AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.03.2014 в 01:38:50

Вова13, тут нужен не ПГП а 100 профиль, обшитый аквапанелью. Коронкой в профиле сверлятся нужные отверстия.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

14.03.2014 в 11:27:32

AlexMax написал : тут нужен не ПГП а 100 профиль, обшитый аквапанелью. Коронкой в профиле сверлятся нужные отверстия.

Можно и так! Толстовата стена получится, и...уж больно кусаются цены на эту аква-панель. Тогда уж - на профилях TECE? А насчёт распиливания почти 2/3 толщины стены по горизонтали во всю длину у пола...да уж: лучше переделать. Увы! Возможно, 32-ю трубу от раковины и можно было проложить.

0
Вова13
Вова13
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Одинцово

Сообщений: 26

14.03.2014 в 21:45:23

С этой стеной уже решено -переделываю.Но та же проблема возникает с ванной.Прошу помочь в решении данной проблемы. В общем дело обстоит так. Ванная пазогребневая стена 10 мм,за стеной кладовка(см.рис) у стены стиральная машинка,на стене полотенцесушитель. нужно подвести к стир.машинке канализацию и воду,ну и к ПС две дюймовые трубы(ПП). В сторону ванной стену увеличивать нельзя ,места впритык. Хочу сделать через кладовку и там закрыть гипсокартоном,но это получается вынос труб за пределы мокрой зоны

0
Вложение
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.03.2014 в 21:58:32

Prok12 написал : уж больно кусаются цены на эту аква-панель

Нет. В сравнении со стоимостью коммуникаций, плитки и санфаянса - просто ноль.

Prok12 написал : Тогда уж - на профилях TECE

Зачем удорожать? 100 профиль обладает всеми положительными качествами - толщина, прочность, легкость возведения.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

14.03.2014 в 22:07:47

Вова13 написал : С этой стеной уже решено -переделываю

оставьте стену в покое..не чего с ней не случиться..(надеюсь конечно, что сцепка со стеной полом и потолком сделана нормально)

0
Вова13
Вова13
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Одинцово

Сообщений: 26

14.03.2014 в 22:13:12

сансэй написал : оставьте стену в покое..не чего с ней не случиться..(надеюсь конечно, что сцепка со стеной полом и потолком сделана нормально)

Уже разобрал.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.03.2014 в 23:23:56

Если кому интересно, блок 75 мм выдержал штрабу под трубу 40 мм. Глубина штрабы была ок 50 мм. На этой стене ещё и кухонные полки повесили.

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

14.03.2014 в 23:27:05

Правильнее сказать - пока выдержал.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.03.2014 в 23:32:40

Андраник написал : Правильнее сказать - пока выдержал.

Шесть лет - не срок? Сразу в оправдание скажу, что эта дичь была сделана по настоянию дизайнера. С его же подачи в другом санузле той же квартиры пришлось дырявить стойки ГКЛ 75 мм для прокладки воды и канализации. Самое трудное было уговорить сборщиков ГКЛ не дырявить шурупами трубы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу