02.03.2017 в 00:44:58

Radio написал: сожгут всё, что только можно сжечь, и никакие автоматы не помогут.

Ох, Radio,если бы только люди,техника она такое могёт ... :( обычный сплит,в обычной квартире,правда стены там из дерева,обшиты дранкой и замазюканы чем-то ,ну вот что такого особого ? ан нет,где-то в стене кабель начал разрушаться - ну кто его знает что за кабель и как он был уложен - итог - сгорела квартира :( ,а короткого - то и не было, просто перегруз и воспламенение ... как такое может быть ,даже не представляю :o а уж что там из защиты было - да пёс его знает :cool: увы.

0

И это пройдёт ...

Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.03.2017 в 00:48:56

alx220 написал:

Димон114 написал: alx220, отвечу проще всего , допустим ток 19 ампер вы считаете максимально допустимым , мы его и возьмём за основу .... 19 умножаем на 230 получаем 4370ват . Откуда в всей квартире столько света ?

В теории ниоткуда, я же говорю.

alx220, а на самом деле ? Откуда ?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.03.2017 в 00:56:40

alx220 написал: Что можно в теории, можно и на практике.

alx220 написал: Да, перегрузка может быть чисто теоретически.

alx220 написал: В теории ниоткуда, я же говорю.

Как-то уже определитесь?

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.03.2017 в 00:58:56

Димон114 написал: alx220, а на самом деле ? Откуда ?

Может быть и на самом деле ниоткуда. Я просто исхожу из других соображений, о которых написал. И еще хотелось бы узнать по поводу озвученной цифры 27А, но это не к вам вопрос.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.03.2017 в 01:03:42

Radio написал: Как-то уже определитесь?

Да, перегрузка может быть чисто теоретически. Но и отсутствие перегрузки - такая же теория.

Т.е. может быть, а может не быть. Это предположения. А вот предельно допустимый ток, про который вы упорно молчите, реальность.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

02.03.2017 в 01:11:38

Коллеги, ну вот ещё раз, отбросив ПУЭ. Как Вы определяете свою логику в данном проекте по выбору или 16А, или 10А на линии с отводами. Ещё раз повторюсь - без ПУЭ, свое понимание организации защиты и без демагогии. Спасибо!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

02.03.2017 в 01:32:10

Vadim 161 написал:

GORIK написал: Значит изначально выбор на 16А был правильным?

Только крайне желательно ставить автомат B16, а не C. Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А, а длитально допустимы ток для полтарашки 19А, так что все будет нормально. Но я бы все таки рекомендовал разделить группы розеток и освещения.

Vadim 161, По схеме видно что"В". Вводной "С". По разделению реально уже не получиться (писал выше)

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

02.03.2017 в 02:07:10

serj12 написал:

GORIK написал: Линия от каждого АВ в каждую комнату 2х2,5. В коробках развод: 2,5 - розетки, 1,5 - свет

Тогда почему они без ВДТ ? С РЕ у вас беда,так хоть дифф.защиту поставьте. И потом,это

GORIK написал: Реконструкция - это ФАНТАСТИКА

ставьте характеристику В - так спокойней будет.А то тут уже битва за 10 А и 16 А автоматы кипит,а про отсутствие дифф.защиты и дряхлые сети - ни гу-гу :( Специалисты ... они такие специалисты,любую тему за ...

serj12, Вы имеете ввиду "В" на вводной?

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

02.03.2017 в 02:09:55

serj12 написал:

GORIK написал: Линия от каждого АВ в каждую комнату 2х2,5. В коробках развод: 2,5 - розетки, 1,5 - свет

Тогда почему они без ВДТ ? С РЕ у вас беда,так хоть дифф.защиту поставьте. И потом,это

GORIK написал: Реконструкция - это ФАНТАСТИКА

ставьте характеристику В - так спокойней будет.А то тут уже битва за 10 А и 16 А автоматы кипит,а про отсутствие дифф.защиты и дряхлые сети - ни гу-гу :( Специалисты ... они такие специалисты,любую тему за ...

serj12, УЗО не катит? ВДТ???

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.03.2017 в 05:47:32

alx220 написал: Может быть и на самом деле ниоткуда. Я просто исхожу из других соображений, о которых написал. И еще хотелось бы узнать по поводу озвученной цифры 27А, но это не к вам вопрос.

Потому что вместо того ,чтобы спорить, вам надо больше читать и получать знаний и тогда не будет вопросов, откуда 27А . 19А *1.45 = 27А Вам этого достаточно или дальше пояснять ?

Да и по поводу картинки ,это из каталога РЭК,то же самое можете найти в каталоге Кольчугино .Удачи :)

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.03.2017 в 09:07:31

GORIK, а у вас линии комнат под УЗО ? На картинке - нет.

GORIK написал: Вы имеете ввиду "В" на вводной?

Да и на ввод тоже можно .

0

И это пройдёт ...