Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.03.2014 в 09:44:55

  1. На щитовую розетку можно ставить 1P АВ, ибо второй полюс коммутируется УЗО
  2. УЗО 63А/30мА в кухонном щите можно заменить на 40А/30мА
  3. Свет на балконе 2,5кв
  4. Плиту и духовой шкаф можно посадить на одно УЗО
  5. Кол-во УЗО можно ещё поджать
0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

30.03.2014 в 09:59:51

Deand написал : Например, какие линии можно объединить? Свет с розетками?

нет конечно. свет-со светом, розетки с розетками. например освещение сгруппировать по принципу двух-трех зон - так чтобы соседние были независимы, а не ставить тупо по автомату на каждое помещение.

0
Аватар пользователя
Deand

Местный

Регистрация: 02.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 25

30.03.2014 в 10:47:45

ksiman написал :

  1. На щитовую розетку можно ставить 1P АВ, ибо второй полюс коммутируется УЗО
  2. УЗО 63А/30мА в кухонном щите можно заменить на 40А/30мА
  3. Свет на балконе 2,5кв
  4. Плиту и духовой шкаф можно посадить на одно УЗО
  5. Кол-во УЗО можно ещё поджать

Спасибо за рекомендации! Не углядел эти места... Про свет на балконе только не понял, зачем 2,5кв?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.03.2014 в 12:10:39

Deand написал : Спасибо за рекомендации! Не углядел эти места... Про свет на балконе только не понял, зачем 2,5кв?

Проводка в сырых, влажных и открытых помещениях производится кабелем сечением не менее 2,5мм2 Если балкон застеклён, утеплён и там постоянно будет поддерживаться комнатная температура, можно вести 1,5мм2

0
Аватар пользователя
Deand

Местный

Регистрация: 02.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 25

30.03.2014 в 12:19:51

x.tra написал : нет конечно. свет-со светом, розетки с розетками. например освещение сгруппировать по принципу двух-трех зон - так чтобы соседние были независимы, а не ставить тупо по автомату на каждое помещение.

Тёплый пол с розетками в ванной можно объединять в одну линию? Никаких "подводных камней" не попадётся? И аналогично в туалете. На кухне на тёплый пол всё же отдельную линию хочу оставить, потому что на розетки там нагрузки и так будет предостаточно...

0
Аватар пользователя
Deand

Местный

Регистрация: 02.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 25

30.03.2014 в 12:20:43

ksiman написал : Проводка в сырых, влажных и открытых помещениях производится кабелем сечением не менее 2,5мм2 Если балкон застеклён, утеплён и там постоянно будет поддерживаться комнатная температура, можно вести 1,5мм2

В ванную и туалет получается тоже надо 2,5кв тащить на свет?

0
Аватар пользователя
Deand

Местный

Регистрация: 02.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 25

31.03.2014 в 15:45:13

Вот такая получилась схема с учётом всех замечаний

Осталось выбрать изготовителя и сами щиты :)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.03.2014 в 16:51:32

Deand написал : В ванную и туалет получается тоже надо 2,5кв тащить на свет?

Если у Вас в Ванной иногда происходит обледенение, то надо 2,5 ;)

Deand написал : Вот такая получилась схема с учётом всех замечаний

  • Кабель на кухонный щиток подключите после УЗМ :)
  • Отдельное УЗО на щитовую розетку слишком жирно будет, подцепите её к какому-нибудь групповому УЗО
  • Внутренняя разводка щита кабелем 10кв2 может подкинуть некоторые сложности, тем более впервые. Подумайте над идеей разводки проводом 6кв2
0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

31.03.2014 в 18:28:38

ksiman написал : Если у Вас в Ванной иногда происходит обледенение, то надо 2,5

Это уже не обледенение, а обляденение ... ;)

0
Аватар пользователя
Deand

Местный

Регистрация: 02.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 25

01.04.2014 в 11:47:56

ksiman написал : Если у Вас в Ванной иногда происходит обледенение, то надо 2,5 ;)

Пусть будет 2,5, не сильно от одной ванной разорюсь на сечении))

ksiman написал :

  • Кабель на кухонный щиток подключите после УЗМ :)

Так и задумано

ksiman написал :

  • Отдельное УЗО на щитовую розетку слишком жирно будет, подцепите её к какому-нибудь групповому УЗО

Согласен!

ksiman написал :

  • Внутренняя разводка щита кабелем 10кв2 может подкинуть некоторые сложности, тем более впервые. Подумайте над идеей разводки проводом 6кв2

А кто защитит эти 6 мм2? Вводной автомат в коридорном щитке на 50А. А это вроде как на кабель 10мм2 рассчитано...

0
Аватар пользователя
kuda

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Челябинск

Сообщений: 113

02.04.2014 в 07:42:18

На "кухонном щитке" автомат на 40А что защищает? Имхо или перенести в щит в прихожей для защиты линии между щитами или заменить на рубильник.?

0
Аватар пользователя
Deand

Местный

Регистрация: 02.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 25

02.04.2014 в 10:06:19

kuda написал : На "кухонном щитке" автомат на 40А что защищает? Имхо или перенести в щит в прихожей для защиты линии между щитами или заменить на рубильник.?

Перенесу в щит в прихожей, а в кухонный поставлю кросс-модуль, либо такой же автомат. Ставить ещё один OT63F3 как-то жирнова-то)))

0
Аватар пользователя
Deand

Местный

Регистрация: 02.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 25

04.04.2014 в 21:49:57

Результат итераций и ваших советов :) Осталось его только в щитки утрамбовать

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

05.04.2014 в 04:27:06

Deand написал : Перенесу в щит в прихожей, а в кухонный поставлю кросс-модуль, либо такой же автомат.

К черту кросс-модуль! Тогда уж сразу на УЗО подавать и гребенкой их соединять =)) Я тоже думал сначала в кухонный щиток поставить ВН DEKraft. И щиток на 24 модуля (даже купил, но не влез - ушел товарищу в дом). И в итоге http://fotkidepo.ru/?id=photo:958953 :)

0
Аватар пользователя
kuda

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Челябинск

Сообщений: 113

05.04.2014 в 20:50:51

На кухне ставить УЗО на 63А нет особого смысла, так как перед ним стоит автомат на 40А. Вполне можно снизить номинал.

И еще, под какую модель независимого духового шкафа закладываете проводку? 32А и кабель 6мм не перебор ли? Бытовые духовки, которые предлагает mvideo имеют максимальную потребляемую мощность 3680 Вт. и комплектуются проводом с со стандартной вилкой расчитаной на 16А.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу