BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124689

30.03.2017 в 12:54:34

http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/wiringdevices/products/documents/spec_sheets2/afci-spec-sheet.pdf

• Outlet Branch Circuit (OBC) AFCI receptacles also provide protection from upstream series arcs (no AFCI receptacle from any manufacturer can protect from upstream parallel arcs) //// УВЫ..... все же реагируют на последовательную дугу выше.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124689

30.03.2017 в 12:56:09

Kassius написал: Кстати, смущает требование металлической трубы и монтажной коробки. Может, все-таки оно с УЗО совмещено?

Есть совмещенные, есть не совмещенные. Там речь о чистых AFCI

0
Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

30.03.2017 в 12:57:51

BV, ок. Осталось внести ясность в обеспечении селективности. Может, сравнительные тесты кто проводил/проведет?

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124689

30.03.2017 в 12:59:55

ИМХО, сложно определить последовательная дуга до или после.

Можно конечно рыть дальше.... но оставим этот вопрос производителю :)

Идеи, как это можно сделать есть.... Но думаю, инженеры Сименса, и др монстров поработали в этом направлении и не мне с ними тягаться.

PS Пойду свои "примусы" починять... :)

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

30.03.2017 в 20:08:30

И зачем оно в квартире нужно?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.03.2017 в 22:31:34

Kassius написал: и ушел в оффтоп. :o

Так в разделе все темы на 99 проц оффтопные... И ничего, не жужжим.

BV написал: Список можно продолжить: аквариум, ОПС (аккумулятор протянет недолго), домашний сервер, и тд....

Так продолжайте фантазировать, кто же мешает :). Но без меня только. Я лишь привел два случая из своей практики.

BV написал: Вы говорите за себя

Естественно, если я сам и сказал про себя :D зы. кстати, странно, что меандр как-то не особо разговорчив! :confused: :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

30.03.2017 в 23:13:41

ZooZoo написал: кстати, странно, что меандр как-то не особо разговорчив!

У меня дома стоит в щитке УЗМ-51МД уже второй год, начиная с первой версии. Сейчас стоит восьмая версия. Недавно сработала по дуге. Был выходной и мы были дома. Я её включил. Помигала красным и снова рубанула свет. Ну, думаю, опять какой-то косяк у УЗМ-ки. Жена выходит из своей комнаты и говорит про какой-то треск в удлинителе. У неё в комнате в удлинитель включено китайское суточное реле времени включающее свет для рассады на подоконнике. Две светодиодные лампы по 40Вт каждая. Реле времени работает с ними 2-й год. Включаю без реле времени - всё нормально, через него - вырубает УЗМ. Поменял реле времени (благо было запасное) - всё нормально. Разобрал реле времени. в микроконцевике внутри реле обуглился контакт. А мы оставляем это "чудо" на весь день, уходим на работу и пр. Рядом были шторы, стол, стул, диван и т.д.. Чем это грозило - не знаю. Но ничего хорошего предположить не могу. Многие говорят - у меня проводка в порядке, мне нечего боятся дуги и/или искрения. У меня тоже новая проводка в квартире, и дом новый, а дуги/искрения и плохого контакта в розетке я теперь боюсь ещё больше. Наверное, я первый в России у кого по делу сработало устройство защиты от искрения (не сочтите за рекламу, это жизнь).

0
Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

30.03.2017 в 23:19:33

mastak написал: в удлинитель включено китайское суточное реле времени

mastak написал: У меня тоже новая проводка в квартире, и дом новый, а дуги я теперь боюсь ещё больше.

А я теперь еще больше боюсь китайских реле времени... :)

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

30.03.2017 в 23:30:49

Kassius написал: А я теперь еще больше боюсь китайских реле времени...

А ещё надо боятся тройников, удлинителей и пр. со стальными штырями и гнёздами, вместо латунных (проверьте их магнитом). -- Вы будете удивлены открытием.

0
Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

30.03.2017 в 23:35:47

mastak, проверял и проверяю. Такие изделия называю "удряннитель". А удлинители с некоторых пор сам делаю. Из проверенных "запчастей". Хотя стальной штырь вилки имеет сечение (если полнотелый) около 10 кв. мм. думаю, что ток в 16А пропустит без проблем, даже не вспотеет.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

30.03.2017 в 23:42:58

mastak написал: со стальными штырями и гнёздами, вместо латунных

Не в материале даже дело. Стальные гнёзда (из дворовой стали) НЕ ПРУЖИНЯТ, из-за этого плохой контакт. https://yaelectrik.ru/elektroprovodka/iskrit-rozetka

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу