02.03.2017 в 00:41:35
#5952029
Radio написал: Меня это так всегда забавляет. Одна расплывчатость формулировки чего стоит
Вы меня с кем-то перепутали, и я даже знаю, с кем.
Radio написал: А вам разве кто-то запрещает? Выбирайте совершенно невозбранно, в чем зерно дискуссии?
Вообще-то вы ее начали, причем с переходом на личности. А теперь наивно удивляетесь, о чем мы тут спорим. "Кто все эти люди?!", ога.
И все-таки вы на вопрос не ответили - держит ли 1,5мм2 27А, как утверждает ваш коллега?
02.03.2017 в 00:42:49
#5952032
Димон114 написал: alx220, отвечу проще всего , допустим ток 19 ампер вы считаете максимально допустимым , мы его и возьмём за основу .... 19 умножаем на 230 получаем 4370ват . Откуда в всей квартире столько света ?
В теории ниоткуда, я же говорю.
02.03.2017 в 00:44:58
#5952037
Radio написал: сожгут всё, что только можно сжечь, и никакие автоматы не помогут.
Ох, Radio,если бы только люди,техника она такое могёт ... :( обычный сплит,в обычной квартире,правда стены там из дерева,обшиты дранкой и замазюканы чем-то ,ну вот что такого особого ? ан нет,где-то в стене кабель начал разрушаться - ну кто его знает что за кабель и как он был уложен - итог - сгорела квартира :( ,а короткого - то и не было, просто перегруз и воспламенение ... как такое может быть ,даже не представляю :o а уж что там из защиты было - да пёс его знает :cool: увы.
И это пройдёт ...
02.03.2017 в 00:48:56
#5952042
alx220 написал:
Димон114 написал: alx220, отвечу проще всего , допустим ток 19 ампер вы считаете максимально допустимым , мы его и возьмём за основу .... 19 умножаем на 230 получаем 4370ват . Откуда в всей квартире столько света ?
В теории ниоткуда, я же говорю.
alx220, а на самом деле ? Откуда ?
02.03.2017 в 00:58:56
#5952046
Димон114 написал: alx220, а на самом деле ? Откуда ?
Может быть и на самом деле ниоткуда. Я просто исхожу из других соображений, о которых написал. И еще хотелось бы узнать по поводу озвученной цифры 27А, но это не к вам вопрос.
02.03.2017 в 01:03:42
#5952047
Radio написал: Как-то уже определитесь?
Да, перегрузка может быть чисто теоретически. Но и отсутствие перегрузки - такая же теория.
Т.е. может быть, а может не быть. Это предположения. А вот предельно допустимый ток, про который вы упорно молчите, реальность.
02.03.2017 в 01:11:38
#5952054
Коллеги, ну вот ещё раз, отбросив ПУЭ. Как Вы определяете свою логику в данном проекте по выбору или 16А, или 10А на линии с отводами. Ещё раз повторюсь - без ПУЭ, свое понимание организации защиты и без демагогии. Спасибо!...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.03.2017 в 01:32:10
#5952059
Vadim 161 написал:
GORIK написал: Значит изначально выбор на 16А был правильным?
Только крайне желательно ставить автомат B16, а не C. Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А, а длитально допустимы ток для полтарашки 19А, так что все будет нормально. Но я бы все таки рекомендовал разделить группы розеток и освещения.
Vadim 161, По схеме видно что"В". Вводной "С". По разделению реально уже не получиться (писал выше)
02.03.2017 в 02:07:10
#5952072
serj12 написал:
GORIK написал: Линия от каждого АВ в каждую комнату 2х2,5. В коробках развод: 2,5 - розетки, 1,5 - свет
Тогда почему они без ВДТ ? С РЕ у вас беда,так хоть дифф.защиту поставьте. И потом,это
GORIK написал: Реконструкция - это ФАНТАСТИКА
ставьте характеристику В - так спокойней будет.А то тут уже битва за 10 А и 16 А автоматы кипит,а про отсутствие дифф.защиты и дряхлые сети - ни гу-гу :( Специалисты ... они такие специалисты,любую тему за ...
serj12, Вы имеете ввиду "В" на вводной?
02.03.2017 в 02:09:55
#5952074
serj12 написал:
GORIK написал: Линия от каждого АВ в каждую комнату 2х2,5. В коробках развод: 2,5 - розетки, 1,5 - свет
Тогда почему они без ВДТ ? С РЕ у вас беда,так хоть дифф.защиту поставьте. И потом,это
GORIK написал: Реконструкция - это ФАНТАСТИКА
ставьте характеристику В - так спокойней будет.А то тут уже битва за 10 А и 16 А автоматы кипит,а про отсутствие дифф.защиты и дряхлые сети - ни гу-гу :( Специалисты ... они такие специалисты,любую тему за ...
serj12, УЗО не катит? ВДТ???
02.03.2017 в 05:47:32
#5952094
alx220 написал: Может быть и на самом деле ниоткуда. Я просто исхожу из других соображений, о которых написал. И еще хотелось бы узнать по поводу озвученной цифры 27А, но это не к вам вопрос.
Потому что вместо того ,чтобы спорить, вам надо больше читать и получать знаний и тогда не будет вопросов, откуда 27А . 19А *1.45 = 27А Вам этого достаточно или дальше пояснять ?
Да и по поводу картинки ,это из каталога РЭК,то же самое можете найти в каталоге Кольчугино .Удачи :)
02.03.2017 в 09:07:31
#5952171
GORIK, а у вас линии комнат под УЗО ? На картинке - нет.
GORIK написал: Вы имеете ввиду "В" на вводной?
Да и на ввод тоже можно .
И это пройдёт ...
02.03.2017 в 10:35:20
#5952251
serj12 написал: GORIK, а у вас линии комнат под УЗО ? На картинке - нет.
GORIK написал: Вы имеете ввиду "В" на вводной?
Да и на ввод тоже можно .
serj12, Линии комнат без УЗО. УЗО установил на наиболее опасные, так сказать направления только из-за ограниченного бюджета. Вопрос: обязательно на бойлер и стиралку ставить двухполюсный автомат?
02.03.2017 в 10:43:09
#5952260
02.03.2017 в 11:16:26
#5952291
GORIK написал: УЗО установил на наиболее опасные, так сказать направления только из-за ограниченного бюджета.
Дело в том, что установка узо на все направления не потребует существенного увеличения бюджета. Достаточно проводок из под отсюда перекрутить под вот сюда.
02.03.2017 в 11:47:36
#5952325
Radio, По таким характеристикам УЗО подойдет
02.03.2017 в 12:11:09
#5952346
GORIK, да.
02.03.2017 в 12:32:05
#5952366
Еще пару рекомендаций от спецов:
02.03.2017 в 16:36:38
#5952518
GORIK написал: Использование при сборке щита моножил (обрезки ВВГ) или ПВ-3?
Хотите сэкономить и потренировать пальцы Вам хватит обрезков. Единственное - если будете делать перемычки между АВ, то они должны быть не разрывные.
GORIK написал: Каким образом вывести с одного АВ 4 фазных проводника (есть ли такие клемники и как это можно сделать в квартирном щите)?
Либо кросс модуль
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.03.2017 в 17:07:19
#5952542
megrad написал: Единственное - если будете делать перемычки между АВ, то они должны быть не разрывные.
Это чем-то определено?
02.03.2017 в 17:19:11
#5952555
GORIK, при плохом контакте разъёмной перемычки может пропасть питание на последующих АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.03.2017 в 23:25:55
#5952936
ebf написал: 19А *1.45 = 27А
Посчитали ток срабатывания теплового расцепителя гипотетического автомата в 19А? И что это доказывает?
ebf написал: Да и по поводу картинки ,это из каталога РЭК,то же самое можете найти в каталоге Кольчугино
А вам не приходило в голову, что производитель может приписывать своему продукту несколько иные характеристики, чем есть на самом деле? И разброс приличный 21-27А. Если 27А, то на 1,5мм2 можно ставить 16А. Если 21А, то нельзя.
Кстати, вы какой кабель на розетки прокладываете?
02.03.2017 в 23:32:47
#5952941
ebf написал:
alx220 написал: Может быть и на самом деле ниоткуда. Я просто исхожу из других соображений, о которых написал. И еще хотелось бы узнать по поводу озвученной цифры 27А, но это не к вам вопрос.
Потому что вместо того ,чтобы спорить, вам надо больше читать и получать знаний и тогда не будет вопросов, откуда 27А . 19А *1.45 = 27А Вам этого достаточно или дальше пояснять ?
Да и по поводу картинки ,это из каталога РЭК,то же самое можете найти в каталоге Кольчугино .Удачи :)
ebf, мне объясните , только если это не про 1.45in о том что это ав меньше часа срабатывает то это не надо . Это так да не всегда .
02.03.2017 в 23:36:19
#5952946
alx220 написал:
ebf написал: 19А *1.45 = 27А
Посчитали ток срабатывания теплового расцепителя гипотетического автомата в 19А? И что это доказывает?
ebf написал: Да и по поводу картинки ,это из каталога РЭК,то же самое можете найти в каталоге Кольчугино
А вам не приходило в голову, что производитель может приписывать своему продукту несколько иные характеристики, чем есть на самом деле? И разброс приличный 21-27А. Если 27А, то на 1,5мм2 можно ставить 16А. Если 21А, то нельзя.
Кстати, вы какой кабель на розетки прокладываете?
alx220, ток срабатывания теплового расцепителя при определённых условиях . Так же при определённых условиях тепловой расщепитель будет держать и 1.65 in больше часа . Ebf пока об этом не вкурсе видемо , вот к кабелю 1.45 и приладил :scare
03.03.2017 в 07:13:18
#5953037
alx220 написал: ebf написал: 19А *1.45 = 27А
Посчитали ток срабатывания теплового расцепителя гипотетического автомата в 19А? И что это доказывает?
Нет, я не это считал :)
alx220 написал: Кстати, вы какой кабель на розетки прокладываете?
Обычно 2,5
alx220, Димон114, Вы бы правда почитали бы лучше умные книжки или документы, чем в гадалки играть :) Алексей у вас же Высшее профильное образование. Опыт работы - с 2001 года. ,не стыдно ,что не знаете ,как надо защищать кабель и как это рассчитывается ?
03.03.2017 в 10:19:52
#5953145
ebf написал:
alx220 написал: ebf написал: 19А *1.45 = 27А
Посчитали ток срабатывания теплового расцепителя гипотетического автомата в 19А? И что это доказывает?
Нет, я не это считал :)
alx220 написал: Кстати, вы какой кабель на розетки прокладываете?
Обычно 2,5
alx220, Димон114, Вы бы правда почитали бы лучше умные книжки или документы, чем в гадалки играть :) Алексей у вас же Высшее профильное образование. Опыт работы - с 2001 года. ,не стыдно ,что не знаете ,как надо защищать кабель и как это рассчитывается ?
ebf, не это вам похоже почитать надо , а в особенности учитывать односекундные токи короткого замыкания при расчете :popcorn
03.03.2017 в 10:26:47
#5953152
Димон114, Кушайте дальше :)
03.03.2017 в 10:37:15
#5953161
Возник такой вопрос: АВ на 4,5 кА и 6 кА, какой из них быстрее сработает на перегорание лампочки, при котором лампочка как правило либо лопается, либо изнутри покрывается налётом. ЛН полное г.. идёт, задолбало бегать АВ включать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.