martiniman
martiniman
Новичок

Регистрация: 28.08.2014

Сочи

Сообщений: 1

28.08.2014 в 12:12:09

Добрый день. Подскажите возможно-ли считать данные с этого устройства, для статистики (смотреть историю потребления электр-ва)? Может к экрану подключиться?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.08.2014 в 12:53:23

martiniman написал : Подскажите возможно-ли считать данные с этого устройства, для статистики (смотреть историю потребления электр-ва)?

Нельзя хотя-бы потому, что устройство не показывает потребление эл-ва. :) Для Ваших задач лучше подходит электросчётчик.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

28.08.2014 в 13:02:12

martiniman написал : Может к экрану подключиться?

снимать, декодировать и считать математику, вести архив, календарь - это еще один микроконтроллер и достаточно сложная программа. Если в реле нет встроенных часов, энергонезависимой памяти архива, порта и протокола обмена данными с внешним устройством наподобие ПК - то снять статистику будет очень проблематично без специальных знаний в радиоэлектронике и программировании.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

08.10.2014 в 19:49:24

cooler.od написал : Немножко жаль, что девайс не способен измерять малые токи. ИМХО, это было бы полезно - уходя из дома, посмотреть, все ли выключено.

А все-таки, оно работает! :)

Все-таки не выдержал и приобрел такой девайсик. Несмотря на некоторые отрицательные отзывы, надеюсь на лучшее. По крайней мере, два года гарантии есть стабильно. :) Функция, которую я процитировал, оказалось очень удобной. К примеру, индикатор мощности четко отслеживает невыключенный компьютер в дальней комнате. Ну и куча циферок за матовой дверцей щитка радует глаз технофетишиста. :)

0
Вложение
StargazerV
StargazerV
Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

29.11.2014 в 02:21:46

Если кому интересно, вот моя тема по поводу поломки этого реле: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=219053

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

29.01.2015 в 10:17:33

Ссори за офтопик. Может кому то будет интересно... в барахолке есть такое реле.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.02.2015 в 07:12:57

Поставил на ввод котеджа три штуки МР63, на одной фазе есть постоянные скачки в большую сторону. Реле сдохло через два месяца с шумом похожим на разжигание бенгальсоко огня, индикация потухла фаза на выходе тоже. Поменяли по гарантии. Три месяца работает нормально. Стоит на квартиру год всё нормально.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mixal2006
mixal2006
Новичок

Регистрация: 26.10.2015

Киев

Сообщений: 1

26.10.2015 в 18:01:27

Ну что, и я отпишусь, после недельного пользования. Купил, поставил, радовался. После второго срабатывания реле из-за превышения напряжения в сети, т.е. более 250 вольт, смотрю, что работает установленная задержка включения по времени, и по прошествии заданного времени всё потухло. Иду в парадную и вижу, что сработал автомат мощностью на 25 А, хотя нагрузка в квартире не превышало 200 Вт!!!!!. Запускаю автомат, иду, смотрю на реле, опять работает время задержки. По прошествии времени задержки опять всё потухло. Иду в парадную, опять сработал автомат. Выключаю в квартире полностью все потребители, ситуация повторяется. Перекинул провод с третьего контакта на второй (тем самым минуя реле) включил автомат всё заработало, а реле работало в холостую, т.е. просто светилось и показывало только напряжение, ессно все остальное по нолям. Встает вопрос - а нафига оно мне надо такое реле? Решил поменять автомат с 25 А на 40 А. Провожу эксперимент с более мощьным автоматом, и вуаля!!! Всё работает!!! Реле при этом автомате запускается. Встает следующий вопрос - почему, старый автомат держит нагрузку в ПЯТЬ киловатт и не отключается, а при запуске реле он срабатывает? Неужели в момент запуска оно потребляет мощность более 5.5 Кв.? :eek: :swoon

0
alexgromov82
alexgromov82
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Киев

Сообщений: 1

03.11.2018 в 04:50:57

Поставил три новых реле на коттедж. К двум вопросов пока нет, но одно сразу начало глючить: при восстановлении заданных параметрами значений, реле по началу не всегда срабатывало, но после переподачи питания всё ок, потом поработало день нормально и после включения болгарки перестало включать нагрузку вообще. По гарантии обменять не получится, вскрыл корпус. Визуально всё целое, катушка не пробита, "мозг" работает, кондеры не вздуты, но ход реле в одном направлении свободный, а в обратном слишком туго, это нормально? Не хотелось бы перепаивать пол платы, подбрасывать другие кондеры, если причина в механике :sorry:

Ещё здесь писали о несоответствии измерений вольтажа. Должен заметить, в приборе есть недокументированная функция подстройки вольтажа, по зажатию стрелки вверх. Берёте прибор и по собственным замерам настраиваете показатели = профит!

0
Olexandr78
Olexandr78
Новичок

Регистрация: 12.04.2020

Оренбург

Сообщений: 8

12.04.2020 в 18:51:36

Недавно стал обладателем сего устройства. Немного смущает небольшой писк. Это нормально или гарантийный случай? Я принимаю типа вскрытие покажет. Но он на гарантии. Просто отнести поменять проблема. Куплен в интернет магазине. Как осуществлять замену никогда не сталкивался.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2020 в 19:52:14

Olexandr78 написал: Немного смущает небольшой писк.

Значит дохнет. :confused:

Olexandr78 написал: Куплен в интернет магазине. Как осуществлять замену никогда не сталкивался.

Примерно так ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.