Димас
Димас
Местный

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 633

28.03.2014 в 15:48:44

яб поставил насос с клапаном обратным и кран открытый всегда и кнопку/тумблер. Нажал/влючил- вода идет. Если сделать так- то давление в магистради будет атмосферным- трубы не разорвет, вакуума нет, насос не сгорит, пользоваться легко- не надо даже кран крутить. Никакой автоматики, манометров, реле.

ГА с лишним давлением воздуха приведет только к излишнему давлению в гидросистеме + насосу сложнее продавливать всё это до того момента, как сработает реле. Допустим даже сработало реле, насос выключился. Где-то что-то куда то вода чуть отошла, давление сразу упало, тк ГА накачан так, что не сжался- и насосу приходится снова включаться, чтобы наросло давление и реле выключилось- а зачем, если никто и воду-то не включал???

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

02.04.2014 в 15:10:33

Димас написал : Никакой автоматики, манометров, реле.

Я б реле времени добавил - старушка же, может и забыть выключить.

0
эго
эго
Резидент

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 1251

13.04.2014 в 12:50:18

Поставьте промежуточный прибор между окончанием трубы и потребителем.

0
Вложение
Mitya1698
Mitya1698
Новичок

Регистрация: 11.05.2014

Москва

Сообщений: 1

11.05.2014 в 15:41:57

А можно еще внизу над мотором, и статическим уровнем воды, дырку в шланге провертеть. Тогда после использования вода будет сливаться и набираться свежая. Будет только задержка старта Только надо излив без крана, выключатель рядом. Систему запуска можно сделать двумя кнопками пуск/стоп Кнопку стоп продублировать реле времени и/или фотодатчиком.

0
Hubbard
Hubbard
Новичок

Регистрация: 21.08.2013

Минск

Сообщений: 5

15.05.2014 в 13:35:41

Сделал временную систему с реле давления и без видимого ГА. Временную, да работает уже лет пять :-) Особенность в том, что все шланги - гибкие пластиковые 3/4 дюйма, садовые, их общая длина в собранной системе под 60 метров, поэтому они своим внутренним объёмом в эластичной оболочке работают гидроаккумулятором. В колодце насос Ручеёк, возле насоса в шланг врезан обратный клапан, далее метров 15 шланга до выхода из колодца, а на конце тройник. От тройника через разъём один шланг уходит на веранду - 12 метров - на конце которого реле давления и механический фильтр, к которому прикручен кусок гибкой подводки с краном на конце для внутреннего водопотребления. Второй шланг от тройника у колодца - метров 35 длиной - с садовым разъёмом-клапаном на свободном конце просто валяется на дворе и используется для полива, заполнения душевой бочки и прочих водных надобностей. На Солнце вода в этом отрезке разогревается почти до кипятка, а литров десяти в этом куске вполне хватает для душа прямо из поливочной насадки. После приезда система разворачивается за пять минут, насос поднимает давление, отключается и ждёт водопотребления. Понятно, что если открыть кран на полоборота, реле клацает раз в две-три секунды, но если полностью - не клацает совсем, так как производительность Ручейка небольшая. Это приходится учитывать. Когда полива и внешнего водопотребления не предвидится, то длинный уличный шланг и не подключаем, а для заполнения умывальника или чайника нет неудобства в том, что кран открывается полностью. Такой вариант - хоть какая автоматика. Гораздо удобней варианта с тумблером. Но это только для маломощных насосов, конечно.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.05.2014 в 22:03:20

boriski написал : водоразбор питьевой воды минимален

Скважины этого не любят.Может протухнуть от экономии.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

16.05.2014 в 08:59:37

касимов написал : Скважины этого не любят.Может протухнуть от экономии.

Ага. И не только - заиливаются они без приличного разбора. Скважина она как женщина - "чем больше женщину мы любим - тем меньше больше она нам" @Жванецкий М. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.