18.03.2014 в 12:17:08
BV написал : Производитель кабеля? Не имеет наверное пожарного сертификата? А должен быть ВВГ-НГ-ls....
NYM по VDE в России выпускает единственный производитель, поэтому вопрос лишен смысла. и пожарный сертификат у него имеется.
18.03.2014 в 12:35:04
BV написал : А должен быть ВВГ-НГ-ls....
Ну вот прямо именно с "ls" и именно "должен" ?
По классике: в бытовых электропроектах как правило специфицируется ВВГ НГ или NYM. Это уже потом дело заказчика найти кабель нормального завода.
18.03.2014 в 12:39:36
Cykooz написал : сантехних из УК видимо один адекватный - подтвердил, что я прав и ни в коем случае нельзя ставить шаровые на обе подводящих трубы
Отсутствие шаровых кранов на вводах как бы исключает дальнейшее вмешательство в систему без ведома УК. Наличие шаровых кранов на вводе даёт свободу для замены и ремонта всего, что после шаровых кранов.
Cykooz написал : Какие документы запрещают шаровые краны в подводке двухтубной системы отопления?
Думаю, такого запрета именно для двухтрубной системы нет, но есть вопрос в разграничении ответственности за содержание исключительно своего и общего в том числе балансировки системы в целом. И если предположить, что за регулировку системы в целом ответственно УК, то логично регулировочный клапан оставить за шаровым краном на стороне стояка, но в этом случае без отключения стояков сие устройства не поддаётся замене. Если вы берёте устройство на себя или во всякого рода договорах разграничения ответственности указываете, что в вашей зоне ответственности находится чужое, то несомненно после шарового крана для оперативной замены/ремонта без отключения стояков.
18.03.2014 в 12:54:10
Спасибо всем за советы. Пожалуй сделаю регулировочный клапан после шарового. Так и волки будут сыты и овцы целы.
18.03.2014 в 13:28:01
sanya1965 написал : и пожарный сертификат у него имеется.
Угу, но НГ только при одиночной прокладке - почитайте этот серт внимательно. Также почитайте и другой серт - соответствия - "кроме соответствия по массе жилы".
ForwardLook написал : Ну вот прямо именно с "ls" и именно "должен" ?
ГОСТ Р 53315-2009:"В нормативной документации на кабельное изделие *должна быть указана область его применения* с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл. 2" Ну можно и HF, FRLS, FRHF..... если денег хватит :)
ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. пункт 6.
(
Коротко:
Кабель исполнения НГ..... - не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий. Исполнение нг-LS - Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях.
ForwardLook написал : По классике: в бытовых электропроектах как правило специфицируется ВВГ НГ или NYM.
И что, это Ваше высказывание отменяет ГОСТ Р? ;) Выши слова чем-то напоминают уверенность сантехника из первого поста....
Посмотрите для самообразования электропроекты сдаваемых сейчас жилых зданий, после просмотра отпишитесь в этой теме....
PS Далеко ходить не надо - тема в электрике....
18.03.2014 в 14:23:40
BV написал : Угу, но НГ только при одиночной прокладке - почитайте этот серт внимательно. Также почитайте и другой серт - соответствия - "кроме соответствия по массе жилы".
читаем внимательно пост, из которого выдернута цитата
BV написал : NYM по VDE в России выпускает единственный производитель, поэтому вопрос лишен смысла. и пожарный сертификат у него имеется.
18.03.2014 в 14:29:09
По поводу запрещения установки шаровых кранов на двухтрубные системы вместо балансировочно-запорной арматуры.
Например, в законодательстве нигде не запрещено снимать штаны через голову, прыгать с 9 этажа, совать пальцы под циркулярную пилу и т.п. и т.д.
Но при вышеозначенных случаях, у большинства еще хватает ума этого не делать и без законодательных запретов. А вот гробить общедомовые двухтрубные системы, путем замены регулировочно-запорной арматуры на шаровые краны, почему-то у многих кулибиных хватает "избытка ума". Им тупоголовым невдомек, что они совершают этим вандальные действия. И пилят сук, на котором сами же сидят.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.03.2014 в 14:46:13
sanya1965, ОК. Речь о серте нг-ls при групповой прокладке
18.03.2014 в 14:52:01
А кто может подсказать: новостройка, в моем корпусе 20 этжей, двухтрубная система. От застройщика во всех комнатах ситуация как у автора: на подаче регулировочный кран, на обратке шаровый.
А вот батареи которые в общих этажных коридорах стоят (также двухтрубная система) подключены 100% без регулировочных кранов. И вроде даже вообще без каких-либо кранов... И ведь греют... И похоже греют все 20 этажей...
18.03.2014 в 14:54:07
Inch1964 написал : По поводу запрещения установки шаровых кранов на двухтрубные системы вместо балансировочно-запорной арматуры.
прямого запрета нет, согласен. как нет и прямого указания в обязательности их установки.
на самом деле, ситуаций в плане технических решений может быть множество, и для их реализации делается проект (в обязательном порядке, это в законодательстве есть). и в этом проекте, если система вновь создаваемая, присутствуют формулы, чертежи, и другие интересные штуки. а если система реконструируемая, то проект должен как минимум не ухудшить проектного состояния.
в ближайшем будущем (с 01.01.2015) в Москве введут лицензирование деятельности УК, и произойдет укрупнение рынка обслуживающих организаций. и как следствие, в действиях УК появятся дополнительные ужесточающие меры, вплоть до рекомендуемых тиров радиаторов, термоголовок, и т.п. и уж конечно, вкорячить 12 секций взамен 4, будет вообще невозможно. а сейчас это -в каждом третьем случае.
хотя мне более интересен проект поквартирного учета тепла, и индивидуальной оплаты за него.
18.03.2014 в 14:58:02
Solovey написал : А кто может подсказать: новостройка, в моем корпусе 20 этжей, двухтрубная система. От застройщика во всех комнатах ситуация как у автора: на подаче регулировочный кран, на обратке шаровый.
А вот батареи которые в общих этажных коридорах стоят (также двухтрубная система) подключены 100% без регулировочных кранов. И вроде даже вообще без каких-либо кранов... И ведь греют... И похоже греют все 20 этажей...
вопрос в чем? что в подъезде никто не регулирует краны, даже если их поставить? или что в квартире регулировка необходима, в силу разных привычек их владельцев?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу