anton-stefan написал : И при утечке в 0,03 А с холодильника вырубится именно УЗО, защищающее холодильник, а крупное УЗО на 0,3 продолжит себе фунциклировать?
Вопрос немного не в этом. При утечке 0,01-0,02А. В вашей схеме не вырубится ни одно УЗО. А будь одно УЗО "мокрого" типа, оно бы вырубилось.
Да, г-н Solovey нас параноикам опять обзовёт, я знаю. И ваше право пренебречь опасностью такой малой утечки.
Solovey написал : Ну долбанет она вас, может даже убьет - но вероятность-то маленькая, правильно - нефиг на нее дифзащиту ставить.
Сами же пишете - розетка для пришлых монтажников. Их и долбанёт. Их много, чё. А если серьезно: когда номинал УЗО поднят выше номинала вводного автомата, уже становится абсолютно пофиг, сколько под этим УЗО линий. Хоть все. Так что подпихнуть эту злополучную розетку под любое УЗО - как нечего делать.