14.08.2020 в 20:13:28
Aтос написал: Какие БП вы о чём?
Всё о том-же. Блоки Питания, источники бесперебойного питания, инверторы ...
Данное устройство представляет собой многофункциональный инвертор/зарядное устройство, в котором сочетаются функции инвертора, солнечного зарядного устройства и зарядного устройства аккумуляторной батареи с тем, чтобы предоставить пользователям компактный источник бесперебойной подачи питания. В зависимости от различных ситуаций, инвертор предназначен для непрерывной подачи энергии от фотоэлектрических модулей, аккумулятора или централизованной сети. Устройство способно одновременно питать нагрузку и заряжать аккумуляторы, если достаточно вырабатываемой мощности от фотоэлектрических модулей.
Шо характерно:
4 Далее вставить провода в клеммы колодки выхода переменного тока АС в соответствии с полярностью, обозначенной на клеммой колодке, а затем затянуть винты клемм. При этом провод защитного заземления РЕ следует подключать первым.
ОСТОРОЖНО: Важное замечание! Необходимо обязательно проверить, чтобы провода переменного тока (АС) были подключены в правильной полярности. Если провод L (линия) и N (нейтраль) перепутаны местами, может произойти короткое замыкание.
15.08.2020 в 02:23:20
Кузнец написал: Вы мне подскажите как защититься в дальнейшем от молнии. На данный момент имею аппарат УЗИП называется, устройство защиты от импульсного перенапряжения. Еще заземление на днях сделаю. Этого достаточно, или еще чего надо? И еще вопрос один, я счетчик повесил, чтоб знать через сколько десятилетии окупится система))
Кузнец, От молнии защищаются молниеотводом(он же громоотвод),а не заземлением :nо: . Вкапываете металлическую трубу на пару метров(лучше-больше) в землю,на расстоянии несколько метров от дома,выше труба тоньше,ещё выше-ещё тоньше,на конце проволока катанка(1.5 метра).Считается,молниеотвод защищает( на 99%) то,что ниже его,на расстояние до него. А заземление солнечной станции делайте,как дополнительная защита не помешает При Российских ценах на эл.энергию система НИКОГДА не окупится.Инвертор и другая китайская электроника будет сгорать раз в несколько лет(если сами не умеете ремонтировать-то ремонт дорого),аккумуляторы то же не вечные,а ещё град может пойти..Баловство одно. Хотя сам имею одну солнечную панельку,всё самодельное,кроме акумулятора(литий-железо-фосфатный купил).Балуюсь.
15.08.2020 в 14:42:35
От молнии защищаются молниеотводом(он же громоотвод),а не заземлением. abba567,
Я когда-то жил напротив самого большого громоотвода России . И без мощнейшего контура заземления он ничто .
Не надо бла -бла. :yu:
15.08.2020 в 18:47:09
Не надо бла -бла
А некакого бла бла нету. Нужно различать систему молниезащиты и обычное заземление выполненное в целях электробезопастности.
Заземление само по себе не спасает от молнии, пример тотже по тойже ссылке ;)
15.08.2020 в 23:17:50
Aтос написал: {{post:6877227,Не надо бла -бла. :yu:
А некакого бла бла нету.}}
Самое что ни есть "бла-бла"...
Aтос написал: Нужно различать систему молниезащиты и обычное заземление выполненное в целях электробезопастности.
И каким же образом, по вашему это делать ??? :eek:
Aтос написал: Заземление само по себе не спасает от молнии, пример тотже по тойже ссылке ;)
Конечно же спасает. А мониеприёмник необходим лишь для защиты от прямого удара. Но в случае его наличия, даже вблизи, требования к ЗУ значительно ужесточаются. Например на ВЛИ 0,4 повторные заземления ноля в большей части предназначены для защиты от атмосферных перенапряжений, даже при отсутствии УЗИП.
16.08.2020 в 01:11:52
16.08.2020 в 02:22:20
Назначение отдельно стоящего молниеОТВОДА-ОТВЕСТИ молнию от защищаемого объекта(у нас это солнечная станция). При этом судьба молниеотвода-нам глубоко "до лампочки"(ничего с ним не будет-при плохом заземлении,напряжение на молниеотводе в момент удара будет превышено до киловольт,ну и хрен с ним). Чего нельзя делать-при плохом (2метра трубы в земле)заземлении молниеотвода нельзя во время грозы стоять с ним рядом и держаться за него голыми руками-получите удар током. Другое дело Останкинская башня.Все что внутри её(и гальванически связано с ней),при ударе молнии,получает потенциал,на пример относительно приходящих/отходящих проводов(линий связи).Ту качество заземления должно быть супер-пупер хорошим.
ПPOPAБ написал:
И каким же образом, по вашему это делать ??? :eek:
ПPOPAБ, Элементарно просто-развести по разным цепям токи молнии(тысячи ампер) и злектромагнитной наводки,которая в миллионы раз слабее самой молнии
16.08.2020 в 02:27:57
ПPOPAБ написал:
И каким же образом, по вашему это делать ??? :eek:
ПPOPAБ, Элементарно-развести токи молнии и злектромагнитной наводки,которая в миллионы раз слабее самой молнии
16.08.2020 в 03:05:28
abba567 написал: Элементарно просто-развести по разным цепям токи молнии(тысячи ампер) и злектромагнитной наводки,которая в миллионы раз слабее самой молнии
а где та грань, между большой молнией и небольшим разрядом, и каким техническим средством их различить и разделить?
16.08.2020 в 03:31:57
юра Т написал:
abba567 написал: Элементарно просто-развести по разным цепям токи молнии(тысячи ампер) и злектромагнитной наводки,которая в миллионы раз слабее самой молнии
а где та грань, между большой молнией и небольшим разрядом, и каким техническим средством их различить и разделить?
юра Т, Они изначально разделены,при отдельностоящем молниеотводе. Молния-молниеотвод-земля,это путь молнии. Наводка-солнечная станция-земля,это путь наводки.
16.08.2020 в 05:24:04
Конечно же спасает. А мониеприёмник необходим лишь для защиты от прямого удара. Но в случае его наличия, даже вблизи, требования к ЗУ значительно ужесточаются.
Вы описываете систему молниезащиты. Вы можете написать каким образом гальваническое соединение с землёй защищает установку от молнии.
Проще говоря у меня в квартире электроплита которая подключена к сети тремя проводами L - Линия N -нейтраль РЕ - защитное заземление Объясните мне дураку. -Каким образом защитное заземление РЕ защищает электроустановку(плиту) от молнии?
16.08.2020 в 06:46:06
abba567 написал: Назначение отдельно стоящего молниеОТВОДА-ОТВЕСТИ молнию от защищаемого объекта(у нас это солнечная станция).
:D Максимум от чего защитит отдельно стоящий громоотвод - ПУМ. Но ведь ПУМ там рядом не было.
abba567 написал: При этом судьба молниеотвода-нам глубоко "до лампочки"(ничего с ним не будет-при плохом заземлении,напряжение на молниеотводе в момент удара будет превышено до киловольт,ну и хрен с ним). Чего нельзя делать-при плохом (2метра трубы в земле)заземлении молниеотвода нельзя во время грозы стоять с ним рядом и держаться за него голыми руками-получите удар током.
:a Не болтайте своей ерундой! Вы вообще хотя-бы раз видели ПУМ в молниеотвод находясь непосредственно возле него ? Это огненная полусфера диаметром около 5-ти метров (да-да размером с дом!) которая затем раскатывается волной (этаким огненным бубликом уменьшающимся в диаметре, рассыпаясь на искры) от мачты метров на пятнадцать. В радиусе пяти метров даже зелёная трава выгорает. Грохот стоит ужасающий.
При правильном заземлении менее 10 Ом опасная зона составляет 15 метров от ЗУ мачты! Т.е: более 20 метров от мачты.
Находясь на расстоянии порядка 5-ти метров от мачты получите фибрилляцию (остановку сердца), потерю сознания, термические ожоги 1-3 степени... Необходима немедленная реанимация! Что я лично, будучи пацанёнком, и наблюдал лет эдак 45-ть тому назад. Прямо перед медпунктом БО "Химик" в Брусино. Моя бабушка ветеран ВОВ военфельдшер на пенсии, медсестрой на той турбазе летом работала, откачала молодого парня. И его немедленно отвезли в ближайшую больницу. Пациент выжил.
При недостаточном сопротивлении ЗУ опасная зона увеличивается в разы! Тому пример: палатка пионеров, р-он Славяногорска, в пяти-семи метрах от дерева в которое ударила молния. Итог из семерых подростков - четыре трупа!
Еще дважды на на других турбазах в р-оне Щурово-Брусино наблюдал вблизи ПУМ в громотвод. Зрелище весьма впечатляющее. Что-же произойдёт если вколотить скажем трубу на метр в грунт при ПУМ в неё ? А получится взрыв, воронка глубиной метра полтора и диаметром два-три метра. Земля будет гореть, песок оплавится...
...
16.08.2020 в 07:11:48
abba567 написал: Элементарно просто-развести по разным цепям токи молнии(тысячи ампер) и злектромагнитной наводки,которая в миллионы раз слабее самой молнии
Да, развести можно... Но отнюдь не стальным прутиком на огороде.
юра Т написал: а где та грань, между большой молнией и небольшим разрядом, и каким техническим средством их различить и разделить?
Разделить их можно лишь одним единственным способом. Способ давно известен, но abba567 из Ростова в школе не учился и о нём не знает... :(
Небольшой разряд - наверное то что осталось в сотнях метров от большой молнии и выжигает всякую электронщину без должной защиты в радиусе километра...
А от "большой молнии" надёжно защитит основательно заземленный "пирожок" в два слоя 3-х миллиметровой стали, с зазором между ними в метр. Второй лист защитит от брызг первого и его молния гарантированно не прожжет. :)
16.08.2020 в 07:23:51
Максимум от чего защитит отдельно стоящий громоотвод - ПУМ. Но ведь ПУМ там рядом не было.
Вобще-то как работает молниеотвод написано даже в википедии
Во время грозы на Земле появляются большие индуцированные заряды, и у поверхности Земли возникает сильное электрическое поле. Напряжённость поля особенно велика возле острых проводников, и поэтому на конце молниеотвода зажигается коронный разряд. Воздух вблизи молниеотвода в результате коронного разряда сильно ионизируется. Вследствие этого напряжённость электрического поля вблизи острия уменьшается (как и внутри любого проводника)[1], индуцированные заряды не могут накапливаться на здании и вероятность возникновения молнии снижается. В тех же случаях, когда молния всё же возникает (такие случаи очень редки), молния исходит из молниеотвода, не причиняя разрушений
16.08.2020 в 07:49:36
Aтос написал: Проще говоря у меня в квартире электроплита которая подключена к сети тремя проводами L - Линия N -нейтраль РЕ - защитное заземление Объясните мне дураку. -Каким образом защитное заземление РЕ защищает электроустановку(плиту) от молнии?
ОК, объясняю: плита и даже квартира - не являются электроустановкой. Электроустановкой является МКД в целом, либо его секции не зависящие взаимно. Электроустановкой являются ВЛ, ВЛИ, КЛ, ТП, обособленные здания... Продолжаю: в МКД и вообще в больших зданиях роль заземления выполняет СУП.
ГОСТ Р 57190-2016 Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Термины и определения Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
01-10-10 заземление на землю: Формирование замкнутой цепи для отвода аномально высокого напряжения и опасных блуждающих и иных токов непосредственно в окружающую токопроводящую конструкцию, электролитическую среду.
01-10-11 заземление на корпус: Формирование замкнутой цепи для отвода аномально высокого напряжения и опасных блуждающих и иных токов с наружной поверхности (корпуса) токопроводящих конструкций в окружающую электролитическую среду.
01-10-29 защитный проводник (РЕ) (protective conductor (identification: РЕ)): Проводник, предназначенный для целей безопасности, например для защиты от поражения электрическим током [ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005, ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009].
Примечание - В электрических установках защитный заземляющий проводник также имеет обозначение РЕ.
01-10-30 защитный проводник заземления (защитный заземляющий проводник) (protective earthing conductor): Защитный проводник, предназначенный для защитного заземления [ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011].
01-10-51 нулевой защитный проводник (РЕ-проводник): Защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
Что еще не может быть не понятно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.