Я правильно понимаю, что у вас в этажном щите стоит УЗО на 40А, затем счетчик, и следующий аппарат уже в квартире - автомат 40А? Если так, то кабель, идущий от этажного щита до квартирного, не защищен от КЗ ничем, кроме защиты стояка подъезда, а это, согласитесь, нехорошо.
ABB'шные В16, кстати, есть в ЭТМ на Амирхана в наличии, недавно брал там.
С32 и 3*4 это нормально, только такой провод не во все розетки получится подключить. Раз уж дали газ - эту линию и использовать не обязательно.
На вводе 3*6 и 40А это тоже нормально, но автомат С40 должен стоять в этажном щите после счетчика, а на вводе в квартирный щит автомат не нужен вовсе. Нужен рубильник. Автоматы ставят по привычке и из экономии.