altuser написал :
в домах с электроплитами прошлого века обычно используется TN-C. :-)
нет. Там используется 4-проводка. Подключение к TN-C однофазных нагрузок недопустимо.
altuser написал :
А плиты (и тому подобное) по ПУЭ должны быть занулены.
Это по ПУЭ 6-го выпуска
По ПУЭ 7-го выпуска подключать к системе уравнивания потенциалов необходимо все электроприборы I класса защиты от поражения электрическим током (все розетки с обязательным 3-м заземляющим контактом и разделение PEN на вводе в здание) и, соответственно, требования к СУП совершенно иные
требования ПУЭ 6 и 7 выпусков несовместимы. Для выполнения требований ПУЭ 7-го выпуска необходимо производить капитальную реконструкцию всей системы электроснабжения дома (всех общедомовых и квартирных сетей)
Впихнуть невпихуемое - пытаться втиснуть существующую систему в понятия ПУЭ 7