vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

17.02.2014 в 23:05:44

camper написал : влад счас найдет справочник :)

да, но он оказался 60х годов более половины книги как строить лэп и гидростанции обзор безумных доильных аппаратов (10-12 коров/час :swoon ) птб для коров, корову убить сложнее - надо знать к каким именно ногам ей привязывать провода =)))) типовиков коровников - нет =((((

про освещение две страницы общих фраз от мастерских до школ

из полезного (в птб вычитал) - пробивной предохранитель за вторичной обмоткой, ежели пробьёт трансформатор, то они присадит прилетевшую высокую сторону на землю (очень очень разумно) заземлено всё и вся и всюду, но требования более строгие, ибо тт

вообщем-то ничего полезного по вашей теме, там всюду 220/380 используют, но заземляют всё - провода в заземлённых трубах, в полах металлические сетки, приваренные к контуру, корпуса светильников......

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

17.02.2014 в 23:11:07

имхо можете прогореть на проводах

на 12В огромное падение, сечения ужасные (медь)

не совсем ясно как защитить вторичные линии от пробоя на них 220В.... что за пробивные предохранители, насколько надёжны и где их искать - непонятно

0
Вложение
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

17.02.2014 в 23:13:18

vvladq написал : на 12В огромное падение, сечения ужасные

токи бешеные, про КЗ даже думать не хочется... про эффективность освещения сравнимо со свечами...

0
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Местный

Регистрация: 17.11.2013

Ташкент

Сообщений: 315

17.02.2014 в 23:15:04

А почему вы не хотите использовать светодиодные лампы? Просто вам верно подметили, что при пониженном напряжении токи будут совсем другие. Обычные патроны и выключатели рассчитанные на 220 в эти токи не выдержат. Придется использовать кабели большего сечения, чтобы падение напряжения было поменьше. Купите обычные бытовые светодиодные лампы. У них мизерное потебление, поэтому развести проводку можно кабелем ввг 2*1.5 мм квадратных. Поставте диф автомат с утечкой 30 мА. А свой транс используйте для обварки скруток ))) Вот в этом он себя отлично проявит. Скрутки замотайте хорошо изолентой или термоусадку используйте. И спите спокойно не опасаясь пожара. )))

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.02.2014 в 23:16:13

Электроустановки помещений для содержания животных

1.7.170. Питание электроустановок животноводческих помещений следует, как правило, выполнять от сети напряжением 380/220 В переменного тока.

1.7.171. Для защиты людей и животных при косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение питания с применением системы TN-C-S. Разделение PEN-проводника на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники следует выполнять на вводном щитке. При питании таких электроустановок от встроенных и пристроенных подстанций должна быть применена система TN-S, при этом нулевой рабочий проводник должен иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников на всем его протяжении. Время защитного автоматического отключения питания в помещениях для содержания животных, а также в помещениях, связанных с ними при помощи сторонних проводящих частей, должно соответствовать табл. 1.7.11. Если указанное время отключения не может быть гарантировано, необходимы дополнительные защитные меры, например дополнительное уравнивание потенциалов.

Таблица 1.7.11 Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN в помещениях для содержания животных

Номинальное фазное напряжение, U[SUB]0[/SUB], В

| Время отключения, с|

| 127|

| 0,35|

| 220|

| 0,2|

| 380|

| 0,05|

1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать 1.7.103.

1.7.173. В помещениях для содержания животных необходимо предусматривать защиту не только людей, но и животных, для чего должна быть выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов, соединяющая все открытые и сторонние проводящие части, доступные одновременному прикосновению (трубы водопровода, вакуумпровода, металлические ограждения стойл, металлические привязи и др.).

1.7.174. В зоне размещения животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлической сетки или другого устройства, которое должно быть соединено с дополнительной системой уравнивания потенциалов.

1.7.175. Устройство выравнивания и уравнивания электрических потенциалов должно обеспечивать в нормальном режиме работы электрооборудования напряжение прикосновения не более 0,2 В, а в аварийном режиме при времени отключения более указанного в табл. 1.7.11 для электроустановок в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках - не более 12 В.

1.7.176. Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

1.7.177. В животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100 мА, устанавливаемых на вводном щитке.

Кроме, того, коровники - помещения с повышенной концентрацией аммиака и, ЕМНИП, там особые требования к оболочкам электроаппаратуры.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.02.2014 в 23:37:51

НЕМЕЦ написал : Кроме, того, коровники - помещения с повышенной концентрацией аммиака и, ЕМНИП, там особые требования к оболочкам электроаппаратуры.

Да. Никакого алюминия.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.02.2014 в 02:07:12

НЕМЕЦ написал : коровники - помещения с повышенной концентрацией аммиака

да бросьте Вы, это же не газовая камера, нормально там всё для обычных оболочек, обычное освещение, обычные мало мальские IPшные светильники, а вот от ламп накаливания лучше отказаться, люминесцентные эффективней

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

18.02.2014 в 17:34:52

vvladq написал : корову убить сложнее - надо знать к каким именно ногам ей привязывать провода

это вы сами придумали, или где-то прочитали?? Корову убить электричеством гораздо легче, чем человека... и в сельском хозяйстве, еще с советских времен, известно большое количество случаев массовой гибели скота, обусловленных утечками в электросетях и оборудовании. По теме рекомендую "СПРАВОЧНИК по электроснабжению и электрооборудованию" под редакцией А.А. Федорова Энергоатомиздат 1987; В нем несколько глав есть, посвященных электроснабжению и электрооборудованию сельскохозяйственных потребителей. Справочник, уже конечно, староватый, но новее врядли что найдется... в связи с развалом сельского хозяйства...

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

18.02.2014 в 18:36:24

ГОСТ Р 50571.14-96 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ГОСТ Р 50571.7.705-2012

0
zhenekone
zhenekone
Новичок

Регистрация: 04.08.2013

Чебоксары

Сообщений: 10

18.02.2014 в 20:01:53

а возможен ли вариант со светодиодными лампами на 12в. хотелось бы использовать кабель медь сечением 1,5.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.02.2014 в 20:41:43

zhenekone написал : пришло время поменять проводку в коровнике

Без обид. Фото коровника возможно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.