GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

02.03.2017 в 10:35:20

serj12 написал: GORIK, а у вас линии комнат под УЗО ? На картинке - нет.

GORIK написал: Вы имеете ввиду "В" на вводной?

Да и на ввод тоже можно .

serj12, Линии комнат без УЗО. УЗО установил на наиболее опасные, так сказать направления только из-за ограниченного бюджета. Вопрос: обязательно на бойлер и стиралку ставить двухполюсный автомат?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.03.2017 в 10:43:09

GORIK написал: Вопрос: обязательно на бойлер и стиралку ставить двухполюсный автомат?

Нет

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.03.2017 в 10:58:05

GORIK написал: Линии комнат без УЗО.

это-то понятно.

GORIK написал: УЗО установил на наиболее опасные, так сказать направления только из-за ограниченного бюджета.

это,впрочем тоже. Хоть одно на всё поставьте ...

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.03.2017 в 11:16:26

GORIK написал: УЗО установил на наиболее опасные, так сказать направления только из-за ограниченного бюджета.

Дело в том, что установка узо на все направления не потребует существенного увеличения бюджета. Достаточно проводок из под отсюда перекрутить под вот сюда.

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

02.03.2017 в 11:47:36

Radio, По таким характеристикам УЗО подойдет

  • Чувствительность : тип-А
  • Номинальный ток: 40А
  • Ток утечки: 30mA
  • Расчетное напряжение: 230/400В~, 50/60 Гц.
  • Чувствительность к импульсному току и устойчивость к ударному току до 250А
  • Отключающая способность 6кА
0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.03.2017 в 12:11:09

GORIK, да.

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

02.03.2017 в 12:32:05

Еще пару рекомендаций от спецов:

  1. Использование при сборке щита моножил (обрезки ВВГ) или ПВ-3?
  2. Каким образом вывести с одного АВ 4 фазных проводника (есть ли такие клемники и как это можно сделать в квартирном щите)? PS Если можно фото
0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2017 в 16:36:38

GORIK написал: Использование при сборке щита моножил (обрезки ВВГ) или ПВ-3?

Хотите сэкономить и потренировать пальцы Вам хватит обрезков. Единственное - если будете делать перемычки между АВ, то они должны быть не разрывные.

GORIK написал: Каким образом вывести с одного АВ 4 фазных проводника (есть ли такие клемники и как это можно сделать в квартирном щите)?

Либо кросс модуль ссылка либо распред блок ссылка либо клеммники ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

02.03.2017 в 17:07:19

megrad написал: Единственное - если будете делать перемычки между АВ, то они должны быть не разрывные.

Это чем-то определено?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2017 в 17:19:11

GORIK, при плохом контакте разъёмной перемычки может пропасть питание на последующих АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.03.2017 в 23:25:55

ebf написал: 19А *1.45 = 27А

Посчитали ток срабатывания теплового расцепителя гипотетического автомата в 19А? И что это доказывает?

ebf написал: Да и по поводу картинки ,это из каталога РЭК,то же самое можете найти в каталоге Кольчугино

А вам не приходило в голову, что производитель может приписывать своему продукту несколько иные характеристики, чем есть на самом деле? И разброс приличный 21-27А. Если 27А, то на 1,5мм2 можно ставить 16А. Если 21А, то нельзя.

Кстати, вы какой кабель на розетки прокладываете?

0