20.01.2014 в 23:52:10
в комнате очень тепло, но есть возможность добавить.
Попробуйте оставить окно приоткрытым на ночь, готов поспорить на лист ГВЛВ, что лужи высохнут.
20.01.2014 в 23:54:10
Kreker написал : Это мало. Возможно, причина возникновения конденсата из-за него. Но на открытой поверхности он испаряется, а в углах остается. А может и из-за отсутствия пароизоляции или даже открытого воздушного зазора между блоками и пенофолом.
я так понимаю и подоконники не спасут?
Oleg V написал : Попробуйте оставить окно приоткрытым на ночь, готов поспорить на лист ГВЛВ, что лужи высохнут.
скорее всего да, мокрая стена ДО утепления высохла именно так, хотя до этого неделю сушила ее пушкой
20.01.2014 в 23:55:40
Oleg V написал : он сам весь как губка в волшебных пузырьках
один из небольших факторов пеноблока и этих пузырьков: смачиваемость, возможность впитывать и т.д :)
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
20.01.2014 в 23:56:42
JuliaS написал : не видела конечно.
Это плохо. Для данной ситуации важны именно мелочи и аккуратность, а их и при пристальном наблюдении трудно добиться. Я бы сделал ревизию, пока нет чистовой отделки.
20.01.2014 в 23:56:43
Резон написал : один из небольших факторов пеноблока и этих пузырьков: смачиваемость, возможность впитывать и т.д :)
а если впитывает, то не течет вниз
AndyMirror написал : Это плохо. Для данной ситуации важны именно мелочи и аккуратность, а их и при пристальном наблюдении трудно добиться. Я бы сделал ревизию, пока нет чистовой отделки.
что вы под этим подразумеваете? вскрыть пол?
20.01.2014 в 23:58:03
Резон написал : смачиваемость, возможность впитывать и т.д
О-да. Это они любят. Мокрые они промерзают куда лучше и быстрее. Круг получается.
20.01.2014 в 23:59:09
я так понимаю и подоконники не спасут?
Проведите эксперимент: Накройте всю конструкцию парапета пленками на несколько дней. У строителей они должны быть. И посмотрите, будет ли конденсат.
Причин может быть масса, но лучше потратить время и исследовать все, чтобы найти главные причины и устранить их. Если причина действительно в отсутствии пароизоляции, то можно будет штукатурку промазать обмазочной пароизоляцией (лучше НЕ битумную), а зазор, с заходом на блоки, покрыть пленкой или тем же пенофолом.
20.01.2014 в 23:59:12
я так понимаю и подоконники не спасут?
То, что (и как) сейчас есть, подоконники только ухудшат.
20.01.2014 в 23:59:27
JuliaS написал : что вы под этим подразумеваете? вскрыть пол?
Проверить весь периметр. Но делать это должен специалист, а то лишняя трата сил.
21.01.2014 в 00:04:41
AndyMirror написал : Проверить весь периметр. Но делать это должен специалист, а то лишняя трата сил.
где мне найти такого специалиста (( ох хо хо, сделала блин...
21.01.2014 в 00:08:52
JuliaS написал : где мне найти такого специалиста (( ох хо хо, сделала блин...
Где все ищут там и найдёте. Вы с ним поговорите, должно стать понятно уже кто перед вами. Будут сомнения здесь спросите. Терпение, время и всё получится.:)
21.01.2014 в 00:13:12
Если причина действительно в отсутствии пароизоляции, то можно будет штукатурку промазать обмазочной пароизоляцией
Причина чего? Намокания? Причина в точке росы, причина в холодной стене. Мокрота здесь не проблема, а индикатор плохой теплоизоляции. А убрать влагу можно за пару дней.
21.01.2014 в 00:14:21
Проверить весь периметр. Но делать это должен специалист, а то лишняя трата сил.
Для этого нужен тепловизор.
Причина чего? Намокания? Причина в точке росы, причина в холодной стене. Мокрота здесь не проблема, а индикатор плохой теплоизоляции.
Сделать теплоизоляцию компактно без точки росы нереально. Поэтому используют пароизоляцию.
21.01.2014 в 00:16:34
где мне найти такого специалиста
Сформулируйте вопрос. Озвучьте здесь. Даже тепловизором Вам скажут где холодно, а причину не назовут. А причины назвать можно либо на картах Таро , либо демантажём.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу