11.02.2014 в 21:40:37

DED@ПВО написал : Потому как к к ней будет подсоединяться сварочный инвертор, то как то не хочется ... ИМХО

А в чем проблема? Ставим УЗО на 40A и после него два автомата по 16A - один будет защищать квартирные розетки или например кондей, а второй розетку в щите.

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

11.02.2014 в 21:43:09

Stells написал : Переделал схему согласно советам Designman и Johnny. Новая схема во вложении.

Я думаю что надо поставить УЗО на 40A и два автомата на 16A на розетку в ванную и розетку в щите

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

11.02.2014 в 21:45:36

Stells написал : Переделал схему согласно советам Designman и Johnny.

Что-то особой разницы не заметно. Если уж в ванной используете не 10 мА УЗО, то меняйте его с 25 на 40А и ставьте нормальные 16А автоматы на розетки.

DED@ПВО написал : Потому как к к ней будет подсоединяться сварочный инвертор, то как то не хочется ...

Абсолютно не страшно.

0
Stells
Stells
Новичок

Регистрация: 10.02.2014

Казань

Сообщений: 37

11.02.2014 в 21:49:05

Снова переделал. Изменил номиналы автоматов. Хотя не совсем понимаю, зачем увеличивать автомат на единственную розетку в ванной. Я вряд ли туда буду подключать что-то на 3,5 кВт. Я думал, что, наоборот, есть смысл ограничить по максимуму, чтоб в любой нештатной ситуации прерывалось электричество.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

11.02.2014 в 21:51:49

Вообще, я бы розетку в щитке под другое УЗО засунул. А для ванной взял бы 16/0.01, и под него С6 на свет и С10 на розетки.

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

11.02.2014 в 21:52:57

Stells написал : Снова переделал. Изменил номиналы автоматов. Хотя не совсем понимаю, зачем увеличивать автомат на единственную розетку в ванной. Я вряд ли туда буду подключать что-то на 3,5 кВт. Я думал, что, наоборот, есть смысл ограничить по максимуму, чтоб в любой нештатной ситуации прерывалось электричество.

Любой нормальный фен кушает 2 с лишним Киловатта, а что стиральной машины в ванной не будет?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

11.02.2014 в 21:59:00

Designman написал : а что стиральной машины в ванной не будет?

Ее, видимо, нигде не будет, ведь под стиральную машину делают отдельную линию.

0
Stells
Stells
Новичок

Регистрация: 10.02.2014

Казань

Сообщений: 37

11.02.2014 в 22:01:59

Вроде бы все пожелания учёл. Проверяйте.

Объясните всё-таки, есть ли смысл заменять автоматы ABB серии SH201L на S200 или нет?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.02.2014 в 22:02:00

Stells написал : Вроде бы все пожелания учёл. Проверяйте.

Как-то не так :( Расточительное применение трёх левых УЗО, при этом ТП остались без него... Раз места в щите в обрез, может тогда стоит подумать о дифах?

0
Stells
Stells
Новичок

Регистрация: 10.02.2014

Казань

Сообщений: 37

11.02.2014 в 22:03:58

Стиральная машина будет на кухне. Смысл отдельной линии для стиральной машины? Отдельный автомат, отдельное УЗО или обеспечение необходимой мощности? Проводка будет новая и 2,5 кв. мм должно хватить на все розетки, в т.ч. стиралку. Отдельный автомат можно выделить, а смысл?

0
Stells
Stells
Новичок

Регистрация: 10.02.2014

Казань

Сообщений: 37

11.02.2014 в 22:04:34

ksiman написал : Как-то не так :(

Что именно не так? Что переделать?

0