Здравствуйте!
Хочу в магазине сделать задержку отключения вентилятора на 2 минуты, чтобы продавцы не пожгли ТЭНы - ибо объясняй, не объясняй один хер вырубают вентилятор сразу вместе с калорифером.
Чтобы калорифер не включали без вентилятора вообще поставил контактор, который не дает включить калорифер, если не включен вентилятор, а вот с задержкой отключения вентилятора - проблема.
Нашел контроллер у Vents, но он только для однофазных вентиляторов, а мы будем ставить трехфазный.
Подскажите какую-нибудь хитрость для этого, может быть у других производителей есть что, а то не хочется в шкаф вешать кучу контакторов :)
КАТРАН написал :
По моему самое простое дешевое и надежное- рядом с теном поставить термореле,пока нагреватель не остыл до холодного-вентилятор молотит.
Поставить не термореле а термостат и не рядом с калорифером а в 1-1,5 метра от калорифера в воздуховоде. Чем термостат лучше таймера - тем что время работы вентилятора для остывания тэнов будет зависеть не от времени работы вентилятора а от наружной температуры. Чем холоднее на улице тем время работы будет меньше. Но чтобы это работало нужно знать схему управления калорифером и сделать небольшую схемку для работы термостата.....
А для конечного пользователя, если использовать реле времени?
Т.е. отключение вентилятора будет происходить на самом реле?
Или просто можно будет вывести отдельный автомат для этого, который будет катушку на реле размыкать?
EvgenKo написал :
Для продавцов можно один выключатель оставить, включать выключать будут контакторы.
У вас сейчас так подключается?
Вот такую схему хочу сделать...
Еще один момент там где TRGT - регулятор скорости, они его тоже могут вырубить...
Не хочется 50 кусков за шкаф управления выкладывать)))
Схема с двумя выключателями:
http://savepic.org/5132108.gif
Для персонала доступные выключатели SA1, SA2.
Реле времени - с дополнительным входом S, типа "Промфактор РМТ 14 1", функция - "задержка выключения после сигнала управления"
EvgenKo написал :
Схема с двумя выключателями:
http://savepic.org/5132108.gif
Для персонала доступные выключатели SA1, SA2.
Реле времени - с дополнительным входом S, типа "Промфактор РМТ 14 1", функция - "задержка выключения после сигнала управления"