на одну ступень меньше сечения алюминия или равного сечения.
Если СИП 16 мм2, то берите медь 10-16 мм2,
Если СИП 25 мм2, то берите медь 16-25 мм2.
Обычно берут медь на ступень меньше алюминия.
Идея в том, что ввод не должен быть слабым звеном в этой цепочке. Пусть лучше СИП расплавится, чем кабель ввода внутри помещения полыхнёт.
В случае с прямым ударом молнии уже неважно каким автоматом защищена линия. Важно - где самое слабое звено.
DED@ПВО написал :
переход на медь 5х10мм2 с организацией повторного заземления с R не более 4 ом и делением PEN
Перечитал и увидел что уже советовали 10 квадратов меди. Извиняюсь.
Хотел уточнить - если правильно понял при подключении дома от бани PEN нужно разделить? Заземление отдельно, ноль отдельно? В бане земля и ноль соединены.
Извиняюсь за наглость.
Может у кого есть желание и возможность помочь со схемой электроснабжения дома.
В частности интересует как правильно организовать щиток в доме? Какие автоматы необходимы? Расположение шин заземления, нулевой шины, автоматов. Не прошу читать лекций, можно простым языком, либо ткнуть в ссылку. Укладка проводов и размещение точек подключения понимаю как выполнять. Есть практика. Хотя от советов не откажусь.
Внутреннее расположение помещений, размеры, фото и др. выложу по требованию.
Фаст,
1) создаете свою тему
2) описываете свои хотелки: столько этажей, столько комнат, столько стиралок, столько квадратных метров ТП,
3) рассказываете про то что есть: какой ввод, сколько мощности выделено
4) задаете конкретные вопросы - получаете на них ответы.
Добрый день.
На схеме у Вас 3-х фазный 20А, а на фото щитка 16А.
Вводной Легранд, скорее всего имееет характеристику С.
Я бы доставил в щиток еще один трех фазный автомат (не диф.!) на 25А с характеристикой В, и от него организовал бы питание дома, как вам уже рекомендовали, с распределением нагрузок по помещениям.
Про "перекос" фаз думать не стоит, это интегральная характеристика всей деревни (посмотрите на свои замеры), зависящая от многих причин.