07.06.2024 в 02:33:40
bolind написал:
Dmitry47 написал: bolind, Вы уверенны, что шум и износ компрессора связанны, точно шумит именно компрессор и нет других проблем? Проще поменять внешний блок, дешевле выйдет (если это не промышленный кондей конечно)
Dmitry47,да тарахтит как трактор в режиме кондиционера. но в режиме осушения-безупречная тихая работа внешнего блока.
bolind, А разве осушение происходит без работы компрессора. Я что то не знаю как работает осушение, но компрессор работать должен.
Может вентилятор ВБ в этом режиме стоит? Открыть бы корпус ВБ и посмотреть что там происходит.
Я конечно не знаю, но сомнительно, что тарахтит компрессор в следствии его неисправности, возможно умерли его подвесы, или вообще не он шумит.
07.06.2024 в 02:37:45
bolind написал: в общем, как вы поняли, не стал я тогда ничего демонтировать и оставил мастера Тонче в покое, эксплуатировал кондей в хвост и гриву, охлаждал и обогревал, так что действительно вещь! конечно запашок пыльных тряпок иногда был, но я дверь открывал и пускай себе кондей молотит без остановок!
bolind, Так он у вас уже десять лет тарахтит?
07.06.2024 в 09:20:31
Dmitry47 написал:
bolind написал: в общем, как вы поняли, не стал я тогда ничего демонтировать и оставил мастера Тонче в покое, эксплуатировал кондей в хвост и гриву, охлаждал и обогревал, так что действительно вещь! конечно запашок пыльных тряпок иногда был, но я дверь открывал и пускай себе кондей молотит без остановок!
bolind, Так он у вас уже десять лет тарахтит?
Dmitry47, ну этим летом уж очень сильно слышно шум,вряд ли вентилятор! переключаю когда из обычного режима на капельку осушение-звук трактора за окном пропадает,как то так. очень страдаю из за шума, наверное надо будет вызвать инженера по кондиционеру-правильно?
08.06.2024 в 08:21:21
bolind, Там просто от старости задубели резинки под лапами компрессора,их заменить и будет резко тише,только это нужно делать весной,а не сейчас,сейчас.тем.кто умеет это делать просто некогда.
08.06.2024 в 14:40:47
КАТРАН написал: bolind, Там просто от старости задубели резинки под лапами компрессора,их заменить и будет резко тише,только это нужно делать весной,а не сейчас,сейчас.тем.кто умеет это делать просто некогда.
КАТРАН,спасиб, еще хотел у Вас узнать, виброопоры пружинные проставить вообще можно и как дорого это стоит? и мастер Тонче еще занимается кондиционерами, может у него есть свободные специалисты?
08.06.2024 в 20:50:12
bolind, резинки под лапами компрессора менять очень долго,нужно полностью разобрать наружный блок.Работа по постановке виброопор под лапы наружногог блока стоит 2 тыс руб,если наружный блок в легкой зоне доступа,после работы по вечерам я такие вещи делаю.Тонче уже 5 лет назад сливал мне свои заказы по кондерам,потому что он вдруг перестал ими заниматься,он перешел на водопровод и отопление котеджей.
08.06.2024 в 21:29:47
КАТРАН написал: bolind, резинки под лапами компрессора менять очень долго,нужно полностью разобрать наружный блок.Работа по постановке виброопор под лапы наружногог блока стоит 2 тыс руб,если наружный блок в легкой зоне доступа,после работы по вечерам я такие вещи делаю.Тонче уже 5 лет назад сливал мне свои заказы по кондерам,потому что он вдруг перестал ими заниматься,он перешел на водопровод и отопление котеджей.
КАТРАН, ясно, тогда как куплю виброопоры, они кстати рассчитываются из веса внешнего блока,правильно?,тогда если Вы сможете приехать договоримся тогда, я живу м Кантемировская, Вам вообще удобен этот район? заодно послушаете как танкует компрессор, мне было бы интересно Ваше мнение как специалиста с многолетним стажем.
09.06.2024 в 00:28:04
bolind, боюсь виброопоры не шибко помогут. Вы можете сами залезть внутрь блока? Есть туда доступ?
09.06.2024 в 00:53:04
Dmitry47 написал: bolind, боюсь виброопоры не шибко помогут. Вы можете сами залезть внутрь блока? Есть туда доступ?
Dmitry47, да конечно-только руку протянуть. То есть Вы считаете смысла в установке пружинных виброопор нет?
09.06.2024 в 01:24:27
bolind, виброопоры гасят передачу вибрации блока на стену, а шум самого блока (что бы там ни шумело) они гасить не будут.
09.06.2024 в 01:30:20
У вас там, что то не так в блоке. Надо снять корпус и посмотреть. У меня возможно такой же блок, даже два весят. Они вообще безшумны, уже лет 10 стоят.
09.06.2024 в 09:45:33
Dmitry47 написал: bolind, виброопоры гасят передачу вибрации блока на стену, а шум самого блока (что бы там ни шумело) они гасить не будут.
Dmitry47, да шумит именно то что внутри блока!
09.06.2024 в 10:13:51
Логично, что надо лезть внутрь блока и выяснять, причину шума и способ его устранения.
11.06.2024 в 16:47:37
Dmitry47 написал: Логично, что надо лезть внутрь блока и выяснять, причину шума и способ его устранения.
Dmitry47, согласен, Вы мне видитесь единственно заслуживающим доверия Мастером на Форуме.
11.06.2024 в 22:39:20
bolind, Я не мастер. Логика, если что-то гремит, надо открыть и посмотреть, что гремит (если это не типовое). Да, когда кондей ломается, это возможно больно бьет по карману, по этому блок надо ставить в максимально доступном месте, чтобы легче было залезть самому. Собственно я не знаю, что вы раздумываете, надо уже вызвать кого нибудь, посмотрит, а там будет ясно. Можно найти мастера по мицухам, у них и запчасти есть сразу, на авито поищите таких, ключевое слово запчасти на MHI, или что-то в этом духе. Я так вызывал мастера на замену платы, все отлично сделал, за недорого.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу