31.03.2014 в 19:04:01

В трехкомнатную квартиру на стадии чернового ремонта хочется подобрать приточную вентиляцию, желательно с подогревом или рекуперацией и более-менее приличными фильтрами, т.к. рядом проходит оживленная магистраль, на которую выходят окна из большой комнаты (без балкона). Задумывался о единой установке в районе 50-70 тыс. рублей максимум, но есть некоторая засада - в квартире имеются опорные балки, которые проходят по периметру большинства комнат и как их обходить - непонятно. На плане балки в виде квадратов в углах, реально между ними еще и горизонтальные балки имеются вдоль межкомнатных стен вдоль потолка.

Высота потолков 2.60, окна большой комнаты выходят на северо-запад на оживленную магистрать, окна двух других комнат на юго-восток во двор. Балконы будут застекляться и утепляться, возможно будет и теплый пол на балконах. Хотелось бы обеспечить достаточный приток свежего воздуха, но не получить сквозняков.

Можете что-нибудь интересное посоветовать? Думал насчет нескольких приточек ТИОН, но у них похоже косяк с невыключаемым подогревом зимой и довольно шумной работой.

0
Вложение
Аватар пользователя
АВ

Местный

Регистрация: 02.04.2014

Ростов

Сообщений: 10

02.04.2014 в 20:37:24

Та же песня,
но в 4-х комнатной:

  • пыльный центр города
  • окна на продуваемые запад и восток
  • 120 м2 квартира, 4 человека и 4 комнаты, в которые планируется подвод трассы с площадью 75-80 м2
  • высота будет 2,9 ( ~ 300 -350 м3)
  • как мне пояснили, на человека нужно около 80 м3 воздуха в час
  • рекомендуют приток выводить у окна, а забор делать к центру квартиры Остановился на Systemair SAVE VTR 500 На схеме трассы:
  • синим приточный воздух, красным отработанный
  • забор отработанного из ниш под шкафы-купе
  • установка вертикальная на лоджии
  • круглые воздуховоды - на лоджии диаметр 200 мм, первое ответвление 160 мм, конечная ветка 125 мм

Буду признателен за критику, дельные советы.

Аппарат не критикуйте, он уже в пути…

PS у меня тоже все начиналось с предложений по компактным приточкам, но в 2-х комнатах мне их установить было проблематично. А когда я подсчитал смету на 4 штуки, расходники и электричество лет на 7-10, то понял, что нужно делать что-то серьезное и более практичное в перспективе не менее 10 лет.

Это касается и системы центрального пылеотведения (встроенные пылики), но это уже другая история:))

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

02.04.2014 в 20:46:47

АВ, Не хочу Вас обидеть, но расшифровывать Ваше"узелковое письмо индейцев майя", нет никакого желания..Имейте боле уважения к тем, к кому обращаетесь за помощью..Или, может быть, Вам, кто-то что-то должен??? Тогда заберу свои слова назад..

0
Аватар пользователя
АВ

Местный

Регистрация: 02.04.2014

Ростов

Сообщений: 10

02.04.2014 в 20:59:17

  1. как я могу обидеться на человека, которого я не знаю
  2. свой вопрос я адресовал не Вам лично, а форуму
  3. если Вы готовы предоставить квалифицированную консультацию, то напишите в личку и назовите сумму
0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

02.04.2014 в 21:03:27

АВ написал : назовите сумму

Причем здесь это? Дайте "человеческую" схему, и будут Вам консультации..И не только мои..

АВ написал : как я могу обидеться на человека, которого я не знаю

Необычная транскрипция..

0
Аватар пользователя
АВ

Местный

Регистрация: 02.04.2014

Ростов

Сообщений: 10

02.04.2014 в 21:15:32

Не поверите, у меня ушло 30 мин. на то, чтобы облагородить схему от "первоисточника" - установщика, который мне на объекте нацарапал схему моего будущего счастья.

А кто очеловечивает подобные схемы?

Подбор аппарата и все расчеты мне делал менеджер из Московского офиса Systemair, у него мои иероглифы аллергии почему-то не вызвали.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

02.04.2014 в 21:22:44

АВ написал : менеджер

А,Вы,стало быть,ему не доверяете?

0
Аватар пользователя
АВ

Местный

Регистрация: 02.04.2014

Ростов

Сообщений: 10

02.04.2014 в 21:29:24

Как же, менеджеру и его расчетам я уже доверился, раз аппарат купил.

У меня к себе недоверие, т.к. в виду остуствия знаний и опыта, не знаю как повлияют на его рассчеты предложенные установщиком схемы трасс

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

02.04.2014 в 21:33:16

АВ написал : менеджеру и его расчетам

А в чем заключались его расчеты? Схему каналов, если я правильно понял, предложил монтажник?

0
Аватар пользователя
АВ

Местный

Регистрация: 02.04.2014

Ростов

Сообщений: 10

02.04.2014 в 21:38:26

  1. подбор аппарата с учетом: метража и кубатуры жилых комнат, схемы квартиры, предполагаемой номинальной производительности
  2. рекомендации по ступеням сужения диаметра каналов

    да, монтажник

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

02.04.2014 в 21:43:58

АВ написал :

  1. подбор аппарата с учетом: метража и кубатуры жилых комнат, схемы квартиры, предполагаемой номинальной производительности
  2. рекомендации по ступеням сужения диаметра каналов

Понятно..Вот времена чудесные наступили- рекомендации по сечениям даются "с головы"..Ну- Бог ему судья.. А монтажнику передайте- пусть унитазы монтирует..В общественных туалетах..Его уровень..

0
Аватар пользователя
АВ

Местный

Регистрация: 02.04.2014

Ростов

Сообщений: 10

02.04.2014 в 21:48:29

Тогда последний вопрос, к Вам:

  • установка (тип, мощность) подобрана корректно?

Буду признателен за ответ, а не за нравоучения.

0
Аватар пользователя
АВ

Местный

Регистрация: 02.04.2014

Ростов

Сообщений: 10

02.04.2014 в 21:55:07

могу выслать тех. доки с характеристиками в личку

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

02.04.2014 в 22:01:01

АВ написал : за ответ, а не за нравоучения

Минуточку..А это что???

АВ написал : Буду признателен за критику

Вот , я и критикую..Не нравится- извините, "..бананов нема.."..

АВ написал : установка (тип, мощность) подобрана корректно?

Это "ротор", если не ошибаюсь?В таком случае, на мой взгляд- Вам это не нужно..Почему- отдельная тема..К тому же не актуальная- "машинка" уже в дороге"..

АВ написал : дельные советы

А , вот это , я , уже, делаю за деньги- не взыщите..Надоест " маяться" по форумам- стучитесь в "личку"..

0
Аватар пользователя
АВ

Местный

Регистрация: 02.04.2014

Ростов

Сообщений: 10

02.04.2014 в 22:58:03

ЭТО разделение:

  • критики по существу
  • комментариев по тому, какая жизнь наступила и какие на форум неучи заявляются (пройдохи, лохи, халявщики и пр.)

Последнее, действительно по делу. Об этом я и спрашивал в самом начале начале нашего общения.