vnipi
vnipi
Эксперт

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

20.01.2014 в 09:52:56

Добрый день!

Бориска66 написал : А по правильному поступить религия не позволяла ?

Два преца Монтаир были бы в те же деньги, нежели убожество доработанное четырьмя диодами ... :(

Решение и выбор был за Клиентом. Несколько лет в другой серверной у них охлаждение было реализовано так же на полупромах канального типа, конечно же блоки внутренние монтировались в другом помещении, в серверной только решётки. Исходя из этого опыта Клиент и сделал свой выбор, к слову сказать эти машинки и сейчас работают. Поэтому порой "достаточно знающего" Зак-а очень трудно переубедить.

P.S. Ув. Бориска66, слово "религия" в данном контексте Вы подразумеваете со смыслом "зомбированное предложение только одного бренда"? Нет такого. Знаете в своё время много ушло людей из довольно-таки крупной, в то время (ещё 90-е года прошлого столетия) компании - "Северная Империя". А случилось это после того, когда практически всех стали "усиленно" отправлять на курсы по дианетике и ко всему прочему "разбавили" штат компании уже просто "зомбированными" дианетиками-маркетологами. Я не из их числа и знаю чем это чревато.

С Уважением,

0
And-Haier
And-Haier
Новичок

Регистрация: 11.03.2013

Москва

Сообщений: 36

20.01.2014 в 19:08:56

gotman написал : haier - секс обеспечен! До сих пор помню как меня послали нахрен сервисники Haier'а из за того, что мой клиент покупал кондиционер не у них.

Здравствуйте, хотелось бы понять связь между сексом и Хаером? Это первое, второе, почему послали Вас, а не клиента? Ну и третье, когда это было и как все аргументировалось?

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

20.01.2014 в 19:25:22

And-Haier написал : Здравствуйте, хотелось бы понять связь между сексом и Хаером? Это первое, второе, почему послали Вас, а не клиента? Ну и третье, когда это было и как все аргументировалось?

Здравствуйте! По-поводу Haier, к сожалению таков лично мой опыт общения с данной техникой.

В прошлом году к нам обратился клиент - у него произошла поломка крыльчатки внутреннего блока. Кондиционер приобретался в розничной сети. Мы попытались помочь клиенту обратившись к дилерам Haier (ООО "Система" г. Уфа). Там нас очень пафосно, мягко говоря послали, аргументировав свой отказ тем, что с техникой купленной не у них они не будут иметь дело и никаких запчастей не привезут. В общем с этой крыльчаткой мы носились более недели, прежде чем смогли сделать заказ в сервисном центре (не помню сейчас названия), крыльчатку нам доставили спустя более месяца.

P.S. Кстати ООО "система" очень гадкая контора, как то они "увели" у своего дилера готовый объект. Выяснили контактные данные клиента и по "своим" - оптовым ценам продали оборудование и своими силами выполнили монтаж. Не буду сейчас называть имен, но одна дружественная Уфимская компания донесла до нас сей факт.

Да и кстати вот: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186227

Приношу извинения за оффтоп

0
victor9
victor9
Новичок

Регистрация: 17.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

20.01.2014 в 20:08:29

gotman написал : P.S. Кстати ООО "система" очень гадкая контора, как то они "увели" у своего дилера готовый объект. Выяснили контактные данные клиента и по "своим" - оптовым ценам продали оборудование и своими силами выполнили монтаж.

Конченые мутаки!

0
vnipi
vnipi
Эксперт

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

21.01.2014 в 08:43:38

Добрый день!

zhanazik написал : какую фирму и почему именно эту фирму,

В случае, если Вы действительно ищите такую фирму. Обратитесь к этому Товарищу, он в соседнем форуме больше учавствует, всё же ближе к Вам расположен: http://forum.abok.ru/index.php?showuser=101850

С Уважением,

0
SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

21.01.2014 в 10:16:05

zhanazik написал : Все посты прочел и не увидел ни одного единого мения по поводу "Фирмы" и "оборудования" (т.е. чиллер-фанкойлы или мультизоналки) .Вижу только один спор.Советы есть ,но их перебивают другие мнения остальных участников темы.

И не увидите.

Вам же говорят: для обоснованного схемного решения нужна предпроектная проработка: какова выделенная электрическая мощность, каков примерный бюджет, каково будущее "народонаселение" здания, какова проектная предельная нагрузка на квадратный метр кровли (если наружные блоки туда встанут) и т.д., и т.п. А вот когда станет ясен примерный облик системы (чиллер/мультизона/совмещенная система вентиляции и кондиционирования/приточные/приточно-вытяжные системы и пр.), тогда и о брендах можно будет рассуждать (опять же - с учетом бюджета и требований к надежности и энергоэффективности оборудования).

А перечислять эти бренды попусту - зачем?

Организуйте тендер на проектирование, и будет Вам счастье. Расстояния в этом вопросе - не помеха. Самое главное - грамотно и полно составить ТЗ.

0
Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

21.01.2014 в 20:08:53

Расстояния в этом вопросе - не помеха.

..извините,но не соглашусь.Подобные объекты имеют чаще поэтапное расширение\увеличение мощности,заселение.При таком варианте подрядчик зависнет на долго-вахтенный метод ? :eek:.Про сервис своевременный,( несвоевременный-это уже не сервис ) Так же следует думать до того как...

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

21.01.2014 в 20:27:34

Fresh написал : .....извините,но не соглашусь.Подобные объекты имеют чаще поэтапное расширение\увеличение мощности,заселение.При таком варианте подрядчик зависнет на долго-вахтенный метод ? .....

Не знаю как у Вас, а у нас ( ;) :)) получается таким образом с такими объектами. Все что написал про "народонаселение" veterburg-ом учитывается при строительстве ( не будет вспоминать что при этом же и экономят где возможно, но что-то все равно остается) и подрядчик не "зависает" на объекте в "долго-вахтенном" режиме (если только он не "местный"). Просто далее все отдается на откуп арендаторам с определенными ТУ и все. У меня эти ТУ для арендатора несколько штук есть. И в нем прописывается сколько "холода", "тепла", "воздуха" выделяется. И все. Так что никакой вахты не получается ..... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

21.01.2014 в 20:56:21

Просто далее все отдается на откуп арендаторам с определенными ТУ

..не исключает выше сказанное мною-как один из вариантов..П.С. были и такие объекты..

0
Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

21.01.2014 в 21:48:49

далее все отдается на откуп арендаторам

А вот интересно,свою мульти-зону (ВРВ-шку) найдется тот,кто отдаст на растерзание (с сохранением гарантии)...один из вариантов..

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

21.01.2014 в 23:59:44

С сохранением гарантии ???

Ну наверное только совсем умолишенный ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу