Доброго всем вечера!

Хотелось бы обсудить концепцию повышенной электробезопасности в ванной. Идея заключается в следующем:

  • 12-ти вольтовое питание света и вентилятора.
  • Отключаемые розетки.

Три розетки у меня расположены в 88 см от ванной и в 60 см от унитаза. Розетки - Sedna IP44 с крышками, рамки тоже Sedna IP44.

УЗО на 10ма, общее - на свет, вентилятор и розетки. Свет и вентилятор защищается автоматом на 4А, а возможно и меньше.

Розетки используются не так часто, в основном для стиралки и я подумал, а зачем мне иметь постоянно опасное напряжение в ванной?

Или это уже параноя? ;)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.01.2014 в 21:41:56

elgato написал : Или это уже параноя? ;)

Вполне нормальные решения :) Есть защитное заземление? Есть СУП? Есть ДСУП? Из чего водопровод? Какого цвета уни...? ой, нет, это уже лишнее ;)

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

20.01.2014 в 22:11:57

elgato написал : я подумал, а зачем мне иметь постоянно опасное напряжение в ванной?

а в других помещениях опасное напряжение иметь не опасно ?? Розетка у вас в ванной имеет IP, шторки и крышку. Узо в щитке- куда уж больше "защищаться" *

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

20.01.2014 в 22:19:00

ksiman написал : Вполне нормальные решения :) Есть защитное заземление? Есть СУП? Есть ДСУП? Из чего водопровод? Какого цвета уни...? ой, нет, это уже лишнее ;)

  • Защитное зануление есть, стояк пятипроводный, но используется не по назначению - в качестве рабочего ноля светильников этажного холла.

  • Есть л СУП - не знаю и не представляю как это узнать, врят ли меня пустят в подвал инспектировать СУП. ДСУПа нет, опасаюсь его делать на основании предыдущих двух пунктов.

  • водопровод - пластик или металлопласт, точно не знаю. Собираюсь измерить сопротивление между стояком и смесителями, корпусом ванны. ( с водой и без воды)

Вы конечно имели ввиду унибокс? ;) Белый с чёрной прозрачной крышкой.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.01.2014 в 22:36:42

При отсутствии ДСУП дополнительные меры безопасности уже не кажутся излишними. Можно ещё коврик резиновый на пол бросить :)

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

20.01.2014 в 22:51:32

Керамическая плитка вроде сама диэлектрик.

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

20.01.2014 в 22:54:44

Юрий-Электр написал : а в других помещениях опасное напряжение иметь не опасно ?? Розетка у вас в ванной имеет IP, шторки и крышку. Узо в щитке- куда уж больше "защищаться" *

Я не очень доверяю автоматике. Предочтаю по-старинке. Нет электричества - нет проблемы. Потом ещё - окисление контактов от повышенной влажности. Главное - что розетки используются не постоянно. Если бы я ими пользовался всё время - например для фена или щипцов для завивки волос, тогда вопрос бы отпал сам собой.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.01.2014 в 22:56:35

elgato написал : Керамическая плитка вроде сама диэлектрик.

Только пока сухая Коврик не только для электробезопасности. Мокрая плитка бывает весьма скользкой

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115393

21.01.2014 в 14:15:38

elgato написал :

  • Отключаемые розетки.

Чем именно?

elgato написал : Идея заключается в следующем:

  • 12-ти вольтовое питание света и вентилятора.
  • Отключаемые розетки.

Три розетки у меня расположены в 88 см от ванной и в 60 см от унитаза. Розетки - Sedna IP44 с крышками, рамки тоже Sedna IP44.

УЗО на 10ма, общее - на свет, вентилятор и розетки. Свет и вентилятор защищается автоматом на 4А, а возможно и меньше.

Этого вполне достаточно.

Плюс еще нормальная вентиляция, чтобы конденсата не было. Вентилятор и нормальная вентиляция - это несколько разные вещи :)

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

21.01.2014 в 14:48:37

ksiman написал : Только пока сухая Коврик не только для электробезопасности. Мокрая плитка бывает весьма скользкой

Плитка впитывает влагу, далее через бетон перекрытия до заземлённой арматуры?

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

21.01.2014 в 14:49:38

BV написал : Чем именно?

Этого вполне достаточно.

Плюс еще нормальная вентиляция, чтобы конденсата не было. Вентилятор и нормальная вентиляция - это несколько разные вещи :)

ESB 24-40 с запаралеллеными контактами. Думаю должно хватить для стиралки.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 15:08:59

Не надо параллелить - рвите оба полюса ;)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.01.2014 в 15:15:50

elgato написал : стояк пятипроводный, но используется не по назначению - в качестве рабочего ноля светильников этажного холла.

Очень интересный момент. Возможно ли фото эт. щита.

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

21.01.2014 в 16:42:59

Bladiclab написал : Очень интересный момент. Возможно ли фото эт. щита.

Bladiclab написал : Очень интересный момент. Возможно ли фото эт. щита.

Вот. Я уже их выкладывал в "Лже"

Светильник. Видим приходящий к нему ПВС с перекусанным защитным проводником

Провод от светильника уходит в боковой правый канал. Рядом виден стояк фазы питания светильников.

Общий вид этажного щитка. В центре мы видим этот же ПВС от светильника. И видим синий рабочий ноль, прикрученный к корпусу щитка.

В орех стояка PE - стояка подсоединено два провода - PE-проводник провода освещения и земляной шинки.

Провод от светильника

Подключение рабочего ноля светильника к корпусу щитка

Рабочие ноли старых (не действующих светильников) и провод, соединящий корпус щита и земляную шинку (старый, в тканевой оплётке).

Слева снизу нулевой шинки обмотанный изолентой провод идёт к корпусу щита.

И так по всему подъезду. Какие нужно предпринять действия, чтобы это исправить?

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.01.2014 в 17:15:32

1 – не провели полный демонтаж старого оборудования.
2 – действительно сэкономили на отдельных линиях тех. нужд. Хорошо бы уточнить, что в реале подлежало капитальному ремонту. Если силовые линии технических нужд не менялись, возможно, старые линии тех. нужд или их участки в работе. А использование заземляющей жилы – слов нет, действительно является грубейшим нарушением и вводит путаницу при обслуживании. Еще бы и ВРУ глянуть бы.

0