18.03.2014 в 00:09:35
Cykooz написал : я знакомому электрику описывал,
Ну всё ясно: заказчик электрик, делает электрик, который знакомый того мастера, проверяет знакомый электрик заказчика-электрика... По описанию.
Cykooz написал : Провод хороший ГОСТ-овский в какой то огнеупорной изоляции (кабель из трёх жил где то 10 мм в диаметре),
Провод... Какой-то провод, в общем, есть. Даже из трёх жил... Какого-то сечения.
Cykooz написал : вывел каждый на отдельный автомат
Именно автомат?
Cykooz написал : Скрутки будет соединяеть, с его слов, сваркой (даже не пайкой)
Ну ваще.
Cykooz написал : А мой "мастер" в общем то пыхтит много, но в целом как скажу так и сделает.
Ну так и в чём проблема. Стоило ли вообще тему создавать, раз все всем довольны.
18.03.2014 в 00:13:04
Вот, что ещё спросить хотел заодно. Можно ли считать встроенные в радиатор Rifar Ventil
термостатический-клапан (1) и пружинный клапан (3) достаточным гидравлическим сопротивлением, что бы поставить только шаровые, без отдельных кранов с зауженым проходным отверстием? Или лучше на это не расчитывать?
18.03.2014 в 00:18:33
Вот, нашёл чеки на кабеля:
Добейте бедного электрика окончательно :)
18.03.2014 в 00:19:35
Суть в балансировке системы - чтобы каждый радиатор получал определенное кол-во теплоносителя, в зависимости от Т последнего. Т снижается по мере прохождения по системе от первого радиатора к следующим. Это в общих чертах.
Параметры настройки должны быть в проекте системы отопления. Так что на ваши вопросы может ответить только тот, кто имеет эту документацию.
Вообще же, в принципе, ответ "да".
А на обратке там нет что ли ничего?
18.03.2014 в 00:24:39
Cykooz написал : Добейте бедного электрика окончательно
Да все у него нормально ;) Щас затребуют номиналы АВ и диф.автоматов :D
Баш майсторът
18.03.2014 в 00:33:04
Вот фотка родного конвектора. Качество не очень, но вроде видно шаровый на обратке, и регулировочный кран на прямой (с синим пластиковым колпачком поверх белого вертушка).
18.03.2014 в 00:36:17
jekasus, да мне по, если честно. У человека есть голова своя, чтобы решить, проверять, или на веру принять мастерство чьё-то.
Cykooz, какая-то неправильная двухтрубка...:)
18.03.2014 в 00:39:51
Cykooz написал : ... делаю ремонт в новостройке - 18 этажей, двухтрубная система отопления с нижним розливом. Штатная подводка оборудована регулируемым краном для двухтрубных систем на прямой подаче и шаровым краном на обратке.....Мастер, который будет устанавливать мне радиаторы убеждает меня поставить на обе трубы шаровые краны он не верит в то, что используя шаровые краны я могу посадить весь стояк (как минимум на этажах выше меня).
Существует инж.проект здания для ДВУХтрубной системы, в котором указана обязательная установка терморегуляторов с расчетными показателями. Ваш "мастер" своими деяниями, т.е. заменой терморегуляторов на шар.краны превращает эту систему в "русскую двухтрубную".
Прочтите сами и дайте и ему почитать, что бывает в результате такой самодеятельности
18.03.2014 в 00:40:34
Warhamster написал : Cykooz, какая-то неправильная двухтрубка...
Русская двухтрубка :) Дёшево и сердито - без счтётчиков и кран с вертушком выполняющий роль ручной регулировки температуры и доп. гидравлического сопротивления.
18.03.2014 в 00:49:47
Cykooz написал : я знакомому электрику описывал, что и как он будет делать - тот одобрил.
Знакомый электрик это тоже беда :)
Cykooz написал :
- кабель медн. 3-ная изол. NYM 3x2.5 стандарт DIN VDE ЕВРОСТАНДАРТ
Производитель кабеля? Не имеет наверное пожарного сертификата? А должен быть ВВГ-НГ-ls....
Cykooz написал : автоматы подбирал по нагрузке,
Автоматы подбирают исключительно по сечению кабеля. Можно сечения кабеля и номиналы автоматов в студию?
Cykooz написал : крупные бытовые потребители (стиралка, бойлер, духовку, плиту, тёплый пол, кухонные розетки) вывел каждый на отдельный автомат.
Теплый пол и кухонные розетки не всегда крупные потребители, но на отдельный автомат удобно. Тут все верно.
Cykooz написал : Скрутки будет соединяеть, с его слов, сваркой (даже не пайкой), прям как меня учили в своё время.
Без разницы, и то и это одинаково хорошо.
18.03.2014 в 00:56:32
BV написал : Производитель кабеля? Не имеет наверное пожарного сертификата? А должен быть ВВГ-НГ-ls....
К сожалению кроме чеков на руках больше ничего нет.
BV написал : Автоматы подбирают исключительно по сечению кабеля. Можно сечения кабеля и номиналы автоматов в студию?
Автоматы он если и закупал, то чеки ещё мне не выдал - поэтому ничего сказать не могу. Я действительо не правильно выразился, по нагрузке он выбирал сечение провода. Про автоматы, кроме того на что их ставить, он со мной более не обсуждал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу