01.03.2014 в 11:03:52
ksiman написал : в дом 3 фазы
Если только раскидать потребителей по фазам. Одну фазу на розетки через стабилизатор для "прихотливых" приборов. Вторую на освещение. Третья - отопление и др. Может так?
01.03.2014 в 11:08:53
В жилом доме одной фазы на 25А (5,5кВт) вполне может оказаться маловато... Однофазные 4кв. мм на длине 60м никак не пройдут по падению напряжения и экономической плотности тока.
01.03.2014 в 12:30:31
Фаст, Извините уважаемый - документ на ТУ подключения на фото - Ваш??? Там черным по белому - трёхфазный ввод под АВ25А 3р Legrand .... Чего Вы хотите ...???
01.03.2014 в 17:07:40
DED@ПВО написал : Чего Вы хотите ...???
Прошу прощения есичо не так.
01.03.2014 в 17:17:37
Сделал фото щитка и расположение объектов на участке.
Щит собирал не я, но похоже (на взгляд) от счётчика на 3-хфазный автомат идут провода на 2,5 квадрата.:( В следующий раз возьму штангель с собой.
01.03.2014 в 17:30:07
Фаст написал : Сделал фото щитка и расположение объектов на участке.
Как в маленький (пластиковый!) бокс удалось запихнуть 3 здоровых ОПН? :eek: Без магии не обошлось :D N цвета PE ;)
01.03.2014 в 17:37:01
ksiman написал : Как в бокс удалось запихнуть 3 здоровых ОПН?
:)Секрет фирмы (с). Шутка. На самом деле не думал что получится. Щит был собран, ОПНы в ряд. А представитель сбытовой компании говорит - "надо бы боксик на ограничители одеть" :eek: Подбирал, подбирал боксы. Все большие. Мерял так и эдак. В итоге расположил их тесненько и влелзи в аккурат в маленькую коробочку. Ничего переделывать не пришлось. Разместил их в боксе чуть сместив каждый по высоте.
01.03.2014 в 17:45:01
ksiman написал : N цвета PE
Видимо не было другого провода под рукой. Вот и поставили тот что был.:confused:
01.03.2014 в 17:58:47
Фаст написал : :)Секрет фирмы (с). Шутка. На самом деле не думал что получится. Щит был собран, ОПНы в ряд. А представитель сбытовой компании говорит - "надо бы боксик на ограничители одеть" :eek: Подбирал, подбирал боксы. Все большие. Мерял так и эдак. В итоге расположил их тесненько и влелзи в аккурат в маленькую коробочку. Ничего переделывать не пришлось. Разместил их в боксе чуть сместив каждый по высоте.
Я и говорю - магия :) Юбочки пришлось загибать?
01.03.2014 в 18:13:13
ksiman написал : Юбочки пришлось загибать?
Уже и не помню. Наверно немного загнуты. Это критично?
01.03.2014 в 18:40:15
Фаст написал : Уже и не помню. Наверно немного загнуты. Это критично?
Теперь уже не важно :)
14.03.2014 в 13:11:29
Прошу совета:
Как правильно (с помощь чего) сделать переход с алюминия (сип) на медь?
Где делать переход - в помещении или на улице?
Что лучше использовать в качестве медного вводного кабеля?
14.03.2014 в 13:42:53
Фаст написал : Как правильно (с помощь чего) сделать переход с алюминия (сип) на медь?
с помощью специальных прокалывающих зажимов
Фаст написал : Где делать переход - в помещении или на улице?
СИП нельзя заводить внутрь здания. СИП - он только для наружной прокладки. Для внутренней не подходит по пожарным требованиям.
Фаст написал : Что лучше использовать в качестве медного вводного кабеля?
ВВГнг(A)-LS
14.03.2014 в 13:48:28
Спасибо.
14.03.2014 в 16:20:55
А сечение ВВГ какое лучше выбрать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.