргументируете. Но они, конечно же, есть - и познания, и аргументы. Да вот хотя бы доказательство:

ebf написал: alx220 написал: Для защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А.

Потому как это за гранью

Не просто аргумент. Аргументище!

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.03.2017 в 19:52:41

alx220 написал: Не просто аргумент. Аргументище!

Конечно :)

alx220 написал: Но они, конечно же, есть - и познания, и аргументы.

Безусловно и их не один раз озвучивал и приводил ,читайте нормативку, узнавайте как надо защищать кабель и вы всё сами узнаете :) Тем более если вы пишите в своём резюме "Под ключ" означает, что в результате вы получаете полностью работающую систему электроснабжения, выполненную в соответствии с ПУЭ, СНиП, ГОСТ, соображениями надежности и эстетичности. то вы должны это знать, без обид :)

гост р 50571.5.52 2011/МЭК 60364-5-52:2009