17.04.2014 в 16:50:34
Alexiy написал : Ну, блин... хоть бы вопросы задавал осмысленные... а то тупо заладил:
и всё тут. Даже диалога не получается.
От того, что вы не можете ответить на вопрос - он становится для вас не осмысленным? Понятие PEN в ПУЭ 7 есть? Есть. Его использование допускается? Да. Возражения есть по существу? Я не видел...
ЗЫ На всякий случай повторюсь:
17.04.2014 в 16:51:35
altuser написал : Вы бы еще целиком читали...
читал целиком 2 раза и периодически избранные главы.
altuser написал : причем тут ВЛ? Когда речь идет о многоквартирном доме, с глухозаземленной нейтралью в ВРУ (теоретически).
У вас КТП прямо в доме установлена или ВЛ/КЛ в дом от КТП заходит? Глухозаземлённая нейтраль - термин относящий исключительно к источнику низкого напряжения, то есть к КТП ХХ/0,4 кВ. Откуда глухозаземлённая нейтраль в ВРУ?
17.04.2014 в 16:52:08
altuser написал : Если бы у вас было достаточно знаний - вы бы процитировали соответствующие документы
тут уже достаточно цитат приведено. зачем повторяться?
altuser написал : я ищу знания.
у вас странный способ их получать: вместо того, чтобы слушать, вы пытаетесь учить учителя. забавно.
17.04.2014 в 16:57:14
andrewkhv написал : у вас странный способ их получать: вместо того, чтобы слушать, вы пытаетесь учить учителя. забавно.
Не вижу учителей. Вижу демагогов. Извините, но так уж получается. Сначала вроде как казалось, что есть чему у вас поучиться...
17.04.2014 в 17:01:17
Alexiy написал : Глухозаземлённая нейтраль - термин относящий исключительно к источнику низкого напряжения, то есть к КТП ХХ/0,4 кВ. Откуда глухозаземлённая нейтраль в ВРУ?
Оттуда, что дом с электроплитами. И, соответственно, изначально в подвале должна быть СУП и нормальное заземление в ВРУ.
17.04.2014 в 17:02:56
altuser, Извините вы понимаете, что за термин "Глухозаземлённая нейтраль"? Вам же Алексей понятно объяснил, что это нейтраль ИП (например тра-ра в КТП).
17.04.2014 в 17:04:06
Опять не поняли где ВРУ и где глухозаземлённая нейтраль?
ПУЭ 1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока.
Система - это питающая линия, в начале которой источник, а в конце - электроустановка здания. Глухозаземленная нейтраль - это наличие непосредственного заземления источника. Электроустановка же здания заземляется ВСЕГДА, поэтому понятия (глухо-/эффективно-заземлённая или изолированная нейтраль) к электроустановке здания не имеет отношения Вы неправильно употребляете термины - от этого ваше недопонимание.
Но вопрос не в заземлении нуля во ВРУ, а в том, что PEN не может идти по зданию. В соответствии с ПУЭ-7 до здания идёт PEN, а во ВРУ PEN разделяется на PE и N и дальше уже нигде не объединяется. Вполне конкретное требование. Вы его выполнили?
17.04.2014 в 17:06:19
altuser написал : у вас
вообще-то кроме меня вам тут объянить и другие люди пытаются. но все тщетно. мне надоело раньше остальных.
17.04.2014 в 17:12:05
Бех написал : altuser, Извините вы понимаете, что за термин "Глухозаземлённая нейтраль"? Вам же Алексей понятно объяснил, что это нейтраль ИП (например тра-ра в КТП).
Это я уже в пылу спора разошелся. :-) В ВРУ, емнип, ноль должен быть повторно заземлен и включен в СУП дома, насколько я помню. Напоминаю, что дом с электроплитами от рождения, сечение нуля явно больше 16 квадратов люминия.
17.04.2014 в 17:16:53
altuser написал : Напоминаю, что дом с электроплитами от рождения, сечение нуля явно больше 16 квадратов люминия.
а я в 4-й раз напоминаю, что
ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
У вас от ВРУ идёт 5-проводная распределительная сеть или 4-проводная?
17.04.2014 в 17:28:44
Alexiy написал : а я в 4-й раз напоминаю, что У вас от ВРУ идёт 5-проводная распределительная сеть или 4-проводная?
4 провода от ВРУ TN-C.
А пять проводов от ВРУ - это TN-C-S. До ВРУ так же идет 4 провода, емнип.
Я что-то не так понимаю?
17.04.2014 в 17:30:12
altuser, ПУЭ п1.7.3 и рисунки там все написано.